Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 196

Тема: Нормы заправок торг. холод. оборуд-я

  1. #101

    По умолчанию

    Feliks если есть перегрев на высокой стороне ,то однозначно засор .

  2. #102
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Feliks Посмотреть сообщение
    сейчас навалил 2100 г. всас 0.8 нагнетание 9 бар . картина та-же обмерз только первый калач.
    Ну, норму мы теперь знаем и компрессор среднетемпературный. Засор фильтра или капиллярки. А мало давит потому что уже надавил в конденсатор жидкого и охлаждает его там вентилятором, а на всасывании 0,8. Ещё трубку фильтр- конденсатор проверь. Туда из фильтра горошины цеолита могут попасть.

  3. #103
    Местный
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    капилярка 1.2 где то , сколько нужно длины ? Звонил спрашивал , не знают насчет кто переделывал . Да браковать компрессор дорогое нынче удовольствие

  4. #104

    По умолчанию

    По таблице 1,5мм капа 2,5 метра , но я бы взял с запасом , таблица эта штука условная .

  5. #105
    Местный
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    евгений 91, с меня магарыч , надеюсь что киевская мракобесия успокоится когда-то . Интересно типо новой почты к вам ездит ?

  6. #106

    По умолчанию

    евгений 91, и
    Feliks,
    Цитата Сообщение от Feliks Посмотреть сообщение
    надеюсь что киевская мракобесия успокоится когда-то
    Ну хоть форум наведёт мосты дружбы

  7. #107

    По умолчанию

    Feliks у нас только наша почта (ЛДНР/Россия) , магарыча не надо , лишь бы заработало еще всё
    Valek1

  8. #108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от евгений 91 Посмотреть сообщение
    Valek1
    Да дай Бог!!!

  9. #109

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от евгений 91 Посмотреть сообщение
    По таблице 1,5мм капа 2,5 метра , но я бы взял с запасом , таблица эта штука условная .
    На компрессор 9232 надо капу уже на 1.83мм брать.

  10. #110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    На компрессор 9232 надо капу уже на 1.83мм брать.
    На их месте ,,если тупои просто ,надо в/о вскрыть и посмотреть (степень заполнения испарителя)

  11. #111
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Feliks Посмотреть сообщение
    капилярка 1.2 где то , сколько нужно длины
    Цитата Сообщение от евгений 91 Посмотреть сообщение
    По таблице 1,5мм капа 2,5 метра
    Парни, Если я не прав то киньте в меня тапком. Женя, твоя табличка то что надо, т.к. у COLDа в данном размере все почти одинаково, если я неошибаюсь, то капа должна быть 1.5мм* 1м, давление на всасе 2-2.5бар.

  12. #112
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    отрежь капиллярку, срежь ножницами наискосок-глянь чего на стенках.. никогда капилляр не менял на горках, да и ваще в коммерческом холоде не менял капилляр никогда (за исключением того, что было отрезано мудаками)

  13. #113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    никогда капилляр не менял на горках, да и ваще в коммерческом холоде не менял капилляр никогда
    Было,но с годами понял Што тупо прислушалси к чьемутомнению:
    Чаще,особенно в последнее время (Свитязь )капа упёртая в сетку фильтра))через пару месяцев,

  14. #114
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    да и ваще в коммерческом холоде не менял капилляр никогда
    Эти горки вечьно заставят в угол или плотно к стенке, и хер чистят кондеры, а потом сокрушаются от чего такой дорогой компрессор крякнул. Из за подобных случаев и приходилось пару раз капу менять.

  15. #115
    Местный
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    Блин достал регал , 4 кг 22го газа в атмосферу выдул . Капеляка вроде чистая отрезал , изучал , пол дня промывал 141м . Все тоже , сильный перегрев , давление всаса около нуля , высокое 9 бар, пол калача в испарителе протянуто . Капелярка около 1 метра длины , может ее подкоратили . Решил заказывать новую .

  16. #116
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Feliks Посмотреть сообщение
    Капелярка около 1 метра длины , может ее подкоратили
    Цитата Сообщение от Feliks Посмотреть сообщение
    давление всаса около нуля
    сам то как думаешь? укоротили и... понизилось давление?

  17. #117
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Feliks, Если в твоих краях нет капиляра и будешь заказывать с Киева, то лучше звони на АРЕХ, дорого но качественно.

  18. #118
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    надо выпаять капилляр из испарителя и проверить. начать всё таки с поиска отложений на стенках. компрессор тоже проверить. про фильтр просто подразумевается..

  19. #119
    Мастер
    Регистрация
    30.09.2009
    Сообщений
    753

    По умолчанию

    Может, кто подскажет. Холодильная витрина Таирус-61. Старенькая. Помер компрессор. На сколько я помню, раньше в них стоял ТРВ.Вообщем впихнул кто то туда капиляр. Не знаю для каких целей и как подгоняли. Но явно КТ не подходит. Кто может в курсе. Сколько надо длины 0,24 капилярки. Что-бы не пришлось подгонять. Пробовал через программу расчитать. Балиберду какую-то выдаёт.

  20. #120
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от koli Посмотреть сообщение
    0,24 капилярки.
    не попутал с "0,24"?)

Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Новые компрессора на торг. холод.
    от Slayter в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.10.2020, 14:23
  2. нормы заправок автобусов
    от Avtoblesk в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 12:48
  3. Нормы заправок витрин Кроха
    от alex33 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 23:30
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 12:39
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 08:56

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •