Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 196

Тема: Нормы заправок торг. холод. оборуд-я

  1. #121
    Мастер
    Регистрация
    30.09.2009
    Сообщений
    753

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    не попутал с "0,24"?)
    Пардон. Извиняюсь. 1,24. Вообщем сделал примерно 1м60-70 см. Как бы нормально. Все параметры устраивают.

  2. #122

    По умолчанию

    А полное название модели, есть на шильдике? Компрессор какой?

  3. #123
    Местный
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Feliks Посмотреть сообщение
    Блин достал регал , 4 кг 22го газа в атмосферу выдул . Капеляка вроде чистая отрезал , изучал , пол дня промывал 141м . Все тоже , сильный перегрев , давление всаса около нуля , высокое 9 бар, пол калача в испарителе протянуто . Капелярка около 1 метра длины , может ее подкоратили . Решил заказывать новую .
    Заменил капелярку . Впаял 1,4м. 1,5мм диаметр заправил около 900 гр. 22го .Испаритель протянуло весь , перегрев нормальный . Давление всаса около 2 бар.

  4. #124
    Местный
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Давление нагнетания важный фактор.Под каждый хладогент свое.

  5. #125
    Местный
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Поставили мощней компрессор..Можно добиться успеха трв или капиляром.Кто ставил меня поняли.

  6. #126
    Местный
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    А засор испарителясколько сколько создает проблем.От утечки ...до компресора))).А потом говорят что ж там холодильники Компрессор да испаритель.Ничего сложного)))

  7. #127
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krot646 Посмотреть сообщение
    Можно добиться успеха трв или капиляром.
    И какого успеха ты добьешься? Зальешь компрессор? Испаритель мощнее от этого не станет! Каждый компрессор под свой теплоприток!

  8. #128
    Местный
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Не большой мощности.

  9. #129
    Местный
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Если поставил куда уже деваться.Понятное дело мы уже такое не делаем.

  10. #130
    Местный
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Трв на то оно и трв.Ну были случаи ребят.Добивались успеха. досих пор работают.Теже макдональсы.

  11. #131

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krot646 Посмотреть сообщение
    Если поставил куда уже деваться.
    Ну вы блин даёте .

  12. #132
    Местный
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Ну да было дело)))

  13. #133
    Местный
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Счас все четко.Как говориться компьютер выиигрывает у шахмотистов.а в пилотов нет))))

  14. #134
    Пользователь
    Регистрация
    07.11.2012
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Здравствуйте! Может быть кто-нибудь знает норму заправки на моноблок Polair mb108s? На шильдике можно разобрать только, что он работает на r22. Эта ли модель точно не могу сказать, камера polair 6,5 кубов, стенки 100 мм. Компрессор меняный, стоит caj2446z.

    Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk

  15. #135
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zuben Посмотреть сообщение
    стоит caj2446z.
    должен быть CAJ2446L.. R22-0,52кг.

  16. #136

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zuben Посмотреть сообщение
    Компрессор меняный, стоит caj2446z.
    на этот компрессор вот такая доза заправки R404, кг 0.75 вот здесь нашел (не реклама)https://vsholod.ru/2550/

  17. #137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valera5 Посмотреть сообщение
    заправки R404, кг 0.75 вот здесь нашел (не реклама)https://vsholod.ru/2550/
    по обьёму компрессора одинаковы а 22 требуется 0.520

  18. #138
    Пользователь
    Регистрация
    07.11.2012
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Спасибо всем, кто откликнулся! Что все таки заправлять, 520 гр R22 или 750 гр R404A? Система под 22-ой, компрессор под 404-ый. На чем работала не могу сказать, была практически пустая.

    Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk

  19. #139
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Я бы R404a заправил, для начала грамм 700, погонял, перегрев посмотрел, а потом ещё 50 если надо будет.Холодопроизводитель� �ость компрессора под него указана, масло тоже. Нормы заправки правильные сказали.
    Вложения Вложения

  20. #140
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Старенькие моноблоки только скрин шотом экрана. Не корректный он у меня какой то, даже архивом не идёт .
    Изображения Изображения

Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Новые компрессора на торг. холод.
    от Slayter в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.10.2020, 14:23
  2. нормы заправок автобусов
    от Avtoblesk в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 12:48
  3. Нормы заправок витрин Кроха
    от alex33 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 23:30
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 12:39
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 08:56

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •