Тема: Давление всасывания

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    16.10.2014
    Сообщений
    38

    По умолчанию Давление всасывания

    Здравствуйте такая проблема холодильник Индезит двух компрессорный. Засор капиляра в холодильньном отделение. Засор устранен. Вакуум заправка по весу давление всасывания 1.2 испаритель обмерзает полностью.Почему высокое давление?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от molodec122 Посмотреть сообщение
    .Почему высокое давление?
    компрессор на перепуск проверь
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от molodec122 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте такая проблема холодильник Индезит двух компрессорный. Засор капиляра в холодильньном отделение. Засор устранен. Вакуум заправка по весу давление всасывания 1.2 испаритель обмерзает полностью.Почему высокое давление?
    А сколько работал? По температуре выключается?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    16.10.2014
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Уходил ещё не отключился сегодня позвоню узнаю.а как на перепуск проверить ?

  5. #5

    По умолчанию

    При открытом всасе на нагнетание подключаешь манометр высокого давления и включаешь. Если качает меньше 20 бар то МК под замену.

  6. #6

    По умолчанию

    Бывает такое,я считаю что компрессор потерял производительность.Как устранили засор не заменой ли капилляра?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    16.10.2014
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Домкратом

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    16.10.2014
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Обмерзает полностью но не отключается (((

  9. #9

    По умолчанию

    Все правильно. При повышенном давлении температура кипения поднимается и холодос не отключается. Смотри пост №2

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от molodec122 Посмотреть сообщение
    Обмерзает полностью но не отключается (((
    А всас у компрессора?...

  11. #11
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от molodec122 Посмотреть сообщение
    а как на перепуск проверить ?
    Проще глянуть ток потребления компрессора при этом давлении и как прогревается конденсатор. Сразу станет все понятно.
    И вообще то здесь правилом хорошего тона является выкладывать подробную информацию о БХП. Где модель холодильника, марка компрессоров, замеры остальные?

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    16.10.2014
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Всас потеет

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    16.10.2014
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Конденсатор прогревается на один калач

  14. #14
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Остальные параметры?

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от molodec122 Посмотреть сообщение
    Всас потеет
    Это нехорошо... откалибруй свои весы. Либо заправь по протягу.... На каком фреоне аппарат? Какая температура этого одного калача? Видишь сколько вопросов дополнительных, а посему
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    И вообще то здесь правилом хорошего тона является выкладывать подробную информацию о БХП. Где модель холодильника, марка компрессоров, замеры остальные?

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    16.10.2014
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    134 а извините за неполную информацию хотел поскорее ответ получить

  17. #17
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от molodec122 Посмотреть сообщение
    хотел поскорее ответ получить
    От степени полноты информации как раз и зависит скорость и правильность помощи. В правилах форума это прописано. Выложи марку и модель компрессоров. Морозилка NF или статика?

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    16.10.2014
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Калач в начале гр.60 в конце 25

  19. #19
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    molodec122, для тех кто в танке!
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Выложи марку и модель компрессоров. Морозилка NF или статика?

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от molodec122 Посмотреть сообщение
    Калач в начале гр.60 в конце 25
    Обрати внимание на качество вакуумирования...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. В каких системах давление в контуре всасывания отрицательное?
    от medved po в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 03:51
  2. Volvo S40 давление на всасывания меньше 0
    от TLLHOLOD в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 17:33
  3. ДАВЛЕНИЕ ВСАСЫВАНИЯ на витрине ПОЛЮС ВХС-1.5
    от Саша Б. в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 16:01
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 20:45
  5. давление всасывания компрессора на R-600
    от reeferman в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 19:12

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •