я пологаю что датчики на внутренней иденице это термистры. каково должно быть сопративлеие на них при температуре в 20 градусов?
Есть NTC и РТС уних разные характеристики - которые можно узнать по полной маркировке.
У меня в кондиционере стоят два термистора, один в виде пластиковой капли на ребрах радиатора, другой медный в виде трубки длинной двадцать мм. на них нет маркировки Поэтому я не знаю их номинальных сопротивлении.Я не думаю что эти термисторы сильно разнятся по номиналу с другими домашними кондиционерами.Прошу если кто знает написать об этом, может быть кто то знает сайт где можно купить эти термисторы .я смотрел на ибей там очень скромный выбор
С уважением Артур
Артур,не ленись,работай, на каком 2кОм а на каком 12кОм непонятно.Спаренные датчики на плате или нет?Почитай почту,я тебе отписал немного!!!Ё... и датчики не должны так разнится по номиналу при одной температуре??? Как я могу помочь,когда ты нечего ни говоришь,а только спрашиваешь?
спасибо за нужную информацию !!! я тут заработался поэтому не отвечал.кондиционер у меня сплит, датчика два на внутр. единице гнезда раздельные. один в виде медной трубочки стоит в трубке радиатора и при двадцати градусах показывает примерно 2 ком, а другой как капелька стоит на всосе воздуха и показывает примерно 12 ком, при двадцати градусах. кондиционер называется saga , никаких мануалов в интернете я по нему не нашел ,обратился официально в фирму где я его купил и попросил электронные и электрические схемы теперь жду ответа . это мой кондиционер поэтому я не тороплюсь. пока включил его постоянно на тепло по временной схеме и поставил реле времени.все довольно конфортно работает . но хотелось бы что бы все работоло по обычной схеме и чтобы я мог пльзоватья всеми благами автоматики . и вопрос, где можно купить термисторы в интернете может вы знаете.
уважаемый динн сегодня проверил работу термистров при нагревании у обоих сопративление плавно идет вниз .
продолжил свои иследования с использованием холодиоьникам термистр в виде трубочки остановился при охлажении на 1.6 килоома а термистор в виде капельки в раене 80ком .померил напряжение на низкой стороне питающего электронную схему трансформатора 5 вольт если есть идеи буду благодарен! с уважением артур
Извиняюсь не заметил сообщения. Скорее всего нужно было поставить температурный режим +30 и всех делов. А кондиционер хороший надёжный , хотя и китайский ,ставлю их уже лет 10ть. Правда всё зависит от монтажа частая ошибка- забывают прикрутить заземление и электроника глючит. Здесь кто умеет держать два ключа в руках -уже мастер! Даже удостоверения холодильщика не нужно ,чтобы работать холодильщиком или открыть свой бизнес.
Выставить максимум на обогреве. Попробывать пускануть. Не идет? Даем отстояться.. Принудительно клапан включаем. Принудительно пускаем компрессор.
P.S при работающем компрессоре проблема в аликтронике или в проводах.
катушка может и сработать, а шток не переключиться!
он так то вообще хоть пытаеться дуть?