Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 50

Тема: Сломался ли кондиционер Fujitsu ASY24UBBN ?

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    03.01.2012
    Сообщений
    16

    По умолчанию Сломался ли кондиционер Fujitsu ASY24UBBN ?

    Здравствуйте,с Новым годом и Рождеством Христовым всех! Помогите пожалуйста вот в каком вопросе-кондиционер Fujitsu ASY24UBBN,эл.подключение на внешний блок,при включении с пульта начинает работать внутрений блок,внешний не запускает даже вентилятор,не говоря о компрессоре. По истечении нескольких минут вырубает эл.автомат.Предположили,чт� � заклинило компрессор-сняли Fujitsu,поставили новый.Выкинуть рука не поднимается-ему года нет.Прошу вас помочь советом-как в домашних условиях выяснить точную причину поломки?Как узнать рабочий компрессор или нет?Буду благодарен за любой дельный совет.

  2. #2

    По умолчанию

    А ты это, его прям зимой и включал?
    вот и спалил походу

  3. #3
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mah-al Посмотреть сообщение
    Выкинуть рука не поднимается-ему года нет..... Как узнать рабочий компрессор или нет?
    Габровец решил покончить с собой и повесился. Слуга вовремя подоспел и перерезал веревку. В конце месяца хозяин удержал с него четыре лева – цену веревки.

    Похоже ?

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    03.01.2012
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    а ответить на заданный вопрос-никак?

  5. #5

    По умолчанию

    mah-al,
    Ты не специалист. Не выяснишь. Разве что прозвони обмотки и на корпус проверь. Далее попробывать пускануть надо, ежели ума хватит. Ну и кондер попробывать поменять.. Ежели будет гудеть и теплушка выбивать, то хорони мотор. Разумеется надо бы чтоб фреона в системе жил))

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    03.01.2012
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    прочтите вопрос пожалуйста-коментарии не в тему не интересуют

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mah-al Посмотреть сообщение
    а ответить на заданный вопрос-никак
    Никак. Жди лета теперь

  8. #8

    По умолчанию

    Начните с главного- с компрессора. Убедитесь, что нет КЗ, попробуйте запустить, подключив его напрямую. Если запустится, разбейте об него пузырь шампанского, всё остальное-мелочи. Это программа минимум.Удачи и с Рождеством Христовым.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mah-al Посмотреть сообщение
    Предположили,что заклинило компрессор-сняли Fujitsu,поставили новый
    А нужно было не предположить, а проверить. Занесите наружный блок в тепло или Нагрейте компрессор (точнее его нижнюю часть) строительным феном, попробуйте запустить его напрямую, от розетки, только через 16 или 25 амперный автомат, предварительно подкинув клещи. Если сразу автомат выбьет, скорее всего п@зд@ц компрессору. Если начнет гудеть, попробуйте на время подкинуть другой рабочий конденсатор, желательно в полтора- два раза большего номинального, имеется ввиду микрофарад.

  10. #10

    По умолчанию

    Блин, просто хол, опередил. ))

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    03.01.2012
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    если не трудно-поэтапно. и мотор-это компрессор?

  12. #12
    Новичок
    Регистрация
    03.01.2012
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    благодарю

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    03.01.2012
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    благодарю за дельный совет

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Блин, просто хол, опередил. ))
    Да и Юра железный о том же написал. У дураков мысли совпадают.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    У дураков мысли совпадают.
    Дык мы скромно с анструментом приходим)) И со словами..
    Начнем капитальный ремонт ежели видим что писец))

  16. #16

    По умолчанию

    Несколько раз сталкивался с некорректным подключением подобных аппаратов - занижено сечение питающего провода. 1,5 вместо 2,5 мм квадратных. Запускаться мог через раз. Если при этом просажено напряжение сети - выход из строя гарантирован. Все проверить, протянуть, заменить автомат-выключатель. Не поможет - все демонтировать и собрать в мастерской. Там и диагностировать.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mah-al Посмотреть сообщение
    а ответить на заданный вопрос-никак?
    - Извини уж нашенских форумчан... тут "один" приходит и мозг выносит "умными мыслями" - достал уже всех (а нервы-то не железные).

  18. #18
    Новичок
    Регистрация
    03.01.2012
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    кондей стоял в комнате охраны,они его гоняли на износ(круглосуточно,в том числе и этой зимой,хотя эта зима вроде и не зима))) )провод на подключение вообще был аж 6кв.,все протягивал,запускал не раз-все одно и то же.я сейчас хочу попробовать его реанимировать дома,вот и прошу подробного совета,как это поэтапно сделать. Благодарю всех за помощь.

  19. #19

    По умолчанию

    Кондей то поди без зимних опций, скорость вентилятора не регулировалась, компрессор не подогревался. Замучили его. А поэтапно - подать напряжение напрямую на компрессор (там рекомендовали уже через автомат 25А), если запускается, то хорошо, если нет и автомат вышибает, попробовать заменить пусковой конденсатор.

  20. #20
    Новичок
    Регистрация
    03.01.2012
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    благодарю

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. не работает кондиционер Fujitsu AOHZ18
    от Suh в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 20:10
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 09:10
  3. кондиционер Fujitsu не включается((((
    от artemperm в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 12:36
  4. сломался кондиционер
    от santjim в разделе Mitsubishi
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 21:24
  5. Кондиционер Generel не реагигует не пульт Fujitsu.
    от Andrianov в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 01:39

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •