Да нет, их больше. Как минимум, шесть без этого. Techeiskateli.rar
Да нет, их больше. Как минимум, шесть без этого. Techeiskateli.rar
Та то понятно шо усик течика за штуку баксов в пену пихать не будешь ,только ци наушники ловят звук (вибрацию) а утечка не обязательно должна быть в той зоне де мы на слух шото определяем , не ну может у тя своя метода?
Ты чё! Производители же разные!
Здравия! Прислали китаец, заявленный как ИК, с Али... Холодильник на 600-м с убитым км. По контурам распаял, в мк 134-го плеснул, понюхал, в высокую тоже 134 залил, потом азотом до 15 (так и не разобрался, можно ли изобутан нюхать, хоть и чует его). Всё норм, поменял км, уехал, а потом брякнуло в башке, что при 15-ти и комн. температуре-то хладон не кипит... Но ведь по воде если взять, она кипит при 100, а при меньшей t0 всё-равно испаряется... В общем успокоил себя этим, но непонятки остались. Прошу подсказку.
И чё? Мы должны сами догадаться, какого кетайца прислали? Ссылка или фото.
Ничё не понял...
https://m.ru.aliexpress.com/item/329...Q1562585014804Здесь брал. До этого течика небыло, сравнить не с чем. У меня 134 и 600, других нет, еще газ из печки. Это видит. На 134 обнюхивал холодос после запайки, учуял непропай по фильтру, в граммах/год не могу сказать, но посля обмылил и пузыри пошли. После того как получил течик, заходил на али, возможности заказать не увидел почему-то. Да, тут вот как раз про тот холодос на 600-м. Когда азот с 134 загнал, на перегородке ничего не показало, а вот когда с 600м холодос заработал, то по ящикам овощным сработал течик. Убрал помидоры и огурцы, проводил рядом с перегородкой несколько раз, и на следующий день, тишина. Огурцы понюхал, тоже молчит.
Ну вот насчет пузырей. Например, накачиваем азот в испаритель 8 бар, опускаем в воду и видим пузырьки. Хороший течеискатель почует утечку в один пузырек в минуту.
Это для ориентира.
Теперь про 15 бар и жижу.
Общее давление смеси газов состоит из суммы парциальных давлений газов, составляющих смесь. Т.е. Ваши 15 бар состоят из 4 бар 134-го и 11 бар азота.
Будете Вы добавлять азот или не будете, давление 134-го останется неизменным, те же 4 бара.
Зачем холодильщики докачивают азот? Тут две причины, даже три.
1.Повышая давление внутри трубы, мы заставляем трубу расшириться. Если на трубе имеется сквозное отверстие (утечка), она также расширится, значит объём истекающего газа увеличится, повышая шансы на обнаружение утечки.
2. Скорость истечения газа через отверстие зависит от диаметра оного и давления внутри трубы. Давление азота выше, чем фреона, истекать будет быстрее. А так как газы внутри равномерно перемешаны, то азот увлечет за собой и фреон.
3. Края отверстия не ровные и гладкие, скорее напоминает рваную рану. Высокое давление и скорость газа оторвут частички окалины с краев отверстия и расширят оное.
Ну и последнее, высокое давление поможет быстрее продавить через отверстие масло, если таковое туда попадет.
Спасибо! А ведь читал Патрика, там разжевано про парциальное, но ступил.
я недавно заимел течик тесто.
по наблюдениям пищит почти на все и почти везде.
под капотом автомобилей пищит. на что непонятно. на бензин чтоль, на масло...
как в автомобиле искать утечку?
там 2 уровня чутья...
какой я не вникал. testo 316-3.
там сенсор греется как я понял - наверно химический насколько я понимаю. хотя не утверждаю.
Обзор бы кто сделал хороший по элитэку, сравнить там например с инфиконом и филдписом мож ни чем и не уступает. Ну или хотя-бы видео, чтобы один пузырёк в пол минуты с капилярной трубки понюхать. А то цена у него прям сладкая такая...