asuw126rlg1.при перезапуске компрессор не пускается .после нескольких попыток загорается диод включения.мигает 6 раз.инвертор нас всех достал.датчики в наружном и во внутренним блоке межняли на заведомо исправные.
asuw126rlg1.при перезапуске компрессор не пускается .после нескольких попыток загорается диод включения.мигает 6 раз.инвертор нас всех достал.датчики в наружном и во внутренним блоке межняли на заведомо исправные.
Какая температура за бортом ? Некоторые инвертора ниже -5 гр. при запуске несколько раз выдают ошибку высокий ток инвертора , а весной при пуске все нормально , попробуйте установить нагреватель картера для проверки.
если мигает 6 раз-это превышение DC
кондиционер стоит в цеху на стенде.напрежение 235вольт.температура в цеху 10 градусов+.
Такая ошибка была после того, как знакомый монтажник перепутал силовой с сигнальным в межблочке
идут между блоками 3 провода и земля перепутать сложно.просмотрели плату инвертора пропояли силовую часть.результат 0.
пошли на хитрость.был на ревизии похожий кондей.поменяли местами клемы двигателей и включили их одновременно.
который был больной запустил компрессор и тутже выключился.исправный кондей компрессор больного не запустил и заморгал зелёным светодиодом на наружном блоке 6 раз.
мы так и не разобрались.