++++ проверка на производительность компрессоров на 600 отличается от 134-12 ,например малыш с двухкомпрессорного холодоса и до 15 бар не докачает в ступор войдет ,связано с большим обьемом поршневой при "слабой" электрической части и проверка на перепуск заключается не в том при каком давлении заклинит компрессор а до какого давления способны нагнать клапана компрессора и держат ли они это давление .
А новые компрессора на 600-м сколько выдают? Я думаю манометра не хватит за 30-ть точно, а если на расклиненом или просто б/у до 20 еле дотягивает, то явно с ним что-то не так и с каким темпом будет падение давления и дальше? А оно будет, раз уже упало. При том замечено, что на МК с уже заниженным давлением, скорость набора того самого давления падает в разы. Ремонтировал один холодильник атлант на 600-м, пальцем не удержу нагнетание, промыл систему, проверил на проходимость КТ, все запаял, свакуумировал, заправил по норме, а только до половины испаритель протягивает. Манометр на нагнетание, а МК только 15 Бар выдает, казалось бы при работе на нагнетании и до 10-ти не дотягивает 7-8, ан нет, не работает. Поставил новый МК и все гуд.
Насчет белорусов не знаю ,опыта работы с ними нет а секопы -данфосы -асс импорт энергосберегающий бушка клинит ,не расчитаны они на такие давления и чем мощнее компрессор тем большее давление он способен нагнать до клина и нужно понимать клинит не механическая часть а электрическая не может переваривать такие давления нагнетания ,ну а перепуски клапанов на 600 которые я встречал при которых холодос как бы морозил но не отключался нагоняли до 5-10 бар воздухом продолжали работать без клина и выше этих циферь не прыгали.
При расчете кондесатора одно из условий в случае засора весь фреон должен поместился в кондесаторе по большому счету не важно какое там давление, с одной стороны заперт засором с другой стороны нагнетательным клапаном ,компрессор молотит в вакууме с минимальным потреблением энергии работу не производит потому и работает месяцами .
Расклинка помогает если изношена механика ,перегрев,выгнало масло .Компрессора на 600 имеют больший обьем поршневой и в то же время слабей электрическую обмотку и в случае alki после расклинки диодами компрессор не клинил по механике а "слабые"обмотки тупо не могли провернуть кулису и поршень что для компрессоров на 600 вполне нормально ,у alki вполне вероятно клин данфоса может вернуться но я не думаю что там есть потеря производительности.
У меня при проверки бу есть процедура запуск под давлением :компрессор должен запуститься при 5 бар на нагнетании но этот параметр не преминим для 600 компрессоров .,для них 2бар.
Чарли, я сперва написал в теме которую когда-то открыл..так как я новенький тут и еще не освоился с интерфейсом и возможностями самого сайта. Потом оказалась есть эта тема по расклинке моторов и решил написать тут чтоб было все на своём месте так сказать. Но пообещал ребятам ответить там..сегодня ответил там..в той теме.
Но и тут интересным это будет и как раз в тему. Напишу ещё тут...но впредь буду более внимательным
Не баньте пожалуйста.
Замерял давление на нагнетании у Данфоса что расклинил но при затыкании патрубка нагнетания глох...так вот..давление даёт 18-19бар и глохнет.
Рабочий ток без нагрузки 0.6А
Затыкаю всас...ток понижается до 0.4А и не глохнет
Пойдет ли этот ( когда-то мощный Данфос ) на какой-нибудь маленький холодос с таким вот его поведением?
А зачем вообще нужна расклинка? Головняк себе искать? КМ забраковал и поставил новый,дал гарантию и спи спокойно.
Понятно что новый поставил и дал гарантию, все спят спокойно. Но бывают заказчики (достаточно часто) особенно когда выходит из строя холодильник старый и гнилой, но холод нужен, а денег нет на новый мотор, спрашивают б.у. пусть и без гарантии. Понимаешь?
вот и для этого интересна тема б.у. моторов. Поставил, дождался включения отключения, полноценного холода и сутки гарантии на сам б.у. мотор.
хорошо и заказчику и мастеру. или я не прав?
к тому же, у меня есть холодосы которые нуждаются в моторе. (мои холодосы) я из делаю, ввожу в режим, гоняю около месяца и продаю.
так что б.у. тоже может найти себе назначение . а у кого есть лавэ, то пожалуйста новый.. с новым и возиться легче вводя в режим и т.п.
Ну оно не все так однозначно ,к примеру пришел на вызов компрессор в клине ,с сервисного шо то пшикнуло ,заменил компрессор и спишь спокойно ? На самом деле в системе есть утечка масло с компрессора выгнало в систему и он климанул от перегрева и маслянного голодания ,в итоге поменял рабочее на новое без устранения причины .Замена компрессора довольно таки затратное действо для зака и мастер не может дать гарантия шо клин не повторится , в некоторых случаях когда возврат клина под вопросом я описываю всю ситуацию заку и он решает рисковать или ставить новый.