Тема: Вопрос знатокам!!!

  1. #1

    По умолчанию Вопрос знатокам!!!

    Доброго времени суток.
    Помогите разобраться....
    На холодильноц витрине стоит контактор кми 11810,при включении в сеть на контроллере отображается температура в витрине, никаких ошибок не пишет, но контактор не срабатывает.... При нажатии на него компрессор запускается и через секунд 10 все работает норм, компрессор выходит на заданную температуру, отключается и далее без проблем все работает.... Контактор разбирал все чисто, не подгорело,катушка тоже целая, межвиткового нет... Думаю только на контроллер...как проверить?
    Последний раз редактировалось Vitalijpow; 04.03.2018 в 09:24. Причина: Дополнение

  2. #2

    По умолчанию

    Подключи к контактам контроллера лампочку и смотри как срабатывает.

  3. #3
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Контролер какой?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Контролер какой?
    Да какой то древний))) вечером посмотрю отпишу

  5. #5

    По умолчанию

    Вчера заменил контактор,весь день проработал без проблем, сегодня утром звонят в панике)))

  6. #6

    По умолчанию

    В моей практике хватало таракашки что бы появились непонятки

  7. #7

    По умолчанию

    Вчера заменил контактор,весь день проработал без проблем, сегодня утром звонят в панике)))

  8. #8

    По умолчанию

    Проверь на процессоре параметр odo - задержка активизации выходов прибора с момента подачи питания на него.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitalijpow Посмотреть сообщение
    сегодня утром звонят в панике
    случается...заглянули не вовремя, только до конца уж определись, что контактор виноват или твой древний контроллер на него напругу не выдает, что то думается надо было контроллер менять или с его настройками разобраться.

  10. #10
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Vitalijpow, тут есть наш специалист: http://holodforum.ru/member.php?u=2150
    можешь пригласить его - за эти дни у тебя может испортиться на сумму, превышающую его услуги)))

  11. #11

    По умолчанию

    Так вся фишка то в том что когда контактор/пусктель этот принудительно включаеш,то все в режим выходит и работает нормально. Витрина среднетемпературная, ниче там не испортится)

  12. #12
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitalijpow Посмотреть сообщение
    Витрина среднетемпературная, ниче там не испортится)
    Ну, тогда и проблем нет!
    Изучай незнакомое оборудование, учи матчасть, продолжай менять элементы методом "научного тыка"!
    Осваивай профессию!
    Здесь барыг, скупых на оплату услуги мастеров, не жалуют.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitalijpow Посмотреть сообщение
    когда контактор/пусктель этот принудительно включаеш,то все в режим выходит и работает нормально
    и что повторное включение есть после простоя?, чего то не договариваешь или не полный цикл наблюдаешь.

  14. #14

    По умолчанию

    Есть включение и я не барыга а начинающий))) цикл полностью проходит, охлаждается до заданной температуры, набирает 3 градуса и включается сам уже без помощи....

  15. #15

    По умолчанию

    [ATTACH=CONFIG]54643[/ATTACH
    Изображения Изображения

  16. #16

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    и что повторное включение есть после простоя?, чего то не договариваешь или не полный цикл наблюдаешь.
    Попался как то процессор. Мог 5, 10, а то и 20 циклов нормально отработать. А потом бац - при очередном запуске щелчок в релюхе слышен, значок работающего компрессора горит , а запуска нет. По процессору слегонца пальцем стукнешь - запускается.

  18. #18

    По умолчанию

    Вот такой контроллер

  19. #19

    По умолчанию

    И контактор

  20. #20
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от HoloDok13 Посмотреть сообщение
    в релюхе слышен, значок работающего компрессора горит , а запуска нет. По процессору слегонца пальцем стукнешь - запускается.
    Может и такое быть. Были случаи. когда даже при наличии пускателя, питание на компрессор всё равно умудрялись подключить последовательно через реле контроллера и клавишу включения на прилавке. Заказчик помню с порога :"У вас кнопочка зелёная и контроллер с собой? Нам их каждый год меняют" Тут тоже может наврано в подключении. Кстати стоит Овен 974. Там что оттайка тэном и вентиляторы обдува на испарителе есть?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Несложный вопрос к знатокам кондиционеров SAMSUNG, модель AQ07RMN
    от interes в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2017, 12:01
  2. Вопрос к знатокам Samsung RL39EBSW
    от FARID1766 в разделе Samsung
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.12.2016, 18:22
  3. Вопрос к знатокам по компрессору toyota corolla
    от vovan6686 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.07.2016, 11:26
  4. Вопрос...
    от venteco+ в разделе Монтаж
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 16:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •