    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Если верить этой таблице, то его аналог FR 7.5 A (Данфосс): http://holodko.ru/instructions/analo...ROPE%20R12.pdf. Был опыт по замене FR 7.5 A на С-К 200. Так что могу сказать - оказалось перебор, хватит и С-К 175.
    Спасибо за подсказку.Благодаря таблице подобрал компрессор.

  2. #102
    Пользователь Аватар для ДёмаL
    Регистрация
    04.03.2012
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    А ты что бы поставил.?.ТОлько не говори, что ск 160..Даже ПОЗИС меньше ск 200 не ставил.. Ну так что??
    Вы что гадаете на кофейной гуще? Сколько ваших ответов в теме и ничего конкретного! Или вы думаете я не хотел поставить туда хоть что ,но только не барана? Из ваших ответов я понял что вы бы поставили побольше,а как же технические характеристики или это маловажная деталь главное побольше да по мощнее?

  3. #103
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ДёмаL Посмотреть сообщение
    Вы что гадаете на кофейной гуще
    Зачем спрашивать, если кроме баранов ничего в загашнике нет..

  4. #104
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Если не будет конкретики, то нефиг гнать порожняк.
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    .Баран на Либхере это нонсенс!!
    ну как то так..

  5. #105
    Пользователь Аватар для ДёмаL
    Регистрация
    04.03.2012
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Зачем спрашивать, если кроме баранов ничего в загашнике нет..
    Ну так подскажите что вы держите в загашнике на 12 при -23,3 154 Ватта.

  6. #106
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ДёмаL Посмотреть сообщение
    Ну так подскажите
    Давай уж сам как то. Помогать что - то расхотелось..

  7. #107
    Пользователь Аватар для ДёмаL
    Регистрация
    04.03.2012
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Давай уж сам как то. Помогать что - то расхотелось..
    С этого тебе и начинать надо было!

  8. #108

    По умолчанию

    Помогите с поиском аналога или определением холодопроизводительности компрессора LK 582 PE. Морозильная камера AEG Arctis 271GT Jumbo

  9. #109
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Закинул в архив прожку от Tecumseh, про которую Алексей упоминал..CrossRef V3 называется. Для замены неисправного компрессора (порядка 60 брендов) предлагается аналог от Tecumseh. Несколько дней назад успешно опробовал на замене тандема от Danfoss. Желательно бы на мелочи бытовой проверить..

  10. #110
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от konkord Посмотреть сообщение
    Помогите с поиском аналога или определением холодопроизводительности компрессора LK 582 PE. Морозильная камера AEG Arctis 271GT Jumbo
    Такой вопрос уже был здесь: http://holodforum.ru/archive/index.php/t-21209.html

  11. #111
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2014
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Доброго времени суток, попал в такую ситуацию: приехал к тёще в деревню за одно и инструмент с собой взял подкалымить, осталось 2 компрессора 1 - скн 175 и gvm66. У клиента сгорел компрессор на двух камерном холодильнике tles 8.7 kk3 на r600. Можно ли без последствий поставить один из имеющихся компрессоров и заправить 12 хладоном, по протяжке ес-нно.
    Сижу с телефона, ногами не пинайте

  12. #112
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Без последствий можешь заправить 12 , только gvm 66 . СКН , примет только 600-й .

  13. #113
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Endry Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, попал в такую ситуацию: приехал к тёще в деревню за одно и инструмент с собой взял подкалымить, осталось 2 компрессора 1 - скн 175 и gvm66. У клиента сгорел компрессор на двух камерном холодильнике tles 8.7 kk3 на r600. Можно ли без последствий поставить один из имеющихся компрессоров и заправить 12 хладоном, по протяжке ес-нно.
    Сижу с телефона, ногами не пинайте
    СКН линейка кончается на СКН-150 , насколько помню . Что у тебя там за СК* 175 ? gvm66аа на 134м , там капилярка одинакова по производительности , но тоньше по сечению (вроде так) .
    Последний раз редактировалось R13a; 07.01.2016 в 19:43.

  14. #114
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2014
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Простите, правильно ск-175.
    600 с собой тоже есть.

  15. #115
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Endry Посмотреть сообщение
    Простите, правильно ск-175.
    600 с собой тоже есть.
    Сдохнет он на 600м и мощность потеряет сразу.
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    113 Вт
    Данфосс 147 Вт по холоду

  16. #116
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2014
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Ага, а у тех что у меня есть 181 и 182 вт. Засада.

  17. #117
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Что за модель холодильника?
    Пару недель назад менял компрессор , заводской 120ват. производительности , только 2года смог прожить ( слабоват оказался для такого обьема ) . Поставил 167ват. производительности.

  18. #118
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2014
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Бирюса 133к

  19. #119
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Endry Посмотреть сообщение
    Ага, а у тех что у меня есть 181 и 182 вт. Засада.
    Ставь любой из них , на лето немного запас мощности не помешает , а то и в самый раз будет .

  20. #120
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    на лето немного запас мощности не помешает
    А конденсор осилит летом?

Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подбор аналога компресора Beko
    от extazzy в разделе Beko
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 15.01.2022, 14:55
  2. подбор аналога термостата 6151951
    от o-leg в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 16:49
  3. Подбор аналога для GTM93AA
    от ХоВсеЗнать в разделе Компрессоры
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.09.2018, 19:56
  4. Компрессор аспера Ffi12hbk подбор аналога
    от РоманычЪ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.11.2015, 22:17
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 11:27

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •