    По умолчанию Ошибка е 4

    3=дня вожусь с кондиционером.работает он ровно 30 минут и уходит в аварию.пишет е4.
    нашел утечку, заправил по номрме, все равно встает в аварию.

  2. #2

    По умолчанию

    а марка кондиционера - комерческая тайна?

  3. #3

    По умолчанию

    gree GUHN42NM3A0

  4. #4

    По умолчанию

    По таблице кодов Е4-Высокая температура нагнетания компрессора

  5. #5

    Радость

    Спасибо всем за участие!нашел причину!
    опрессовал систему под азотом, нашел еще одну дырку во внешнем блоке!
    завтра запаяю проверю и отпишу!

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    07.05.2012
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    У меня на колонном трехфазном кондее была ошибка е 4. Фазировку поменяли и кондер перестал в ошибку впадать.