Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 128

Тема: Liebherr CP 4003 210, не отключается.

  1. #81
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,744

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ольга Посмотреть сообщение
    А весы какие должны быть?
    А то он баллончик снимал и ставил снова на весы. Тот мастер, что первый раз делал, весы во все время заправки по-моему были.
    Погрешность какая допустима? У нас 75 гр нужно было холодильнику. не знаю трубка изменила объем.
    Весы с точностью до грамма.
    Но смущают слова: "Тот мастер, что первый раз делал..." А тот который делал "не первый раз", он пользовался весами?
    Цитата Сообщение от Fixfreezer Посмотреть сообщение
    Оно так и будет, но пару минут от силы. А на фото конкретный рыхлый снег, аппарат явно перезаправлен. Когда загружают морозилку, давление кипения и конденсации растет, и вылазит хвост. Летом в жару это отрыгнется в полной мере.
    Аппарат легко передозировать, если заправлять по "протягу". Дозировка холодильников с клапаном определяется по морозильной камере. Но этот холодильник включается в работу по холодильной и заправляя в такой стадии холодильным агентом,
    заполняются оба испарителя последовательно. Естественно будет передоз. Вот аппарат и работает, если включена холодильная камера - передоза нет, как только клапан переключится на морозильную - пошёл "залив".
    Весы рулят и тонкий шланг.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 08.12.2016 в 17:54.

  2. #82
    Повелитель хроносферы Аватар для Fixfreezer
    Регистрация
    20.06.2016
    Сообщений
    1,346

    По умолчанию

    2vlad, да все верно и добавить то нечего. А тема себя исчерпала..имхо.

  3. #83
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Весы с точностью до грамма. Весы рулят и тонкий шланг.
    2vlad так-то оно так, но только зачем это знать даме с княжеским именем Ольга? Ты ведь на её вопрос отвечаешь? Желаю тебе побольше таких клиентов с интернет образованием... Я бы ни за какие деньги не поехал к таким чинить их технику. Зы... а теперь вопрос к тебе; как быть, если на таком аппарате отхреначить с концами (т.е. без восстановления) контур обогрева? Розовые весы должны быть, розовые... понимашь? Безо всякого руля...

  4. #84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Я бы ни за какие деньги не поехал к таким чинить их технику.
    Поддерживаю , не захочешь и денег .

  5. #85
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    иней на пару минут вылазит при переключении клапана с мор кам на холодильную
    слав, все тки правильнее тут...и вообще правильней сказать большой-малый круг....как у сердца)))
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    если включена холодильная камера - передоза нет, как только клапан переключится на морозильную - пошёл "залив".

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    зачем это знать даме с княжеским именем Ольга?
    так оно кабы в прок то ладно...а то уже начинает клапан стучать)) интересно всасывающий, нагнетающий, бистабильный или опять же сердечный от наших постов))) потом кому то надо будет выслушать поток сознания))))

  6. #86
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    потом кому то надо будет выслушать поток сознания))))
    Я имею опыт...069.jpg 074.jpg вон она, зараза, сидит в тенёчке (всю неделю так просидела) пока я её Индежуть колупал строго после прихода её с работы в 18.00 и до 21.00 у неё на кухне 6кв.м. Медь я ей в запенке поставил, но с её условием 0гр в ХК на последнем делении термостата (температура не выше +8 на средней полке ей не подходила, инструкция побоку, в интернете начиталась о другом...). Сделал... больше не хочу таких клиентов даже с тем, что работу оплатила вполне достойно...

  7. #87
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2015
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Весы с точностью до грамма.
    2vlad, Спасибо.
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Но смущают слова: "Тот мастер, что первый раз делал..." А тот который делал "не первый раз", он пользовался весами?
    Да весы были, только отличие:- первый (он сейчас на приеме заказов) заправлял со шланговой, а второй без.

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Аппарат легко передозировать, если заправлять по "протягу".
    Пока не понятно для меня как это.

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Но этот холодильник включается в работу по холодильной и заправляя в такой стадии холодильным агентом,
    заполняются оба испарителя последовательно. Естественно будет передоз. Вот аппарат и работает, если включена холодильная камера - передоза нет, как только клапан переключится на морозильную - пошёл "залив".
    Сегодня добавили в морозильную камеру - установив 21 гр вместо 18.
    Шуба огромная

    ..
    Что заметила еще, раньше (до нового двигателя) вроде так не было. Двигатель отключился, а после этого еще три волны происходит.

    Отец сегодня звонил, говорил о шубе на трубке, просил перезаправить. Сказали - все нормально.

  8. #88
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    (всю неделю так просидела) пока я её Индежуть колупал строго после прихода её с работы в 18.00 и до 21.00 у неё на кухне 6кв.м
    ну так ты же сам такое шоу на дому устроил))) жди меня" в телевизоре забыто навсегда)
    я бы на такое не пошел, даже если бы она свой стинол баксами обклеила бы)

    Цитата Сообщение от Ольга Посмотреть сообщение
    раньше (до нового двигателя) вроде так не было
    до нового двигателя всегда всё было не так. это уже постулат

    Цитата Сообщение от Ольга Посмотреть сообщение
    после этого еще три волны происходит.
    переменчиво-зелёных?

  9. #89
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,359

    По умолчанию

    Тактичному человеку, всегда сложно ТАКТИЧНО объяснить заказчику, что лучше обратиться к ДРУГОМУ специалисту... Вот иногда и мучаемся... А с интернет-читателями-аля-всезнающими, вообще как правило и неприятно! И чем сложней аппарат, тем неприятнее и сложней общаться...

  10. #90
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от холоддающий Посмотреть сообщение
    с интернет-читателями-аля-всезнающими вообще как правило и неприятно!
    да в принципе это их право, но на практике как обычно не в коня корм.
    вот как технику холода слушать триады произнесенные с умным видом про волны, клапана, протяги, хвосты и заливы???

  11. #91
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,744

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Розовые весы должны быть, розовые... понимашь? Безо всякого руля...
    В моём последнем сообщении чётко видно какая запись для кого предназначена.
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    вот как технику холода слушать триады произнесенные с умным видом про волны, клапана, протяги, хвосты и заливы???
    Если это поможет делу, то пусть и послушает.

  12. #92
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,359

    По умолчанию

    Тут, по сути, мы, читаем посты, вроде бы адекватного зака, но, по сути, для на НАС, понятно отличие холодильника "премиум" класса от "бомж" класса, а для заказчика НЕТ! Извиняюсь, сегодня может и не прав...

  13. #93
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Если это поможет делу, то пусть и послушает.
    Володя, ну ты же сам понимаешь, что это может помочь только твоей попоболи)))
    лет 7 назад была краш-тема на инфо" по поводу приобретения нового Атланта и всяких звуков и явлений сразивших индивида в ходе эксплуатации. и камрады помница, все писали-писали страниц 30 точно наваяли, мол утечный, меняйте...чел воодушевлялся, шел срать на другие форума...у-у как я всех понесу по интернетам!!!
    был я на том аппарате этим летом...благодушно помер, нетронутым, но эти 7 лет как то работал...а чел, кстати странный, к таким на заявке лучше спиной не поварачиваца.

  14. #94
    погонщик электронов Аватар для I'am
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    2,604

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от холоддающий Посмотреть сообщение
    отличие холодильника "премиум" класса от "бомж" класса
    сейчас практически только в стоимости.
    ибо просто компенсация всяко-рода гаджетами ущербности холодильной части по причине ее тотального удешевления.

  15. #95
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2015
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    до нового двигателя всегда всё было не так. это уже постулат
    Может дело и не в двигателе, а в передозировке. Надеялась поможет точнее определить это состояние по такой работе двигателя. Откорректировала простите за неполно высказанное предложение.
    Цитата Сообщение от Ольга Посмотреть сообщение
    Что заметила еще, раньше (до нового двигателя) вроде так не было. Двигатель отключился, а после этого еще три волны происходит.
    - три волны подачи (выхода) газа происходит.
    ...
    А может так должно быть я раньше не обращала на это внимание.

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    переменчиво-зелёных?
    Раз в теме приветствуется видео, послушайте мной написанную музыку.

  16. #96
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ольга Посмотреть сообщение
    Может дело и не в двигателе, а в передозировке.
    Ну это связка: больше нагрузка -сильнее звук))


    Цитата Сообщение от Ольга Посмотреть сообщение
    - три волны подачи (выхода) газа происходит.
    а не бывает такого што бы две? или четыре?


    Цитата Сообщение от Ольга Посмотреть сообщение
    Раз в теме приветствуется видео, послушайте мной написанную музыку.
    Любой энтузиазм приветствуется.
    И вот видите, мы уже поменялись местами: вы чевой-то там пишете а я ничего не понимаю в этом!

  17. #97
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    ибо просто компенсация всяко-рода гаджетами ущербности холодильной части по причине ее тотального удешевления.
    При мне мой знакомый айтишник холодильник в магазине выбирал)))
    грит жене: давай подождем полгода и уже обновленный купим)))

  18. #98
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ольга Посмотреть сообщение
    Раз в теме приветствуется видео, послушайте мной написанную музыку.
    Ольга исполняете то-же вы?

  19. #99
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2015
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vir1 Посмотреть сообщение
    Ольга исполняете то-же вы?
    vir1,
    Нет. У меня не хватает физических сил. Моя учительница, а заниматься музыкой начала в 33 года.
    Мой только голос в произношении названия.

  20. #100
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ольга Посмотреть сообщение
    Моя учительница
    Симпатичная бабёнка!

Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Liebherr CNest 4003 Х/К неморозит
    от Chainik-2 в разделе Liebherr
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.09.2019, 07:58
  2. Liebherr 4003 Index 22A/001 Компрессор
    от Markin в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.11.2018, 11:00
  3. Холодильник Liebherr CNes 4003
    от Григорий в разделе Liebherr
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.02.2018, 16:54

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •