Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 48

Тема: TOSHIBA GR-Y74RDA

  1. #21

    По умолчанию

    Я бы поставил 90 АА на R-134a. На подобных холодосах (ДЭУ, Шарп и прочих) компрессора 230 Вт стоят, здесь 210. +10% мощности по сравнению с оригиналом по мне правильнее в данном случае. Можно квадратный вентилятор 120*120 или на подставке (типа стиноловского) поставить для верности.

  2. #22
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    а там дерьма такого мелкого ужас сетка забита наглухо
    Как думаеш, откуда в герметичном замкнутом пространстве дерьмо?

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    еще даванул капилярку азотом был засор и заправил.
    Не ваккумировал что-ли.

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    чем его заменить на будущее
    Прежде чем принимать решение о замене.стоит убедиться в герметичности контура.

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    чтоб не сильно по карману клиента
    Если ты решил экономить материальные ресурсы клиента, начинай с грамотной диагностики аппарата, как следствие правильного расчёта цены. с предложением оригинала, или точного аналога рекомендованного производителем. В противном случае, можно уморить пару недорогих компрессоров а потом сказать, холодильник твой говно выкинь никто мол его не сделает. купи новый.

  3. #23
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vir1 Посмотреть сообщение
    Не ваккумировал что-ли.
    тему сначала прочитай

  4. #24
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    TOSHIBA GR-Y74RDA
    Почитал.

  5. #25
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Остри дальше!!!

  6. #26
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Поменял компрессор, поставил Zenny мощностью 228 Вт. Промыл сначала систему, аж прозрел что такое может быть. На фото пятно на полу какой-то смолы, с трубки охлаждения масла вышло при промывке, сначала не хотело продуваться, но постояло с промывочным фреончиком и бахнуло, теперь пол не отмывается. А в бутыльке от колы R-141, видно как цвет изменил, это все что осталось с литра. Заправлял опять по протягу, так на табличке нет количества фреона, табличка прилагается.IMG_20150209_200407.jpgIMG_20150209_200353.jpgIMG_20150209_190036.jpg

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Промыл фреончиком, поменял фильтр, еще даванул капилярку азотом был засор и заправил
    А ведь Vir1 прав, ни слова про вакуум. Может ты забыл написать т.к. это само собой разумеется, а может и не подключал насос - нам то с экрана не видно. Надо уважать коллег.

  8. #28
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Без вакуума ни куда и ни когда!

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Без вакуума ни куда и ни когда!
    Это правильно, но я вот про это:

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Сообщение от vir1
    Не ваккумировал что-ли.
    тему сначала прочитай

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vir1 Посмотреть сообщение
    TOSHIBA GR-Y74RDA
    Почитал.
    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Остри дальше!!!
    И про это.

  11. #31
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Поменял компрессор, поставил Zenny мощностью 228 Вт. Промыл сначала систему, аж прозрел что такое может быть. На фото пятно на полу какой-то смолы, с трубки охлаждения масла вышло при промывке, сначала не хотело продуваться, но постояло с промывочным фреончиком и бахнуло, теперь пол не отмывается. А в бутыльке от колы R-141, видно как цвет изменил, это все что осталось с литра. Заправлял опять по протягу, так на табличке нет количества фреона, табличка прилагается.IMG_20150209_200407.jpgIMG_20150209_200353.jpgIMG_20150209_190036.jpg
    Гарантии сколько дал?

  12. #32
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    1 год на работу

  13. #33
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    1 год на работу
    Опрессовывал сторону низкого давления?

  14. #34
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Ты меня пытать собрался? Читай внимательно первый пост и е@и мне мозг. Фреон в системе присутствует. Все герметично. Если не написал про что-то необходимое в процессе ремонта это не значит что этого не сделано!!!

  15. #35
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Ты меня пытать собрался? Читай внимательно первый пост и е@и мне мозг. Фреон в системе присутствует. Все герметично. Если не написал про что-то необходимое в процессе ремонта это не значит что этого не сделано!!!
    Зачем обижаться.
    Наличие некой субстанции в холодильном контуре, невсегда означает отсутствие утечки. Всё зависит от многих факторов. Предположим, в плачущем испарителе образовалось огромное количесво микропор, в которые не вылетел сразу хладоноситель, а потихоньку просачивается. улетело грамма три давление в испарителе опустилось ниже атмосферного и в испаритель всосало грамма три воздуха. Заодно втянуло пару тройку молекул воды при следующей остановке алгоритм повторился, потом ещё и ещё, с каждым циклом всё больше убегает газа и подмешивается воздуха. Почему у меня возникли сомнения, в правильности твоих действий.

  16. #36
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    нагрева нет,
    Первый признак отсутствия хладагента

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    компрессор громко работает такое впечатление как тарахтит
    Первый признак наличия в системе неконденсатов

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    разобрал морозилку от капиларки обмерзает сантимов 10
    Подтверждает отсутствие достаточного клоичества хладагента в парожидкостной фазе в испарителе. Засор капилярки имеет те-же признаки, но при засоре компрессор не шумит а наоборот затихает, так-как основная часть хладагента находится в конденсаторе в жидкой фазе а на всасе давление отрицательное.

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Чувак сегодня отзвонился все нормально -24 держит, даже говорит через пару часов тише компрессор работать стал.
    то-есть через пару часов основная масса хладагента замёрзла в испарителе и компрессор стал тише работать. Хоршо конечно если в твоём случае я не прав.

  17. #37
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,894

    По умолчанию

    vir1, ну у тебя и невры...
    Прямо завидую .

  18. #38
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vir1 Посмотреть сообщение
    Первый признак отсутствия хладагента
    Холодильник с системой No Frost, нет там плачки.

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Холодильник с системой No Frost, нет там плачки.
    Да это понятно...а причём тут эта цитата

    Цитата Сообщение от vir1 Посмотреть сообщение
    Первый признак наличия в системе неконденсатов

  20. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Холодильник с системой No Frost, нет там плачки
    Плакает во время оттайки.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Toshiba RAS-10
    от Hld в разделе Монтаж
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.10.2018, 14:16
  2. Помогите с Toshiba
    от koiev в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 17:28
  3. Toshiba Ras 13SKV-E2
    от voice13 в разделе Монтаж
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 20:30
  4. Toshiba TMP87PH40ANG
    от bras в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 02:47
  5. Toshiba RAS-07GKSX
    от MaZaFaKa в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 18:28

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •