Длинна капиллярки 0,71мм= 2.5м заправка 12м или 406м по протягу.
Длинна капиллярки 0,71мм= 2.5м заправка 12м или 406м по протягу.
Ну ты ж не только на зиму его делал? ???
Зря упускаешь, что термостат отключает по ХК, а значит, важнее заполнение испарителя ХК! Сейчас когда не жарко, номер пройдет. Но только потеплеет за +25...30, сразу лезут проблемы.
Ну, посмотрим, насколько правилен твой путь, я в свое время его не принял.
Сейчас я наоборот, не смотрю в МК (разве что при наличии проблем), только температура в ХК. И могу сказать, что даже плохо промытый капилляр, если заправить по моему методу, не вызывает передоза потом, когда промоет окончательно.
а как температуру в камере точно вымерить за короткий промежуток времени? стакан воды на средней полке за час остынет? или это нужно делать в несколько приемов (визитов к клиенту)? я не так давно зашел на форум, и чем больше читаю, тем больше сомнений на счет моих прежних приемов в ремонте. но ведь работают холодильники, повторами не засыпаюсь, бывают канешш накладки, куда без них... вот осенью был стинол там полная статика, без nf, так вот выдрал пену, заменил кт 2,5 м, правда, охлаждение не сделал, не придумал куда намотать. так вот он у меня родным термостатом не отключался, (-18 -32) пришлось поставить к59, тот выключал, но температура в мк при этом едва дотягивала до -15 и хк +9... так я ему и не дал ладу, стыдно. только сейчас начал понимать в чем могло быть дело, заправлял по обмерзанию, только бы к мотору обратка не обмерзла и ладно... за этим я пронаблюдаю, температуру замеряю, конечно, неудобно к клиенту многократно ездить, а как иначе, стационарной мастерской нет, к себе в квартиру не затянешь....
термометр у меня есть, я им МК мерил, а вот в ХК никогда не замерял в процессе заправки=( родной термостат стоял с температурными показаниями на корпусе -18 -32 (похожий на К59, но не такой как у нас сейчас продают), а у моих поставщиков К59 с показаниями на корпусе -12,5 -22 температура выключения на мин и мах (если не ошибаюсь). И опять же, я форума начитаюсь, прихожу в магазин спрашивать чего-нибудь а они на меня глаза таращат как на дурака, типа все берут эти и никто не жалуется, а у него температурные настройки заявлены ниже чем у родного, и разве я не прав? в букваре К59 имеет разные температуры настройки, а у нас только одного типа.
счас придется приобретать его уже не обойдусь китайским термометром електронным
Как же вы там лечите Атланты, например, с верхней морозилкой?
Они уже идут на спад, а вы ещё и не начинали?
По мне, так каждому своё. Кому проще капилляр поменять, кому продавить. Это дело личное. Законами Природы не регламентируется)))
вот так и делаем, кто делится опытом, кто нет, пара моих местных об атлантах отрицательно отзываются.... в моей практике их было всего десяток, бывало, заменишь видимую часть КТ и дело наладилось, бывало, люди новые покупали, а у соседа вот уже третий год работает с двумя горячими калачами конденсатора, я фильтр заменил и он хоть в жару выключается стал только на единице, а те кто пытаются чистить, больше плюются, или делают вид, чтоб сильно не раскрывать карты....
на дому у клиента за пару часов это реально? масла загнать в испаритель а потом как его выдувать, или промывать, как по мне, процедура очень хлопотная....
Бедный 110-стинол.Такого ремонта он конечно не перенесет.А все начиналось так мило,так безоблачно...Брось ты его,он не хочет ,что бы ты его чинил.