    Здравствуйте! Хотел задать вопрос по ТРВ-Тех55...а точнее интересует следушее ....при работе агрегата ТРВ перемерзает (покрывается инеем) при этом давления нагнитания 16 Бар....а всас 0.8...в камере -35..заправлено R-404a....Проблема в том что при работе ТРВ покрывается инеем и мне кажется замерзает внутри и не работает 100%....иза этого не могу нагнать нужную температуру и быстро падает производительность...подск� �жите что делать.Спасибо

  2. #2
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Замена фильтра еще не повредила ни одному холодильнику.

  3. #3
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frimark Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Хотел задать вопрос по ТРВ-Тех55...а точнее интересует следушее ....при работе агрегата ТРВ перемерзает (покрывается инеем) при этом давления нагнитания 16 Бар....а всас 0.8...в камере -35..заправлено R-404a....Проблема в том что при работе ТРВ покрывается инеем и мне кажется замерзает внутри и не работает 100%....иза этого не могу нагнать нужную температуру и быстро падает производительность...подск� �жите что делать.Спасибо
    А какая должна быть температура в камере?

  4. #4

    По умолчанию

    Температура в камере доложна быть -40....а на счет фильтров....да Вы правы я тоже так думал и менял не раз))...я думаю что может быть влага но азотом сушил тоже не помогло,а также глубокий вакум...

  5. #5
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frimark Посмотреть сообщение
    Температура в камере доложна быть -40....а на счет фильтров....да Вы правы я тоже так думал и менял не раз))...я думаю что может быть влага но азотом сушил тоже не помогло,а также глубокий вакум...
    Раньше система работала как, изменения какие вносил?

  6. #6

    По умолчанию

    Изменения не вносил! Делал ремонт. У этого компрессора почему то из начально такой брак))...хотя есть такой же 2 и работает норма....так что же может быть?

  7. #7

    По умолчанию

    Если фильтры менял что там грязь или влага?Может просто не подходят для 404!

  8. #8
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frimark Посмотреть сообщение
    Изменения не вносил! Делал ремонт. У этого компрессора почему то из начально такой брак))...хотя есть такой же 2 и работает норма....так что же может быть?
    Пиши всё подробно. Может просто недозаправил?

  9. #9

    По умолчанию

    В фильтре была грязь. Масло черное.На ТРВ написана марка фриона так что ошибки быть не может

  10. #10

    По умолчанию

    Данные компресора: Грассо 2 ступенчатый RC-429...заправляем как написано в документах 50кг...при этом жидкостная линяя иногда тоже покрывается инеем...тогда мы чуть-чуть закрываем вентель промежуточной линии,тогда только после этого жидкостная линия приходит в норму.

  11. #11
    Пользователь Аватар для Евгений21
    Регистрация
    21.09.2008
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    В 2-х ступенчатых компрессорах с промежуточным теплообменником жидкостная линия при таких температурах кипения должна покрываться инеем. Жидкий фреон перед испарителем переохлаждается, что повышает холодопроизводительность хол. агрегата. В таких случаях ее изолируют до испарителя.

  12. #12

    По умолчанию

    В том то и дело что как я писал у нас не один такой агрегат...у нас их 3....2 из них работаю норма ...вот только 1 с таким дефектом

  13. #13
    Пользователь Аватар для Евгений21
    Регистрация
    21.09.2008
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Возможно, проблема с дросселирующим устройством перед промежуточным теплообменником...

  14. #14

    По умолчанию

    коллега я поменял дроссель TES-5 R-404 изменений нету

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    а стекло жидкостной что говорит?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #16

    По умолчанию

    смотровое окошко полное нет-нет пузырьки видно

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frimark Посмотреть сообщение
    смотровое окошко полное нет-нет пузырьки видно
    а в ресивере есть стёкла?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18

    По умолчанию

    в ресивере нету стекла

  19. #19
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    frimark,попробуй нагреть трв горелкой, только не сильным пламенем(может влага) было раз, между пружиной дюзы образовался лёд и не в какую,или ударь по нему молотком тоже помогло но не на долго)А масло почернело из-за перегрева имхо.

  20. #20
    Пользователь Аватар для Евгений21
    Регистрация
    21.09.2008
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Если бы влага была в контуре, она бы сразу примерзла и не дала бы опустить так низко температуру в камере (до -35). Судя по первому сообщению: "Т в камере= -35", то давление на всасе должно быть не более 0,3 бар (1,3 бар(а)). На что грешить?! Извиняюсь за следующие вопросы: фреон новый, заправка в жидкой фазе, компрессор молотит постоянно не отключаясь???

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. блоки Evk, Ev6 и все, что с ними связано
    от Контроллеры Evco в разделе Evco
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 02:12
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 17:58
  3. Кто нибудь сталкивался с этим
    от Урал в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 08:35
  4. кто нибудь работал с этим поставщиком фреона?
    от dimon32 в разделе Расходные материалы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 10:17
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 14:27

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •