Помогите советом. На мидеа 12 инвертере на обогреве после 1 часа работы обмерзает н/б.Фреон залит по весу.При температуре за бортом +2С +4С.Зараннее спасибо всем.
Помогите советом. На мидеа 12 инвертере на обогреве после 1 часа работы обмерзает н/б.Фреон залит по весу.При температуре за бортом +2С +4С.Зараннее спасибо всем.
Почитай инструкцию. Там написано, при какой наружней t сплит может работать на обогрев. При более низкой t Н/Б и будет обмерзать
Работает он в пределах нормы , далее в работе предусмотрена авторазморозка (тепло-холод(5-15 минут)-тепло) , если блок просто холодный остановка по таймеру или по аварии.
По инструкции -15С, а он при+ замерзает.
и будет обмерзать при температуре близкой к нулю. Важно, как вам и писали выше, чтобы своевременно включалась авторазморозка, и после неё кондер опять начинал работать на тепло.
У нормально работающего кондиционера по алгоритму работы наружный блок обмерзает и потом оттаивает с интервалом , зависящим от установленной температуры. Забавно смотреть , как валит пар в режиме разморозки наружного блока. В компании АВТОМИР второй год из за отсутствия отопления греются кондиционерами Самсунг. К середине зимы наружные блоки обмерзают так , что сосульки по пол метра и шуба толщиною в несколько сантиметров нарастает , хотя делать так и нельзя.Но им закон не писан.
еще один самый главный фактор Влажность воздуха! чем влажнее тем быстрее обмерзнет наружка. а когда температура ниже 0 то и воздух будет более суши. Только это не в Краснодаре )))))) у нас и при -5 сырой воздух
Когда идёт мокрый снег , а кондёр без блока управления вентилятором, то от забавного , до трагедии - один шаг, насасывает так , что эта глыба с грохотом падает.
Что можно сделать чтобы так часто не обмерзал.Может ТЕН поставить.
Что входит в зимнии комплект.
Давно обратил внимание на такую штуку. Кондиционеры разных компаний по разному производят оттайку и, соответственно, по разному выглядят при этом наружные блоки. Как пример, lg обмерзают до монолита, Тадираны - такие-же, Мидеи - по разному.
подозреваю, что у них различаются протоколы оттайки.
В свое время успел поставить десятка три кондиционеров chofu, практически не замерзал ни один наружный блок. При этом многие из них всю зиму работали на "тепло".
В этом году впервые поставил гибкий греющий кабель на поддон наружного блока. работает на "тепло", лед не намерзает.
Социальные закладки