    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Лично у меня мысль другая - недостаток фреона из-за залегания его в линии конденсатор-ресивер, т.к. описанные проблемы возникают только при низких температурах.
    Из-за этого уменьшается количество пара на выходе компрессора, KVR работает в пульсирующем режиме и ломает сильфон...
    Залегания в конденсаторе 100% есть так как фирма продавец смонтировала его утопленным (т.е. магистраль труб подачи и обратки идет выше уровня конденсатора) но после каждой замены квр я заправлял так что жидкостное стекло не парило. но как говорил ранее при поступление в камеру горячей продукции стекло начинало периодично парить т.е.- 3 секунды жидкость 3 секунды пар- 3 секунды жидкость 3 секунды пар и так до тех пор пока продукция не остынет до +5.

  2. #42
    Пользователь Аватар для Орский
    Регистрация
    19.07.2012
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolname Посмотреть сообщение
    На участке до KVR и входом в ресивер место NRD хренатень какая то типа обратного клапана.
    да это обратный клапан который открывается на 22 бар и замыкает систему на малый круг, кстати продавец агрегата посоветовал вместе с квр его тоже вырезать...

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Орский Посмотреть сообщение
    да это обратный клапан который открывается на 22 бар
    Открывается в сторону ресивера ?

  4. #44
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Орский Посмотреть сообщение
    Залегания в конденсаторе 100% есть так как фирма продавец смонтировала его утопленным (т.е. магистраль труб подачи и обратки идет выше уровня конденсатора) но после каждой замены квр я заправлял так что жидкостное стекло не парило. но как говорил ранее при поступление в камеру горячей продукции стекло начинало периодично парить т.е.- 3 секунды жидкость 3 секунды пар- 3 секунды жидкость 3 секунды пар и так до тех пор пока продукция не остынет до +5.
    Тогда что Вы хотите от установки? Заправлять систему нужно под нагрузкой - заполняемость испарителя больше.

  5. #45
    Пользователь Аватар для Орский
    Регистрация
    19.07.2012
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolname Посмотреть сообщение
    Открывается в сторону ресивера ?
    да.

  6. #46
    Пользователь Аватар для Орский
    Регистрация
    19.07.2012
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Тогда что Вы хотите от установки? Заправлять систему нужно под нагрузкой - заполняемость испарителя больше.
    если под нагрузкой доливаю начинает по высокому давлению вставать... видимо передоз. если честно я уже голову себе сломал над этой установкой...

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Орский Посмотреть сообщение
    Сообщение от coolname
    Открывается в сторону ресивера ?
    да.
    Пока не сделать как положено или с умом, работать не будет.
    Странно, как она вообще работает.

  8. #48
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Орский Посмотреть сообщение
    если под нагрузкой доливаю начинает по высокому давлению вставать... видимо передоз. если честно я уже голову себе сломал над этой установкой...
    Не факт.
    Проверьте маслоотделитель - не забиты-ли в нем сетки. Был случай...

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Орский Посмотреть сообщение
    да это обратный клапан который открывается на 22 бар и замыкает систему на малый круг, кстати продавец агрегата посоветовал вместе с квр его тоже вырезать...
    Это диф. клапан, у него нет абсолютной уставки, он начинает открываться при разности 1.4 бар и полностью открыт при 3 бар. Получается, что на нагнетании 25 бар (55*С).
    У КВР максимальная настрой ка 17.5 бар. Максимальное рабочее 28 бар.
    Зачем такие высокие уставки?
    Давно спрашивал какая уставка у КВР?
    Какие режимы работы агрегата?

    Тут наверное много чего с экономили, загрузка +60*С, а компрессор низкотемпературный- бедняга.

    Цитата Сообщение от Орский Посмотреть сообщение
    очень интересная мысль!!! а как можно устранить эти резонансные разрушения?
    Наврятли, после МО колебания резко уменьшаются, когда есть МО, никогда не требуется глушитель.

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Тогда что Вы хотите от установки? Заправлять систему нужно под нагрузкой - заполняемость испарителя больше.
    Заправку можно посчитать и теоритически и проверить практически. На практике, когда температура на улице понижается до -5...-15*С, включаю вентиляторы на полную и смотрю хватает ли фреона.
    Пузыри в смотровом стекле на жидкостной линии бывают при максимально открытом трв и нормальной уровне в ресивере. Обычно стекло ставят сразу после фильтра, вот и возникает бурление.

  10. #50
    Пользователь Аватар для Орский
    Регистрация
    19.07.2012
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    ребят так делать то что?)

  11. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от орский Посмотреть сообщение
    ребят так делать то что?)
    на той линии где стоит или обратный клапан
    или дифференциальный, или еще что, должен
    стоять клапан nrd, который открыт при давлении
    до 3-х бар, а закрыт выше 3-х бар.
    1-можно поставить nrd, но с вентилем.
    Kvr стоит не в том месте, но с учетом
    затопленного конденсатора пусть лучше
    там стоит.

    2-выкинуть kvr , или полностью
    его открыть, при этом линия с nrd
    должна быть перекрыта. здесь
    многое зависит от длины трассы
    производительности агрегата и
    конденсатора.

    если даже половины не понятно того, что
    я написал, то лучше самому не лезть. удачи

  12. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolname Посмотреть сообщение
    на той линии где стоит или обратный клапан
    или дифференциальный, или еще что, должен
    стоять клапан nrd, который открыт при давлении
    до 3-х бар, а закрыт выше 3-х бар .
    Это опечатка или так действительно считаешь?
    Цитата Сообщение от coolname Посмотреть сообщение
    1-можно поставить nrd, но с вентилем.
    Kvr стоит не в том месте, но с учетом
    затопленного конденсатора пусть лучше
    там стоит.
    У него уже стоит диф. клапан, вентиль нужен только для ремонтных работ.
    Чем не нравиться место установки KVR, у меня прекрасно работают KVR-ы с таким расположением.
    По 2-му пункту согласен только с «или полностью
    его открыть,»

  13. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Это опечатка или так действительно считаешь?

    У него уже стоит диф. клапан, вентиль нужен только для ремонтных работ.
    Чем не нравиться место установки KVR, у меня прекрасно работают KVR-ы с таким расположением.
    По 2-му пункту согласен только с «или полностью
    его открыть,»
    Человек спросил, я написал что надо делать.
    А NRD не я придумал.

  14. #54
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolname Посмотреть сообщение
    А NRD не я придумал.
    Судя по всему там стоит аналог от Castel.
    Но вариант с краном я бы рассмотрел повнимательнее.
    Есть у меня предположение, что при сильно затопленном конденсаторе именно этот клапан мешает работать установке.

  15. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Но вариант с краном я бы рассмотрел повнимательнее.
    Есть у меня предположение, что при сильно затопленном конденсаторе именно этот клапан мешает работать установке.
    Клапан может мешать работе, только если неисправен.
    ТС так и не дал ответов на вопросы. Моё мнение слишком большая уставка квр с данным режимом работы установки и приводят к выходу квр.
    Может быть такой вариант, при низкой температуре и максимальной нагрузке приводят к пустому ресиверу, а добавляемый фреон остаётся в конденсаторе не попадая в ресивер и вызывает срабатывания рд высокого.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Проблемы с KGN57SW30U
    от Speed в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 08:34
  2. Проблемы с EuroCave
    от ki218 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 12:59
  3. C138nfg016 проблемы с ХК
    от CeBepHblu в разделе Indesit
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 00:48
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 14:51
  5. Проблемы с ТРВ
    от Николас Х в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 00:03