    Цитата Сообщение от Rjntqrf Посмотреть сообщение
    инвертеры в сервер нельзя ставить
    по нескольким причинам
    затруднен процесс согласования
    и ненадежность инвертера как механизм
    А старт-стопник не бытовой механизм? Обслуживаю серверную с двумя MH инверторами, уже лет 7 работают, ноль проблем. О каком согласовании идет речь? Или вы о приборе, который по очереди сплиты в серверных включает выключает?

  2. #162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    Или вы о приборе, который по очереди сплиты в серверных включает выключает?
    онём он

  3. #163
    Новичок
    Регистрация
    28.06.2021
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Есть два способа подключения РДК.
    Первый: желтый провод (включение регулировки вентилятора) сажают на клемму платы (в случае нескольких обмоток на вентиляторе все клеммы обьединяются в пучок и к ним подключается провод от рдк)
    Второй: желтый провод сажают на контактор. При включении контактора запускается регулировка вращения вентилятора.

    Вопрос: при первом способе подключения плата будет подавать напряжение на один из выходов. А т.к. все выходы обьеденены в пучок, то напряжение с одного контакта будет переходить на другой контакт. Не сгорит ли плата ?
    1.jpg 2.jpg

  4. #164
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SJvl Посмотреть сообщение
    Есть два способа подключения РДК.
    Первый: желтый провод (включение регулировки вентилятора) сажают на клемму платы (в случае нескольких обмоток на вентиляторе все клеммы обьединяются в пучок и к ним подключается провод от рдк)
    Второй: желтый провод сажают на контактор. При включении контактора запускается регулировка вращения вентилятора.

    Вопрос: при первом способе подключения плата будет подавать напряжение на один из выходов. А т.к. все выходы обьеденены в пучок, то напряжение с одного контакта будет переходить на другой контакт. Не сгорит ли плата ?
    1.jpg 2.jpg
    Если Вы возьмёте одну фазу ~220В и три выключателя, входы которых подклЮчите к этой фазе, а выходы - параллельно к одной лампе, не сгорят ли выключатели?

    Про логическое "ИЛИ" слыхали?

  5. #165
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Немного не так
    Сгорит двигатель, т.к. обмотки, "объединенные в пучок" будут закорочены и сгорят от ЭДС самоиндукции. Ну,или взаимоиндукции.
    Читайте инструкцию.

  6. #166
    Новичок
    Регистрация
    28.06.2021
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Немного не так
    Сгорит двигатель, т.к. обмотки, "объединенные в пучок" будут закорочены и сгорят от ЭДС самоиндукции. Ну,или взаимоиндукции.
    Читайте инструкцию.
    По схеме на фото нет обьединения обмоток двигателя. Обьединяются выводы с платы (если их несколько) и к ним подключается рдк.
    Фото сделал из инструкции к рдк 8,9

  7. #167
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    старайтесь формулировать свои вопросы правильно.
    Цитата Сообщение от sjvl Посмотреть сообщение
    первый: желтый провод (включение регулировки вентилятора) сажают на клемму платы (в случае нескольких обмоток на вентиляторе все клеммы обьединяются в пучок и к ним подключается провод от рдк)
    второй: желтый провод сажают на контактор. при включении контактора запускается регулировка вращения вентилятора.
    вопрос: при первом способе подключения плата будет подавать напряжение на один из выходов. а т.к. все выходы обьеденены в пучок, то напряжение с одного контакта будет переходить на другой контакт. не сгорит ли плата ?
    как вас понимать? по схеме действительно нет. а в тексте можно понять, что есть.
    что соединено вместе? выводы обмоток вентилятора или выводы платы?
    на "сером" рисунке четко показано, что рдк подключается к одной обмотке двигателя вентилятора (максимальной скорости).
    с платы (контакты реле) идет 220в на различные обмотки двигателя (о чем, кстати, и сказал ув. R666a). и, если эти обмотки закоротить, то "сгорание" двигателя неизбежно.
    т.е. подавать 220в на рдк можно или с платы или с контактора. но при этом, с рдк напряжение должно идти только на одну обмотку двигателя.

  8. #168
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    А вот параллелить вентилятор с компрессором я бы стал только в последнем случае, т.к. обратная ЭДС компрессора - страшная сила! Бестрансформаторные емкостные блоки питания на некоторых РДК (Eckerle EFC-2A, например) горят на раз-два.

  9. #169
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    А вот параллелить вентилятор с компрессором я бы стал только в последнем случае, т.к. обратная ЭДС компрессора - страшная сила!...
    Да, а почему-то подогрев картера ццепляют в параллель контактам контактора компрессора и ничего сстрашного, работает годами.

  10. #170
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Да, а почему-то подогрев картера ццепляют в параллель контактам контактора компрессора и ничего сстрашного, работает годами.
    Можно поподробнее со схемой? Мощность рассеяния ТЭНа и горстки дискретных элементов несколько отличается, isn't it?

  11. #171
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    R666A, имелось ввиду (тоже плохо сформулировал) не контакт контактора, к которому подключен компрессор, а контакт, к которому подключено 220В.
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Да, а почему-то подогрев картера ццепляют в параллель контактам контактора компрессора и ничего сстрашного, работает годами.
    Патамушта в "веревке" нагревателя иликтроники нет. И подключать его надоть не параллельно, а последовательно с обмоткой на 220В.

  12. #172
    Новичок
    Регистрация
    28.06.2021
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    старайтесь формулировать свои вопросы правильно.

    как вас понимать? по схеме действительно нет. а в тексте можно понять, что есть.
    что соединено вместе? выводы обмоток вентилятора или выводы платы?
    первый: желтый провод (включение регулировки вентилятора) сажают на клемму платы (в случае нескольких обмоток на вентиляторе все клеммы обьединяются в пучок и к ним подключается провод от рдк)
    В скобках согласен, не уточнил что клеммы платы.

    С приведенным примером от r666 ясно. Можно обьединять все клеммы платы и сажать на них рдк (желтый провод). И даже нужно, т.к. рдк при подключении к контактору может выйти из строя.
    У нас на обьекте много сплитов с подключенным рдк на контактор (такая поставка). Рдк от даичи (rdd-20s айсберг). пока работают.

    Вопрос еще такой: на 2 схеме есть термостат, который устанавливается в разрыв с реле низкого давления (на термостате устанавливается температура -15с). я так понимаю, он не дает блоку вставать по низкому давлению (при срабатывании реле давления) ?

  13. #173
    Новичок
    Регистрация
    28.06.2021
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Патамушта в "веревке" нагревателя иликтроники нет. И подключать его надоть не параллельно, а последовательно с обмоткой на 220В.
    Я не понял. Тэн подключенный на контактор будет включаться при рабочем компрессоре что ли ? Он же должен греть когда выключен компрессор.

  14. #174
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    R666A, имелось ввиду (тоже плохо сформулировал) не контакт контактора, к которому подключен компрессор, а контакт, к которому подключено 220В.

    И подключать его надоть не параллельно, а последовательно с обмоткой на 220В.
    Именно, если нет контактора с НЗ допконтактами, по схеме дяди Лёвы. А там как раз параллельно клеммам контактора

    Цитата Сообщение от SJvl Посмотреть сообщение
    Вопрос еще такой: на 2 схеме есть термостат, который устанавливается в разрыв с реле низкого давления (на термостате устанавливается температура -15с). я так понимаю, он не дает блоку вставать по низкому давлению (при срабатывании реле давления) ?
    Там должно быть реле времени, а то ниже определённой уличной температуры шунт из термостата будет блокировать реальную аварию НД. А так реле времени просто сделает блокировку аварии на момент пуска зимой.

  15. #175
    Новичок
    Регистрация
    28.06.2021
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Там должно быть реле времени, а то ниже определённой уличной температуры шунт из термостата будет блокировать реальную аварию НД. А так реле времени просто сделает блокировку аварии на момент пуска зимой.
    Термостат так и делает. Блокирует аварию на момент пуска зимой (при температуре ниже -15 гр). Когда темп. выше -15гр, то термостат разомкнут и при срабатывании реле давления блок будет уходить в аварию.

Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789

Похожие темы

  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 20:40
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 20:32
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 14:03
  4. Зимний комплект для кондиционера РДК Eckerle
    от fagot5 в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 22:50
  5. Зимний комплект для Инвертора установлю.
    от Argonavt в разделе Предложения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 08:08

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •