    По умолчанию Korting KACS 12HC-W ошибка E5

    при попытке запустить кондиционер Korting KACS 12HC-W он выдает ошибку E5. Не могу найти какой либо мануал на этот кондей, может кто знает что это?

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S.Pol Посмотреть сообщение
    Не могу найти какой либо мануал
    Мы тут, млин, не можем найти такой "кондиционер" , а говорят, что его ещё и БЕСПЛАТНО устанавливают ? Неужто правда ?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    при разговоре с мастером выяснилось: изначально соеденили клеммы "l" наружнего с "n" внутреннего и соответственно "l" внутреннего с "n" наружнего, открылись жалюзи и включился внутренний вентилятор, через некоторое время кондей выдал е5. потом когда соеденили как положено он выдал 3е при этом ни каких телодвижений он не совершал. и так же при отсоединении одного из этих проводов он то же выдает е5. и еще одно, на внутреннем блоке для межблочного соеденения четыре клеммы: земля, l, n, 2, з а на внешнем: земля, l, n, 2 те получается две жилы питания, земя и один почему то сигнальный. на схеме контакт "3" не используется

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Извеняюсь ошибся с моделью, на самом деле korting KACI12HG-S

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    17.04.2012
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Видимо не ломаются kortingи, S.Pol. Придется звонить в Мидас и лишать С.А.М. зарплаты. :-)
    Перешерстил весь инет и ничего...

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Будем ждать Мидас когда они что либо прояснят ну и лишать С.А.М. зарплаты. :-)

  7. #7
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    е-5 -ошибка связи (нарушение межблочной связи) , проверьте марку внутреннего и наружнего блока , скорее всего к *теплому*внутреннему блоку вам перепутав продали *холодный *наружник.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    спасибо за отклик и разьяснение ошибки. не могли бы вы пролить свет на ошибку 3Е

  9. #9

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 11:46
  2. KORTING
    от Dmitry137 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.09.2019, 08:27
  3. Ошибка E7.
    от Павел ТД в разделе Eliwell
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 06:29
  4. Midea MSQ 12 hr ошибка E3 Ошибка контроля скорости вращения вентилятора
    от LIX в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 00:13
  5. POWERFROST EWPK 2000 ZANOTTI ошибка e6 (ошибка карты памяти)
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 23:06

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •