    По умолчанию Среднетемпературная витрина ВСМ-1,5 "Светлана"

    Здравствуйте! Холодом занимаюсь недавно, подскажите пожалуйста правильны ли мои действия. Среднетемпературная витрина ВСМ-1,5 "Светлана" 0...+7 гр., компрессор Embarco NE9213E на 22ом фреоне, контроллер EVCO EVKB33N7VXXS. Перестала холодить, и как говорят каждые 2 месяца ее заправляют. Стравил фреон, отвакуумировал, закачал азот на 25 барах начало травить. Дырка на калаче конденсатора. Запаял, еще раз закачал азот до 35 бар, больше не травила. Демонтировал конденсатор, промыл его керхером, очень грязный был. Заменил фильтр-осушитель, на 50ти граммовый, как и стоял. Собрал все обратно, опрессовал азотом до 35 бар, ничего не травит. Стравил азот, отвакуумировал минут 15-20. Заправил 22ым: давление на всасе 1.5 бар, температура обратки сантиметрах в 10ти от компрессора -13, ПГ 6,4К, ток компрессора 2,1А, температура нагнетающей линии перед конденсатором около 46 гр., верх компрессора теплый руку можно держать долго. Контроллер выставлен на +3, дифференциал 2 гр. Все ли я правильно сделал? Больше всего беспокоит заправка.

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    "Светлана" новороссийского производства?
    На них вроде доза указана, если этого придерживался, то все правильно сделал!
    Но только 35 бар для системы на 22-м жестковато будет, для него защита менее 30 бар настраивается.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    07.11.2012
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Да, новороссийского производства. На шильдике доза не указана, посмотрел на сайте, "светланы" уже нет, видимо снята с производства. Подскажите, каким давлением можно опрессовывать разные виды холодильного оборудования? И полные температурные напоры для разных видов холодильников где можно поискать?

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Ну так спроси на их сайте про дозу через электронную почту!
    Я с ними общался - предоставили по контроллерам всю информацию, даже специально по моему вопросу что-то уточняли у технолога.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    07.11.2012
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    С завода написали, если кому понадобится, доза заправки для этой витрины 370 гр R22.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    07.11.2012
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Подскажите еще пожалуйста. Витрина как на фото. Жалуются, что в нижнем отделении тепло. Компрессор Danfoss SC12C, R22. Давление на всасе 1.2, ПГ около 15К. Говорят около месяца назад поменяли датчик температуры и почистили конденсатор (снаружи чистый и между ламелями грязи не видно). Замерял температуру, в нижнем отделении температура примерно на 2 градуса выше чем по датчику контроллера. Щели в нижнее отделение не перекрыты ни льдом, ни товаром. Вокруг дверцы нижнего отделения ржавчина, но дверца прижимается довольно плотно. Оставить дверь в покое или привести в порядок? Посоветуйте пожалуйста, сам контур: дозаправить, или стравить-отвакуумировать-заправить, или стравить-заменить фильтр-отвакуумировать-заправить? На частые утечки не жалуются.

    IMG_20171031_194814.jpg
    IMG_20171031_194822.jpg
    IMG_20171031_194913.jpg

  7. #7
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zuben Посмотреть сообщение
    ... Посоветуйте пожалуйста, сам контур: дозаправить, или стравить-отвакуумировать-заправить, или стравить-заменить фильтр-отвакуумировать-заправить? На частые утечки не жалуются.
    Второе делай всегда - там могут быть заводские косяки при монтаже фильтра, никогда не помешает это проверить.)))
    Что касается разницы температур, тебе никто не мешает "найти свою температуру", и выставить ее, не глядя на контроллер, например. Тебе главное - температура в охлаждаемом объеме, не правда ли?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    07.11.2012
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Что касается разницы температур, тебе никто не мешает "найти свою температуру", и выставить ее, не глядя на контроллер, например. Тебе главное - температура в охлаждаемом объеме, не правда ли?
    Правильно ли я понимаю: поместить термометр туда где нужна определенная температура, контроллер выставить так чтобы термометр показывал необходимую температуру, при этом температура на контроллере может отличатся от температуры на термометре?

    Еще вопрос. Витрина того же новороссийского завода, модель не скажу, опознавательных знаков не осталось. Два испарителя висят вертикально, по бокам. Холодильный агрегат аналогичный, как и на "Светлане", был. Компрессор 3 года назад поменяли на Cubigel MP12RB на R404A/R507. Проблема: около месяца назад начал сильно обмерзать один испаритель (в который входит КТ), и плохо холодить. После разморозки все повторялось. Оттайка на ней реверсом цикла, был плохой контакт на соленоиде. Восстановление контактов, снятие ковра пыли с конденсатора, и заправка R404 до 2 bar не помогли. Обмерзание продолжилось. В следующий раз раскорячившись и повалявшись в пыли увидел, что конденсатор забит пылью насквозь. Демонтировал конденсатор, хорошо промыл его керхером. Заменил 30ти граммовый фильтр, на 50ти граммовый. Собрал все обратно, опрессовал до 30ти бар, отвакуумировал. Пока система вакуумировалась минут 15-20, разморозил феном испаритель. Заправил R507, давление на всасе 2,7 бар, температура всасывающего патрубка -9, ПГ 6,4К. Температура нагнетающего патрубка перед конденсатором 48-50 гр., ток 3-3,1 А. Верхняя часть компрессора чуть теплая. Настроил контроллер на более частую оттайку. Доза получилась 750 гр, что меня очень сильно смущает, не многовато ли? Запросил на заводе параметры КТ и дозу R22: 1,4 мм внутренний диаметр, длина 4 м, доза R22 300 гр. Витрина рассчитана на R22 и компрессор NE9213E. При -15 кипения и 45 конденсации, ПГ 6,4 и данной КТ, холодопроизводительность родного компрессора 703 Вт (считал с помощью DanCap). Для "нового" компрессора на 703 Вт при -15 кипения и 50 конденсации, ПГ 6,4 DanCap считает КТ 2,82 м Х 1,4 мм. Я так понимаю, по хорошему капиллярку надо укоротить?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zuben Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понимаю: поместить термометр туда где нужна определенная температура, контроллер выставить так чтобы термометр показывал необходимую температуру, при этом температура на контроллере может отличатся от температуры на термометре?
    У тебя наверное испаритель статика, и даже при правильной выкладке товары, температура может различаться на 3...5*С. Поэтому, когда нужно похолоднее, выставляют контрольную точку контроллера такую, чтоб не подмерзал товар у испарителя.

    Цитата Сообщение от zuben Посмотреть сообщение
    Доза получилась 750 гр, что меня очень сильно смущает, не многовато ли?.... Для "нового" компрессора на 703 Вт при -15 кипения и 50 конденсации, ПГ 6,4 DanCap считает КТ 2,82 м Х 1,4 мм. Я так понимаю, по хорошему капиллярку надо укоротить?
    У тебя есть данные завода.
    Цитата Сообщение от zuben Посмотреть сообщение
    Запросил на заводе параметры КТ и дозу R22: 1,4 мм внутренний диаметр, длина 4 м, доза R22 300 гр. Витрина рассчитана на R22 и компрессор NE9213E.
    Ты хочешь просто сделать ремонт и поэкспериментировать?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    07.11.2012
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ты хочешь просто сделать ремонт и поэкспериментировать?
    хочу сделать ремонт, чтобы работало хорошо и долго. вы имеете ввиду заправить витрину r22 по норме? искал информацию по поводу использования poe масла с r22 (которое должно быть в mp12rb), окончательно не прояснилось. в "официальных" источниках масло для r22 mo/ab, на форумах пишут, что можно и poe. в итоге, можно использовать poe с r22???

    если оставлять на 507ом, то доза не слишком большая? ток в пределах допустимого, объем витрины охлаждается хорошо, компрессор не перегревается. или все-таки она перезаправлена? и если оставлять 507ой, капиллярку надо укорачивать? извините ессли задаю глупые вопросы, но очень хочу разобраться.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zuben Посмотреть сообщение
    хочу сделать ремонт, чтобы работало хорошо и долго. вы имеете ввиду заправить витрину r22 по норме? искал информацию по поводу использования poe масла с r22 (которое должно быть в mp12rb), окончательно не прояснилось. в "официальных" источниках масло для r22 mo/ab, на форумах пишут, что можно и poe. в итоге, можно использовать poe с r22???
    R22 совместим с маслом РОЕ, если капу не трогали, заправляешь норму и всё.

    Цитата Сообщение от zuben Посмотреть сообщение
    если оставлять на 507ом, то доза не слишком большая? ток в пределах допустимого, объем витрины охлаждается хорошо, компрессор не перегревается. или все-таки она перезаправлена? и если оставлять 507ой, капиллярку надо укорачивать? извините ессли задаю глупые вопросы, но очень хочу разобраться.
    Тут уж надо смотреть надо ли подбирать капу и дозу, причём надо учитывать режим, который будет в жару летом. При этом компрессор на 13% мощнее, конденсатор для 404 нужен более производительный на 4%, в итоге уже 17% конденсатора потерял, да если ещё завод сэкономил на конденсаторе, будет плохо.

  12. #12

    По умолчанию

    750гр ??? Лошадиная доза. Может весы под.шутили?

Похожие темы

  1. Ответов: 109
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 20:46
  2. Витрина настольная "Иней" от ООО "БЗТО". Помогите.
    от Ivann в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 14:11
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  4. Витрина морозильная "Десна" плохо морозит
    от Leof07 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 19:31
  5. холодильная витрина "Десна" слабо холодит.