Тема: Нужна информация о ТРВ

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    23.10.2018
    Сообщений
    7

    По умолчанию Нужна информация о ТРВ

    Всем привет!
    Нужна помощь в поиске информации.
    Суть в чем:
    Есть ккб на 60 кВт на 2 контура по 30. Поставщик прислал трв на 60 кВт, не обратили внимание на это- установили. Итог сгорели 2 компрессора.
    Найти информацию доказывающую что я не осел не могу. Помогите найти инфу

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Egiv Посмотреть сообщение
    Найти информацию доказывающую что я не осел не могу. Помогите найти инфу
    Думаю не найдешь.Во первых -ТРВ регулируются от... и до....Во вторых- претензии предъявляются до монтажа , а тем более до запуска, а не после гибели компрессора , а тем более двух. В третьих- ищи причину гибели не только из-за переразмеренных ТРВ ( что ты должен был заметить еще на запуске). А там пободайся с поставщиками -вдруг повезет , в чем я сильно сомневаюсь.

  3. #3
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Egiv Посмотреть сообщение
    Найти информацию доказывающую что я не осел не могу. Помогите найти инфу
    Сдается, что все таки осел...

    Даже Правила не удосужился прочитать!

    ... запрещается:
    ..............
    Создавать темы с малосодержательными названиями. В названии темы обязательно указать марку и модель прибора и год выпуска, кратко о неисправности, а в самом сообщении дать подробное описание выявленной неисправности оборудования, о котором идёт речь, и какие меры были предприняты автором или с помощью сторонних лиц для ее решения.
    Почему защита на обоих (!) компрессорах оказалась не отстроена?!

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    23.10.2018
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Почему защита на обоих (!) компрессорах оказалась не отстроена?![/QUOTE]

    Кто бы знал. Сгорели компрессоры почти сразу, мин 40 проработало после первого запуска.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Egiv Посмотреть сообщение
    Почему защита на обоих (!) компрессорах оказалась не отстроена?!
    Кто бы знал. Сгорели компрессоры почти сразу, мин 40 проработало после первого запуска.[/QUOTE]

    а вы систему то хоть заправили?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    Кто бы знал. Сгорели компрессоры почти сразу, мин 40 проработало после первого запуска.
    а вы систему то хоть заправили?[/QUOTE]

    рубанулось бы по низкому

    тс а почему они по высокому не рубанулись ? да и вообще вас должен был смутить звук захлебывающихся компрессоров хоть и спиральных.
    автомата защиты двигателя я так тоже нет? а какая тогда защита вообще есть?
    и почему решили менять трв?
    одни вопросы и два мертвых компрессора

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    14.08.2011
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    40 минут это наверное рекорд , у нас ребята зашунтировали рдешку и гоняли кондей на азоте . Он с завода такой идет , азотом задутый , KT-1,0-4,1Б . На 1.5 часа хватило компрессора (((

  8. #8
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Что там за ТРВ такое, на которое нельзя найти инфы. Что то ты, не договариваешь.

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    23.10.2018
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Все очень просто.
    Смонтировано, отваккумировано и заправлено все было по мануалу.
    Звуков ни каких не было, автоматика не сработала, почему-то. После включения проработало мин 40. На «всасе» давление полетело к 0, побежал рубить питание- пока бежал коротыш, вырубило все здание. Сгорел пускатель на одном из компрессоров.
    Поменял пускатель, руками начал запускать- оба компрессора торобанят.
    Итог сгорели.
    А трв были в поставке на 60 кВт, а контур у меня 30.
    Как то так.
    Были экспертизы, есть акт что смонтировано все правильно ( от представителей поставщика). Вердикт Данфос что компрессора сгорели вследствие гидроудара.
    Вот как доказать что я не баран(((

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    23.10.2018
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Ну не на столько профан)

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    23.10.2018
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Вообще не сработала автоматика, одним словом Electrolux.
    По паспорту и по высокому и по низкому есть защита.
    Изначально трв дали на 60 кВт, контур 30 кВт поэтому и поменяли

  12. #12
    Новичок
    Регистрация
    23.10.2018
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Прошу прощения. Первый обращение, да и весь расстроенный по этому поводу.

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    23.10.2018
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Конечно. Все по паспорту. Да и не включается она не заправленная ( на новых компрессорах пробовали

  14. #14

    По умолчанию

    В общем картина то понятна только от нас какую информацию ты хочешь получить ?

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Egiv Посмотреть сообщение
    После включения проработало мин 40. На «всасе» давление полетело к 0, побежал...[/U][/I]
    ...да бежать то куда уже? За сорок минут можно было хоть оценить работу установки. Даже по тому, что ты написал, я бы сделал однозначный вывод, полностью совпадающий с Данфосом.
    Цитата Сообщение от Egiv Посмотреть сообщение
    все было по мануалу.
    ...что то не верится, ибо даже здесь ты выложил полный винегрет.
    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    В общем картина то понятна только от нас какую информацию ты хочешь получить ?
    ... действительно, какую информацию ты хочешь найти?-непонятно. Уже бы выложил мануал что ли, там хоть гидро схема есть, можно было бы посмотреть, что из автоматики безопасности там присутствует. Не верится, что 60кВт. не снабдили хоть какой то дуракозащитой.
    особенно мне понравилось:
    Цитата Сообщение от Egiv Посмотреть сообщение
    руками начал запускать- оба...сгорели...как доказать что я не баран...
    ...тут доказывать бесполезно, будет звучать, как блеяние.
    Ты вообще кем доводишься этому агрегату???...

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Egiv Посмотреть сообщение
    Все очень просто.
    Смонтировано, отваккумировано и заправлено все было по мануалу.
    Звуков ни каких не было, автоматика не сработала, почему-то. После включения проработало мин 40. На «всасе» давление полетело к 0, побежал рубить питание- пока бежал коротыш, вырубило все здание. Сгорел пускатель на одном из компрессоров.
    Поменял пускатель, руками начал запускать- оба компрессора торобанят.
    Итог сгорели.
    А трв были в поставке на 60 кВт, а контур у меня 30.
    Как то так.
    Были экспертизы, есть акт что смонтировано все правильно ( от представителей поставщика). Вердикт Данфос что компрессора сгорели вследствие гидроудара.
    Вот как доказать что я не баран(((
    Похоже что и профан, и баран одновременно..
    ККБ Электролюкс поставляются без фреона, под азотом. Поэтому не понятно, что именно ТС вакуумировал и заправлял.
    Если контуры испарителей, то запуск произвел с азотом, если весь контур целиком, то мог налить фреона во всас, потом запустил компрессоры и они нахлебались жидкого.
    Также не понятно, когда это все запускалось, если в октябре, то 15-16 был пик "жары" + 18 С, но для ККБ этого не достаточно, т.к. производительность испарителя на дне. О конденсации вообще молчу.
    После запуска компрессоров никто не смотрел на ПГ и ПО, токи компрессора... а когда давление полетело к нулю никуда бежать не надо было, достаточно на плате управления вытащить разъем от трансформатора и ККБ остановится.
    Модель ТРВ Danfoss на 60 кВт TGEL 10-16 с максимальной производительностью 62 кВт согласно CoolSelector2 спокойно тащит испаритель и горшок на 47% при номинальных условиях, на которые оно могло быть подобрано. В вашем случае могла быть температура кипения -5 С....-10 С, конденсация +30 С, и ТРВ уже будет работать в другом диапазоне (выше 50% например).
    Нужны еще данные по испарителю, расход воздуха, сечение и рядность теплообменника, чтобы понять какая ожидается температура кипения при +25 С воздуха на входе.
    А когда вслепую с манометром запускаешь такие ККБ, надеясь на защиты, которых там нет, то в итоге покупаешь компрессоры по 110 к руб.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    а когда давление полетело к нулю никуда бежать не надо было, достаточно на плате управления вытащить разъем от трансформатора и ККБ
    на лессаре по низкому защита стоит и рубит сразу .
    а лессар это по сравнению ККБ Electrolux дешман.

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Сразу это как? 20 сек?

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Сразу это как?
    ну механическое
    упало ниже уставки и вырубило , поднялось и заработало
    по высокому с кнопкой

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Какая задержка срабатывания аварии LP?
    У MDV было 2 мин. А у Lessar какая?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. VarioCooking Рациональ нужна тех информация
    от мурат джат в разделе Вопрос
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 19:36
  2. Нужна информация
    от serikma в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 13:59
  3. НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ
    от vladix90210 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 21:44
  4. GECO G-11s нужна информация
    от serg234 в разделе Geco