Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 36 из 36

Тема: количество заправки R 600 в НОРДЫ.

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Вообще весовая заправка R600, штука тонкая и приемлема для новых компрессоров. Если заправляешь после устранения только утечки, то ошибки неизбежны: вакумируй не вакумируй - его в масле остается много, разве что под приличной температурой и длительно качать (но кто это делает?). Поэтому предпочитаю заправку R600 по давлению.

  2. #22
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Поэтому предпочитаю заправку R600 по давлению.
    Видать много времени в запасе. Хочешь быстрее. Простой вариант фильтр с доп. трубкой. Вакуум 15-ть минут и как самолёт. И ещё давление проверишь.

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Видать много времени в запасе. Хочешь быстрее. Простой вариант фильтр с доп. трубкой. Вакуум 15-ть минут и как самолёт. И ещё давление проверишь.
    На время не обижаюсь. Я вакумирую на выезде старым компрессором типа ЕКМ, а дома у меня от деда достался откачной вакуум - пост, лабораторный, там два насоса; роторный (до 0,001 качает и вторая ступень - дифуззионник до 0,000001), хотел сдать в металлолом (он размером с кухонный стол и весом под 100кг), но жаба задушила. Ротором и пользуюсь. Про фильтр с аппендиксом знаю, но всё равно спасибо.

  4. #24
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Я вакумирую на выезде старым компрессором типа ЕКМ,
    Лутше вакууматор купи. Сейчас не так дорого стоит и лутше будет.

  5. #25
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    для знающих свои права - нет... правда в Украине, в России - х.з.

    не всегда и бирка есть - и гадай, что за модель...
    кому надо:
    Вложение 11223
    Андрей а откуда таблица?В ней по 214 бред какой то 85 гр на шилидике всегда 130 для R12.

  6. #26
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Лутше вакууматор купи. Сейчас не так дорого стоит и лутше будет.
    Да я по старинке... пока хватает и того, что есть. На выезде не люблю работать (63 года мне...) А дома надёжнее и качественней, когда хозяйка над душой не висит и не расспрашивает: "а это почему, а это зачем".... целая холодильная школа, блин! Ликвидация безграмотности народа.....

  7. #27
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Андрей а откуда таблица?В ней по 214 бред какой то 85 гр на шилидике всегда 130 для R12.
    Да нормальная таблица, просто в ней второй столбец на одну ступеньку провалился.... а вот откуда она??? не иначе как Андрей сайт производителя ломанул.))

  8. #28
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    а дома у меня от деда достался откачной вакуум - пост, лабораторный,
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    63 года мне
    каких годов лабораторный вакуумник?))
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Я вакумирую на выезде старым компрессором типа ЕКМ
    выкинь. кетаец за 2.5 рубля лучше будет...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #29
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    а вот откуда она???
    С мануала new! Общее руководство по ремонту ХП 2012 страница 114.
    Тема, норд производитель нас учит.
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  10. #30
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    С мануала new!
    а хде оно?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #31
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    каких годов лабораторный вакуумник?))
    выкинь. кетаец за 2.5 рубля лучше будет...
    Да я их выкидываю периодически (они из тех, что после клина) Лабораторный вакумник 60-х годов, использовался для откачки радиоламп перед запайкой, вперёд качаешь роторным насосом (довольно быстро), после достижения -0,001бар переходишь на диффузионный масляный; он даёт -0,000001бар (радиолампу до такого вакуума качаешь часов 6), а дальше уже в лампах работал бариевый геттер(газопоглотитель)-понижал до 0.0000001 при прогреве в индукторе. Измерение давления от "ротора" по обычному манометру, а "диффузионник" уже измеряется электронным манометром(микроамперметр) от ионного датчика.

  12. #32
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а хде оно?))
    На каталоге тема Иваныча.Норд производитель нас учит.

  13. #33
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2012
    Сообщений
    67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    обычно помойка - второе место жительства.
    Позволю себе не согласиться. Норд авторизированным центрам шлет шкафы на замену, например, нам в Новосибирск. Замена шкафа по гарантии - для потребителя стоимость нулевая.

  14. #34
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Thancrus Посмотреть сообщение
    Норд авторизированным центрам шлет шкафы на замену,
    Не знаю. У нас сервис посылает на завод. А возить тута и обратно за 1000км, апарат, который стоит 2000гр....потому в помойку и летят...

  15. #35
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2012
    Сообщений
    67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Не знаю. У нас сервис посылает на завод. А возить тута и обратно за 1000км, апарат, который стоит 2000гр....потому в помойку и летят...
    Причина по которой завод так делает - неведома. Но факт есть факт.

  16. #36
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    На каталоге тема, Норд производитель нас учит.
    Здесь тоже есть. http://holodforum.ru/showthread.php?t=10028 завтра вынесу в файловый.
    Уметь и знать за плечами не таскать!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Количество сообщенй
    от villain в разделе Новости форума
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.02.2015, 00:21
  2. Количество масла.
    от farm11 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 01:14
  3. навели порчу на норды.
    от андрей 08 в разделе NORD
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 00:37
  4. Количество газа?
    от ромио в разделе Whirlpool
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 22:45
  5. Количество фреона
    от kapitonov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:42

Социальные закладки