    Проблема не решена( Разобрал наружник на одном из кондеев, конденсатор 2-контурный. Переставил датчик на гидравлическую середину 2-го контура. Делал утром, когда т на улице 16-18С была. В помещении +24, из испарителя дуло +7. По словам пользователей, после моих манипуляций в жару стало хуже охлаждать.
    Датчик прилегает плотно, термопаста свежая, датчик прикладывал для пробы к холодной и к горячей трубе - вентилятор сигналы понимал адекватно, значит дело не в самом ЗК. Могу сместить датчик к началу контура, увеличив перегрев. Вот только на сколько калачей?
    И ещё: может у МЕ быть какая-то своя регулировка, которая не даёт работать топорному способу управления, который предлагает ЗК от Баллу?
    Ответьте пожалуйста. Неужели никто не знает, а тем кто знает пофигу?

  2. #122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    ейчас стоит жара, +30, имеем давление кипения 8бар, вентилятор нб еле вращается! воздух из конденсатора идет тёплый, из испарителя тоже. утром, когда на улице +20, вентилятор вращается веселее, воздух внутри дует холоднее. зимники от баллу. регулировок не предусматривают.
    Запараллель вентилятор наружки с компрессором на лето или до выяснения причины его херовастенького вращения летом. И 8 бар - это на 22-м или 410 -м ?

  3. #123
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    153

    По умолчанию

    На 410-м конечно. Я марку кондея указывал.
    Вернуть систему в изначальное состояние не проблема - ЗК врезается в разрыв питания вентилятора НБ. Соединить провод обратно - 5 минут. Но это +дополнительная вышка, и проблему решать надо всё-равно. Решать её снова в сезон мне совсем не нужно.
    Хоть бы данные какие снять попросили, для имитации попытки помощи, господа специалисты.

  4. #124
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    зимники от баллу.
    Не один из этих зимников LAC-24 нормально не работал. Ставь LAC-1/4(7) или FASEC 33 с подбором по току вентилятора, настаивай и пользуйся на здоровье.

  5. #125

    По умолчанию

    по баллу могу сказать лишь что их комплекты лучше не использовать много брака и неодекватная работа что зимников что плат кондиционеров, ну и часто горят платы инверторов

  6. #126

    По умолчанию

    Господа, может я что пропустил, но подскажите по такому вопросу.
    Кто-нибудь подогревал дренажную трубку 6мм (та что используется для подключения насосов)? Насосы откачивают воду прямо на улицу. Кондиционеры с зимним комплектом и готовы работать всю зиму. А вода в трубках замёрзнет. Как быть?
    Тут одни специалисты сказали, что не проблема пропустить в них обогреватель из нихромовой нити. Я впервые слышу про такое.
    Разъясните дилетанту, кто в курсе.

  7. #127
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    не проблема пропустить в них обогреватель из нихромовой нити.
    А не проще до канализации шланг докинуть?

  8. #128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    А не проще до канализации шланг докинуть?
    Можно даже концы шлангов под потолок повесить, чтоб фонтан бил и все были счастливы. Но вопрос не о том как проще сделать, а о том, использовал-ли кто устройство обогрева такого шланга?

  9. #129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    что не проблема пропустить в них обогреватель из нихромовой нити. Я впервые слышу про такое.
    ну есть кабели греющие , в чем вопрос то?

  10. #130
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    ну есть кабели греющие , в чем вопрос то?
    Как его в 6-мм шланг пропихнуть.. Ты помпы дренажные видел для кондеев?

  11. #131
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    Но вопрос не о том как проще сделать, а о том, использовал-ли кто устройство обогрева такого шланга?
    Я смотрю мы легкими путями не ходим. Тогда у вас есть два путя...!
    contrminig, что мешает сделать переход на обычную дренажную гофру и заложить в нее обычный нагреватель.

  12. #132

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    Насосы откачивают воду прямо на улицу.
    contrminig, ледник собираешься наморозить прямо на тротуаре? Неправильно это, ногу кто сломит думаешь на дворника спишут?

  13. #133

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Как его в 6-мм шланг пропихнуть..
    а к внешней стороне трубки религия не позволяет прикрутить?

  14. #134
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а к внешней стороне трубки религия не позволяет прикрутить?
    А доступ туда йэ? Лично я не знаю..))

  15. #135
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Как его в 6-мм шланг пропихнуть..
    там и так то прохода толком нет.. какой нах туда дренаж пихать?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #136

    По умолчанию

    Вот чего вы вечно разводите тему: "поболтать вокруг да около вопроса, с втиранием нравоучений и изречением гениальных мыслей", вроде перелома ноги и дворника в каталажку?
    Про греющий кабель снаружи - это да. А он не поплавит он дренажку. Какие мне попадались греющие кабели, их рабочая температура до 65 градусов.
    А рабочая температура ПВХ трубки из одного источника от -40 до +60 градусов.
    Значит про загадочный обогрев из нихромовой нити, который вставляется прямо внутрь 6мм шланга никто не слышал? Жаль, а мне так понравился этот вариант, озвученный местным кондиционерщиком...

  17. #137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    рабочая температура до 65 градусов.
    они разные бывают и на 45 с есть но дорогие зараза.

  18. #138

    По умолчанию

    Помогите разобраться устанавливал дайкин который работает только на холод с заводским зимнем комплектом,патключил все правильно при запуске в роде все нормально пошло но не сработал вентитилятор наружника в чем можете быть причина

  19. #139
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    ТАМ случаем не RDD10 стоит? попробуйте без него и для сравнения https://www.youtube.com/watch?v=MaNoguyVe3s на форуме http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=18890

  20. #140

    По умолчанию

    Я точно не знаю какой там комплект стоит,а может быть что не правильно подсоединили на заводе?

Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 20:40
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 20:32
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 14:03
  4. Зимний комплект для кондиционера РДК Eckerle
    от fagot5 в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 22:50
  5. Зимний комплект для Инвертора установлю.
    от Argonavt в разделе Предложения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 08:08

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •