Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 71

Тема: Вопрос по ремонту пивоохладителей

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    компрессор теплый и шепчет при работе
    Да куды он денеться!
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    На днях выложу полный отчет
    Давай,и мы вспомним!

  2. #42
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Извините, у меня вопрос между делом: каким образом пополняется/должен пополняться уровень воды в подобном аппарате?

  3. #43
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Сегодня на два охладителя установил бараны, охладители нормально набрали температуру воды около 0*С примерно за 2 часа и образовался "банк льда", термостат начал нормально отрабатывать включение выключение, компрессор теплый и шепчет при работе, давление 1 бар (-10*С). На днях выложу полный отчет!
    Да погоди радоваться - лето ж еще не кончилось!!!

  4. #44
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    каким образом пополняется/должен пополняться уровень воды в подобном аппарате?
    Дмитрий-69, а там кроме ручного способа пополнения ничего не предусмотрено. Даже сливного отверстия для чистки, транспортировки не предусмотрели!

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Да погоди радоваться - лето ж еще не кончилось!!!
    Эт - точно. 1 бар на всасе для LBP - это чревато,а "баранам" тем более. Время пошло....

  6. #46
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Дмитрий-69, а там кроме ручного способа пополнения ничего не предусмотрено.
    Хм... Я с ними раньше не сталкивался, а вчера хозяин магазинчика обратился с вопросом, должна ли быть внутри вода, и, если да, как пополняется уровень. Поставщики, мол, поставили и отчалили. Я толком не рассматривал, т.к. стоит аппарат в тесном месте.

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Даже сливного отверстия для чистки, транспортировки не предусмотрели!
    Полагаю, подразумевается метод "шланг-отсос-подсос". )

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    каким образом пополняется/должен пополняться уровень воды в подобном аппарате?
    При запуске пивного охладителя ёмкость естественно надо наполнить водой самостоятельно и предупредить "пивного барона" нихай хоть раз в неделю проверяет наличие уровня воды в ёмкости мало ли вдруг где течь появилась.

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    При запуске пивного охладителя ёмкость естественно надо наполнить водой
    В крайний раз когда бывал на таких агрегатах, был тосол, так как утсавка у них стояла на -2,5 *С dif=1,5.

  9. #49
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
    Эт - точно. 1 бар на всасе для LBP - это чревато,а "баранам" тем более.
    Через пару дней у нас жару обещают, будем проводить испытания, если что снижу температуру кипения до -15*С. Кстати какой максимальный рабочий ток у этого барана?

  10. #50
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Хм... Я с ними раньше не сталкивался, а вчера хозяин магазинчика обратился с вопросом, должна ли быть внутри вода, и, если да, как пополняется уровень. Поставщики, мол, поставили и отчалили. Я толком не рассматривал, т.к. стоит аппарат в тесном месте.
    Полагаю, подразумевается метод "шланг-отсос-подсос". )
    Есть нюанс - вода только дистиллированная!!!

  11. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Есть нюанс - вода только дистиллированная!!!
    Это еще нах...рена, это же льдоаккумулятор а не пищеварочный котел В инструкции написано - залить емкость аккумулятора чистой водой до указанного уровня.
    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    В крайний раз когда бывал на таких агрегатах, был тосол, так как утсавка у них стояла на -2,5 *С dif=1,5.
    Про тосол тоже непонял, зачем? Типа гелевый аккумулятор холода?

  12. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Про тосол тоже непонял, зачем? Типа гелевый аккумулятор холода?
    Может мы о чем то разном говорим ? Стоял пивоохладитель и обычным водяным насосом гонял жидкость температура которой -2,5 *С по танкерам где бродит пиво, вода замерзла бы уже давно. Это им Чехи ставили приблуду - правдо криво подключили компрессор, конденсацию и прочую хрень(компрессор регулировался не контроллером, а уставкой РД низкого давления, конденсация на постоянку работала) переделывал все.

  13. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    Это им Чехи ставили приблуду - правдо криво подключили компрессор
    А сколько лет, до твоей переделки отработала? Сомнительно чота, что криво.

  14. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    Может мы о чем то разном говорим ?
    Пивоохладитель нужен для торговли напитком, а не для производства его. В нём ванна с водой и в ней две линии трубок идут, с пивом и хладагентом. Система проточная, поэтому обмерзания нет.

  15. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    А сколько лет, до твоей переделки отработала?
    Чуть меньше года. И вечно горела лампа LP - ей то он и управлялся. Со слов зака, они тока установливали оборудование танкера и прочую херь, а сам компрессор где-то закупают и ставят готовым.
    То есть как все было, компрессор включался и работал до понижения температура до -2,5 после достижения соленойд закрывался и компрессор отключался РД низкого давления.

  16. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    Чуть меньше года.
    Ааа, ну тады: ой.

  17. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    ... Кюстати какой максимальный рабочий ток у этого барана?
    Если 1.1,то терпимо,пусть травку щипает. А ежели 1.3,то точно скоро сдохнет и без шашлыка можно остаться

  18. #58
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
    Если 1.1,то терпимо,пусть травку щипает. А ежели 1.3
    улитор, это заводские данные или личный опыт?

  19. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    улитор, это заводские данные или личный опыт?
    Личный опыт и с личными эл.клещами(не путать с бараними клещами).

  20. #60
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
    А ежели 1.3,то точно скоро сдохнет
    улитор, если так, то что клин или сгорание обмотки?

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос по ремонту Haier C2FE636CSJ
    от vitos 83 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.10.2019, 19:02
  2. Вопрос по ремонту Haier C2FE636CSJ
    от vitos 83 в разделе Haier
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.10.2019, 16:44
  3. Whirlpool ARC 5554 вопрос по ремонту
    от Master 25 в разделе Whirlpool
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 10:29
  4. Вопрос по ремонту пивоохладителей