Тема: Ventus VS-55-L-PHC, MSAT-91 Подскажите , может кто в курсе.

  1. #1

    По умолчанию Ventus VS-55-L-PHC, MSAT-91 Подскажите , может кто в курсе.

    Есть две вент. установки фирмы VENTUS с испарителями под фреоновые холодильные машины, самих машин нет, марка установок VS-55-L-PHC,есть ещё маркировка MSAT-91, если кто сталкивался какая мощность хол. установки, какой набор автоматики к ней нужен ?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.09.2010
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    а вы на шильдике приточки не пробывали почитать тех. ха-ки обычно пишут.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мёрзлый Посмотреть сообщение
    Есть две вент. установки фирмы VENTUS с испарителями под фреоновые холодильные машины, самих машин нет, марка установок VS-55-L-PHC,есть ещё маркировка MSAT-91, если кто сталкивался какая мощность хол. установки, какой набор автоматики к ней нужен ?
    Если не затруднит, основные характеристики - расход воздуха - именно по нему в основном и идет подбор мощности наружного блока. Далее нужны размеры испарителя, количество рядов. Испаритель должен достаточно легко выниматься из системы. Посмотри диаметр выходных патрубков - не водяной ли калорифер стоит? За испарителем может стоять каплеуловитель.
    Расход воздуха взять из проекта, если отсутствует - из паспорта на приточную систему.
    Установка смонтирована? В работе? Если в работе, стоит ли процессор, если да, марка и работает ли на холод?

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте! В плане характеристик беда, документации нет, хотя система находится в состоянии монтажа , фото испарителя выложу завтра, со слов прораба система приточно-вытяжная , из всего только выше перечисленные названия . На монтаже работают два электрика сами не в курсе про процессоры , просто провода тянут , во как . Спасибо что откликнулись.

  5. #5

    По умолчанию

    Вы без проекта работаете? Как будете сдавать? Или все ставится для галочки? Если последнее, то без разницы, что там будет стоять. Две трубы в пустой ящик...

  6. #6

    По умолчанию

    Прозводитель VTS. Вот ссылка на офсайт http://www.vtsgroup.ru/Corporation

  7. #7

    По умолчанию

    Сайт производителя изучал , конкретного там ничего нет( может не заметил) , дело в том что меня попросили разобраться с кондиционированием объекта готовящегося к сдаче , сам немного в шоке, заказчик попросил подобрать холодильные машины и найти монтажников , так как кто-то эти самые машины из сметы объекта убрал, попробую выложить фото испарителя SDC13293.jpgSDC13294.jpgSDC13296.jpg

  8. #8

    По умолчанию

    VS-55-R-PHC[1].pdfНа сайте производителя есть онлайн расчет установки. Тебе нужно хотя бы требуемый расход воздуха знать. 55 ой VTS Vmax-6054 m3/H Диапазон работы охладителя до 6 кубов.
    Последний раз редактировалось admadcat63; 13.03.2012 в 17:05.

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо за ответы! Вопрос более менее решился, нашёлся такой же объект с таким-же оборудованием. Есть другой вопрос кто-нибудь сталкивался с Московской фирмой поставщиком ЕВРОКЛИМАТ-ПРОФ, может есть какие комментарии по поводу неё.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    MSAT91 - 22 кВт по холоду, 7000 куб в час конденсатор
    Набор автоматики: реле температуры, хоть пульт от фанкойла

  11. #11

    По умолчанию

    airwave, Коллега! VS-55 максимум по воздуху 6054 кубов дает. Без теплообмнника. Набор автоматики рекомендую от мастербокс! Дешего и круто! VTS-автоматика, вся от Siemens, стоит, как чугунный мост.
    Последний раз редактировалось admadcat63; 14.03.2012 в 19:22.

  12. #12

    По умолчанию

    Мёрзлый, Кстати! А ты знаешь, что ТРВ еще надо, клапан электромагнитный, фильтр, помимо автоматики со всякими датчиками?

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    7000 кубов это примерно расход у вента MSAT91

  14. #14

    По умолчанию

    airwave, Причем тут расход у теплообменника? Мы говорим о приточке с рекуператором размерности VS-55 Причем с перекрестноточным теплообменником. Да вообще, что гадать, все на их сайте есть. Сколько смонтировали их установок, еще жалоб не было. Онлайн калькулятор работает. Под любые исходные данные можно все рассчитать. Берешь производителя ККБ, заказываешь требуемую мощу, под какой либо фреон и вуаля Мы обычно карьеры берем.

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Камрад спросил мощность хол.установки, я ответил.

  16. #16

    По умолчанию

    Повторюсь! У VTS мощнейшая техподдержка! Если какие вопросы пускай звонит в ближайшее представительство

  17. #17

    По умолчанию

    Мёрзлый, Евроклимат Тольятти

  18. #18

    По умолчанию

    Расчетная и фактическая производительность - разная. При 7000 куб наверняка использоваться не будет. Надо бы фактический, проектный расход. Предполагаю, там с учетом потерь и прочего больше 4000 кубов не будет. Это при адекватном проектировщике...

  19. #19

    По умолчанию

    приборист, Не согласен. Ориентироваться нужно на фактическую производительность установки, а не всей системы в целом. 2000 кубов в час воздуховоды не съедят, хотя ХЗ, что там за система.

  20. #20

    По умолчанию

    Уважаемые, очень рад живой дискуссии по поводу , заданного мной вопроса, на данный момент вопрос с установкой . её выбором , комплектностью, автоматикой итд более или менее решен , единственное что волнует выше озвученный поставщик оборудования, а именно контора под названием ЕВРОКЛИМАТ-ПРОФ, может кто сталкивался?

Похожие темы

  1. Подскажите, в чем может быть проблема.
    от Litko в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 01:07
  2. Морозильный ларь!!!! Подскажите что может быть
    от vergez в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 19:22
  3. Подскажите что это может быть??? и по чем продать можно..
    от bani84 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 20:31
  4. Привет Холодильщики кто в курсе снял трв с тоёты, на вакум уходи