Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 43

Тема: Норд 233-6 1998г.в. Вопрос о промерзшей теплоизоляции под верхней крышей.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2018
    Сообщений
    60

    Сообщение Норд 233-6 1998г.в. Вопрос о промерзшей теплоизоляции под верхней крышей.

    5 лет назад заметил образование конденсата под верхней крышкой(случайно)!Так он и работал-- летом,пока температура окружающего воздуха больше +30, отключается от терморегулятора-1или2 раза за сутки(терморегулятор стоит на*3*),температура в хол.камере +7 ,в мор.кам. -10 и меньше не охлаждается(по паспорту -18),зимой-отключается от терморегулятора часто.Снял верхнюю крышку,там вода и промерзшая пеноизоляция.Подложил сверху дополнительно неноизолятор с фольгой и термовату,обмотал скотчем.С приходом осени температура наружного воздуха снизилась и холодильник стал отключаться чаще-через час-два.На испарителе хол.кам.- у входа, образовалась наледь.(фото)ХWP_20180910_20_22_55_Pro.jpgWP_20180910_20_22_41_Pro.jpgХотелось понять причину образования конденсата и целесообразность замены термоизоляции,с помощью монтажной пены и кусков пены от старого холодильника.Я думаю он в таком состоянии работает уже не один год,с промокшей крышей.Понятно что расход электроэнергии большой и нагрузка на компрессор-то-же.Вопрос о целесообразности такой работы,сможет ли температура в морозилке стать ниже чем -10градусов?.Может кто нибудь делал подобное.?Если это утечка фреона--то какая-то уж медленная,и может ли она быть причиной промокшей крыши?

  2. #2

    По умолчанию

    Если будешь покупать новый холодильник , то нецелесообразно ремонтировать старый - проще выбросить его так как есть.

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    volf, сильно уверен, что ранее был ремонт (предполагаю установку менее мощного компрессора, чем нужно, поэтому не тянет в жару).
    Давай фото моторного отсека - оценим проблему. Скорее всего проблема промерзания имеет ноги оттуда - подолгу работает.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от volf Посмотреть сообщение
    Если это утечка фреона--то какая-то уж медленная,и может ли она быть причиной промокшей крыши?
    Очень даже может, Норд с капилярной утечкой по фильтру (капелька масла выдала), хозяин до того под крышу стекловаты напихал, не помогло, все равно телевизор с него повторно через месяц катапультировался, перезапарка решила вопрос с ледником

  5. #5

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    ремонтов не было,кроме самостоятельной замены терморегулятора(подгорани� � контакта) и самостоятельной замены пускового реле(лет 10 назад)-то-же контакты.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Очень даже может, Норд с капилярной утечкой по фильтру (капелька масла выдала), хозяин до того под крышу стекловаты напихал, не помогло, все равно телевизор с него повторно через месяц катапультировался, перезапарка решила вопрос с ледником
    никаких следов масла нет,и как утечка по капилярке может повлиять на крышу холодильника?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    вмешательств в компрессор не было.У меня нет опыта ремонта холодильного оборудования,а есть какой-то опыт ремонта автоматики компрессоров,которые гоняли рассол для охлаждения больших камер в подвале столовой.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    volf, сильно уверен, что ранее был ремонт (предполагаю установку менее мощного компрессора, чем нужно, поэтому не тянет в жару).
    Давай фото моторного отсека - оценим проблему. Скорее всего проблема промерзания имеет ноги оттуда - подолгу работает.
    я так понимаю-согласно схеме-работа холодильной камеры зависит от термовыключателя(обратная связь по температуре).В моем случае термовыключатель свою работу выполняет, температура в холодильной камере в пределах допустимого.Морозилка работает не в режиме -10гр.и ниже не опускается,здесь обратной связи по температуре нет,тогда что должно сообщить холодильнику, что уже-18(по паспорту) и больше не надо морозить?A в моем случае еще и происходит утечка холода через промерзшую крышу.Крыша стала ледником(вот почему это произошло?).

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от volf Посмотреть сообщение
    никаких следов масла нет,и как утечка по капилярке может повлиять на крышу холодильника?
    что значит перезаправка?а замена фильтра?а замена промокшего теплоизолятора?

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    Если будешь покупать новый холодильник , то нецелесообразно ремонтировать старый - проще выбросить его так как есть.
    Купить-это не решение проблемы,хотелось бы понять причину(и устранить именно причину).

  12. #12

    По умолчанию

    volf, глядя на первое фото сразу встает вопрос о перезаправке и замене фильтра,все признаки нехватки фреона или его циркуляции из-за забитого капиляра, фильтра или влаги. Фреон кипит при очень низких температурах, изредка дотягиваясь до зоны терморегулятора, вызывая его срабатывание на отключения, вот и весь расклад.

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    volf, глядя на первое фото сразу встает вопрос о перезаправке и замене фильтра,все признаки нехватки фреона или его циркуляции из-за забитого капиляра, фильтра или влаги. Фреон кипит при очень низких температурах, изредка дотягиваясь до зоны терморегулятора, вызывая его срабатывание на отключения, вот и весь расклад.
    Я так понимаю нужна промывка системы и капилярной трубки промывочным фреоном,замена фильтра под фреонR12,замена минерального масла-340мг на новое,сухое,вакуумирование системы и заправка фреономR12-160мг -?Это решит проблему с наледью в хол.камере и достижения температуры -18 в морозилке?Но и заменить термоизоляцию на крыше то-же надо?

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    volf, глядя на первое фото сразу встает вопрос о перезаправке и замене фильтра,все признаки нехватки фреона или его циркуляции из-за забитого капиляра, фильтра или влаги. Фреон кипит при очень низких температурах, изредка дотягиваясь до зоны терморегулятора, вызывая его срабатывание на отключения, вот и весь расклад.
    с наступлением осени терморегулятор переведен в режим 2.5 ,фреон кипит при той-же температуре что и раньше,(обратная связь по температуре срабатывает) температура м.к,-10 ,х.к-7-8,зона терморегулятора не влияет на процесс ,могу поставить цифровой датчик температуры с терморегулятором и гистерезисом,помогите понять,это связано с обледенением на крыше или утечка(очень медленная-5 лет,а может и больше)? неужели бывает такая утечка?фреон r12 -не очень текучий?

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от volf Посмотреть сообщение
    фреон r12 -не очень текучий?
    Ему свойственно даже через поры металла просачиваться

    Цитата Сообщение от volf Посмотреть сообщение
    утечка(очень медленная-5 лет
    А может и частичная закупорка капиляра пылью или лаком который растворился в масле при перегреве двигателя, а позже осел на стенках в холодной части той капилярки, на ХКВ-6 пяти трубном такое нередко бывало, да и вообще их мало выжило. А пылит на них обмотка, которой он трется о дно кожуха, кстати компрессор не лишка шумит?, если да то жди в скором времени витковое замыкание.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от volf Посмотреть сообщение
    помогите понять,это связано с обледенением на крыше
    Да, связано. А почему оно произошло - это и нужно выяснить. Возможные причины уже названы выше. Я бы посоветовал
    Цитата Сообщение от volf Посмотреть сообщение
    Морозилка работает не в режиме -10гр.и ниже не опускается,
    отсюда копать..А отверткой и советом с форума это вряд ли получится решить..

  17. #17

    По умолчанию

    Эта проблема на каждом третьем Норде, решается перезапенкой...

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений 91 Посмотреть сообщение
    Эта проблема на каждом третьем Норде, решается перезапенкой...
    если на каждом третьем Норде происходит промерзание,то причина должна быть уже понятна и озвучена,но ясного ответа в интернете нет!Мастера по ремонту холодильников за такую работу не хотят браться.И как же на на других марках холодильников этого не происходит?Ну так если вы лично сталкиваетесь с такой проблемой очень часто,то поясните пожайлуста.

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Ему свойственно даже через поры металла просачиваться

    А может и частичная закупорка капиляра пылью или лаком который растворился в масле при перегреве двигателя, а позже осел на стенках в холодной части той капилярки, на ХКВ-6 пяти трубном такое нередко бывало, да и вообще их мало выжило. А пылит на них обмотка, которой он трется о дно кожуха, кстати компрессор не лишка шумит?, если да то жди в скором времени витковое замыкание.
    компрессор работает тихо,если будет витковое,то начнет срабатывать тепловая защита,а затем и токовая,померить токи есть чем,с этим я разберусь.А вот перезапенку крыши никто из ремонтников не хочет делать,придется наверное самому.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от volf Посмотреть сообщение
    перезапенку крыши никто из ремонтников не хочет делать,придется наверное самому.
    Недели три назад в процедурном медсестра просушила крышу на Саратове, на ночь ложила сухое полотенце, а в морозилку емкость с горячей водой, за неделю просохла вся пена. После чего фольгированным 10-мм изолоном и алюминиевым скотчем заклеил крышу и закрепил стол на место

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Морозильник норд вопрос по компресору
    от Семен Сем в разделе NORD
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.08.2019, 22:01
  2. Холодильник норд с верхней мк, замена испарителей.
    от pallech в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 20:29
  3. Диагноз для Toyota Land Cruiser 100, 1998г.в.
    от Сява в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 21:52
  4. Капли влаги на потолке верхней камеры норд 241-6-020
    от Nedovolniy в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 17:06
  5. Замена теплоизоляции
    от Sinegorez в разделе Бытовой холод
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 00:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •