Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Ребят, почему тему закрыли "Гуру, подскажите, пожалуйста"

  1. #1

    По умолчанию Ребят, почему тему закрыли "Гуру, подскажите, пожалуйста"

    Мастера, гуру.
    Но есть же стандарты, такой как СТО188НООСТРОЙ 2.23.1-201,1 где четко прописана форма протокола тестового запуска.
    [Безымянный.jpg


    Gelezis:
    это то же самое что спросить...
    -имеется ли разница в кипении жидкого водорода и жидкого гелия?))
    _алексей_,
    просто скажу чтоб не загружать.
    таблица зависимости кипения давления температура для различных хладонов не просто цифирь..
    вам стоит ее найти и ознакомиться. тогда вы не будете задавать столь странные вопросы))
    Вы, надеюсь, осознаете, что это глупо понимать фразу буквально. зависимость температуры кипения различных газов от давления мы знаем.
    вот, что я хотел узнать:
    Код HTML:
    температура кипения в кондиционировании выбирается +2...+6 град


    airwave:
    температура кипения в кондиционировании выбирается +2...+6 град вне зависимости от фреона. под эту величину подбирается испаритель, компрессор, исходя из требуемой холодопроизводительности (связана с расходом воздуха).
    а теплообменник имеет коэффициент теплопроводности для воздушных теплообменников, точно не скажу, но помнится (если знаете, скажите) в градусах 4-5 или 4-6, поэтому если взять расчетную температуру кипения-будем знать дельту тэта. это так?

  2. #2
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    _Алексей_, чего то не пойму суть Вашего вопроса...
    фраза:
    Цитата Сообщение от _Алексей_ Посмотреть сообщение
    теплообменник имеет коэффициент теплопроводности для воздушных теплообменников, точно не скажу, но помнится (если знаете, скажите) в градусах 4-5 или 4-6
    тоже непонятна...
    Помимо какой-то "филькиной грамоты" СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011, Вам надо бы почитать ИМХО более важные документы, ну, например, СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", санпины по гигиеническим требованиям к микроклимату - оттуда Вы бы узнали, что "печка" от которой пляшут при проектировании и монтаже, в частности, кондиционеров - это комфортные условия для человека. Там четко прописано, какая температура воздуха должна быть в помещении, какая температура приточного воздуха, скорость воздуха в помещении и т.п.
    Вот и получается, что если температура воздуха требуемая в теплое время года, например 22-24С, а полный температурный напор для воздушных кондиционеров (разница температур между температурой воздуха на входе в испаритель и температурой кипения хладагента) - обычно принимается 16-20 градусов, вот и получается, что температура кипения должна быть 4...6 С, кстати ещё и надо учитывать, что разность между температурой воздуха в помещении и в струе тоже не должна быть сильно большой в СНИПе - не более 6 градусов.

    ЗЫ. просвещение путём вопрошения на форумах - не верный путь ИМХО...

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Алексей_ Посмотреть сообщение
    Мастера, гуру.
    Но есть же стандарты, такой как СТО188НООСТРОЙ 2.23.1-201,1 где четко прописана форма протокола тестового запуска.
    В профиле укажите регион проживания, и тогда будут видны особенности Вашего законодательства. Потому что стандарт РФ или Республики Украина могут не совпасть с требованиями Вашей страны, в частности с СТО188НООСТРОЙ 2.23.1-201,1.

  4. #4
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    в частности с СТО188НООСТРОЙ 2.23.1-201,1.
    дык это ж не стандарт ИМХО, государственный, а писулька частной шаражки...

  5. #5
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Вот с этого выяснения и начнем...

  6. #6

    По умолчанию

    Профи, книжки есть:
    1)Ананьев В.А, Балуева Л.Н., Мурашко В.П. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. Новая редакция. 2008.
    2)Белова Е.М. Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях. - М.: Евроклимат, 2006.
    3)Бриганти Антонио Руководство по техническому обслуживанию холодильных установок и установок для кондиционирования воздуха. - М.: Евроклимат, 2004.
    4)Беккер А. Системы вентиляции. - М.: Техносфера, Евроклимат, 2007.
    5)Велюханова В.И. Практическое руководство по ремонту холодильных установок с конденсаторами воздушного охлаждения/Техническая редакция. - КОТЗАОГЛАНИАН, 1996.
    6)Жаккар П., Сандр С. Пособие для холодильщиков-практиков. - ЗАО "Остров", 2002.

    Как видите, их много и образование профильное(практически всё забыто, да и конспекты не найти, а пойти на повторное обучение в академию холода 80 тыс. руб., денег пока нет на это). Но толк от этих книг без помощи специалиста-практика нулевой. Вот и занимаюсь самообразованием-подбиваю теорию после работы.

    А конкретно хочу научиться производить пусконаладочные работы и разбираться в техническом каталоге и сервис мануалах.

    Первое, с чем столкнулся, эта чёртова дельта тэта на выходе и входе в испарителе. Вот и ищу единое чёткое мнение по этому вопросу.

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    В профиле укажите регион проживания, и тогда будут видны особенности Вашего законодательства. Потому что стандарт РФ или Республики Украина могут не совпасть с требованиями Вашей страны, в частности с СТО188НООСТРОЙ 2.23.1-201,1.
    Ссылается данный документ на
    [1] Градостроительный кодекс Российской Федерации
    [2] Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
    регулировании»
    [3] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
    [4] Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
    [5] Стандарт организации
    СТО НП АВОК 6.3.1-2007 Трубопроводы из медных труб для систем внутреннего водоснабжения и отопления. Общие технические условия
    [6] Спецификация «Фреоны и холодильные масла Honeywell Genetron» Хладагент (фреон) Honeywell Genetron R-407c
    Хладагент (фреон) Honeywell Genetron R-410a
    [7] Жилищный кодекс Российской Федерации
    [8] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
    [9] Санитарные правила и нормы Российской Федерации
    СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ
    [10] Стандарт Международной организации по стандартизации
    ASTM B 280 – 08* Стандартная спецификация на бесшовные медные трубы для выездного обслуживания систем кондиционирования и охлаждения воздуха
    Standard Specification for Seamless Copper Tube for Air Conditioning and Refrigeration Field Service
    [11] Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание. Утверждены Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979 (ред. от 20.06.2003)
    [12] Санитарные нормы Российской Федерации
    СН 2.2.4/2.1.8.562-962.2.4 Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки
    [13] Методические указания. МУК 4.3.2194-07. Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях. Утверждены Роспотребнадзором 05.04.2007 г.

Похожие темы

  1. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 06:07
  3. Гуру, подскажите, пожалуйста
    от _Алексей_ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 09:55

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •