Разрабатываю и монтирую системы мониторинга Carel. Возникают разные систуации... пробую бороться.

Например:
1. Нужно было мониторить параметры Частотника Delta на PlantVisor. Разработал контроллер который передает его данные в
PlantVisor на карту.
2.Четырех компрессорный морозильник на Данфосс (неопределял моменты сбоев) На предприятии применялось PlantVisor. Сделал прибор контролирующий до 16 цыфровых входов и неделю подря мониторил. "Мухи" нашлись.

У кого есть нестандартные проблемы с Carel пишите.