Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 175

Тема: Зимний комплект

  1. #101
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    я про реле вд на вентилятор подключить

  2. #102
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    я про реле вд на вентилятор подключить
    а смысл?
    я так не делал
    озадачил
    давай прикинем плюсы и минусы
    ведь реле вд дублирует термореле на компрессоре
    а темпер компрессора не всегда зависит от давления конденсации
    так?
    может получиться ситуация
    при малой загрузке фреона
    у тебя будет перегрев компа
    но вентилятор не будет отрабатывать потому как опять жешь малое давление фреона
    навскидку
    возрази)

  3. #103
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    может не так выразился.Просто вместо пид-регулятора реле давления на 16 бар на вентилятор.Просто-вкл/выкл.Или не эффективно?

  4. #104
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    может не так выразился.Просто вместо пид-регулятора реле давления на 16 бар на вентилятор.Просто-вкл/выкл.Или не эффективно?
    можно
    но тебе нужна динамика
    ведь машина набирает ход постепенно
    соответственно максимальная производительность допустим дайкина старенького 25
    когда он запулил давление конденсации 16
    и кипит при грубо 5
    все
    эффект
    и не важен темпер на улице
    нам нужен эффект)
    и так с любой машиной
    а если мы будем ставить 50 или 100
    тогда да
    можно и баловать)

  5. #105
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    может не так выразился.Просто вместо пид-регулятора реле давления на 16 бар на вентилятор.Просто-вкл/выкл.Или не эффективно?
    я понял тебя
    тогда вопрос какого лешего вы ребята выносите нам печень?
    у заказчика
    смысл вашего херова кондиционирования?)
    эффективность
    простота
    надежность
    вот наш ответ)

  6. #106
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Воопщем шредер для более точного показания конденсации,так?

  7. #107
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    да
    и только

  8. #108
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Тогда понятно, Котейка . Спасибо за раскрытие маленьких секретов,мож в работе пригодится.

  9. #109
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rjntqrf Посмотреть сообщение
    да
    и только
    главное впаивай его на нагнетание компа
    удобно
    доступно
    а по законам физики от нагнетания до дросселя все одинаково)
    чуешь разнизу?)
    тебе нет нужды искать где правильно воткнуть баллон спидюшника
    ты уже по факту его настроишь
    по факту давления конденсации)

  10. #110
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rjntqrf Посмотреть сообщение
    главное впаивай его на нагнетание компа
    удобно
    доступно
    а по законам физики от нагнетания до дросселя все одинаково)
    чуешь разнизу?)
    тебе нет нужды искать где правильно воткнуть баллон спидюшника
    ты уже по факту его настроишь
    по факту давления конденсации)
    ну лучше всего на калачик переходной)
    ближе к волосу женскому)
    так лучше будет
    ну и летом

    ну а по хорошему
    я еще вмандячивал подогрев картера на капиляр
    обернул трусами)
    поплевал
    и когда менял компрессор то ставил фильтр низкого давления на всас
    впаивал или на болтах
    не важно
    но комп еще два три года ходил круглый год
    вот так)
    да и вообще)

  11. #111
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rjntqrf Посмотреть сообщение
    ближе к волосу женскому)
    интересные ассоциации.Не вахтенным методом работаешь?

  12. #112
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    интересные ассоциации.Не вахтенным методом работаешь?
    все было
    в прошлом)
    крови попили вахты
    ну и опыта набрал
    я никогда не посоветую то что не делал сам
    или то
    что мои коллеги не делали)
    все было
    вспомню-вздрогну
    иногда приезжал за коллегой
    мать его ети и по три недели лечил паял заказывал с москвы
    искал газ
    запчасти
    припой
    весело было)

  13. #113
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rjntqrf Посмотреть сообщение
    все было
    в прошлом)
    крови попили вахты
    ну и опыта набрал
    я никогда не посоветую то что не делал сам
    или то
    что мои коллеги не делали)
    все было
    вспомню-вздрогну
    иногда приезжал за коллегой
    мать его ети и по три недели лечил паял заказывал с москвы
    искал газ
    запчасти
    припой
    весело было)
    один раз поехал тупо комп поменять
    делов то для меня часа на два
    провозился неделю)
    не работает и все
    потом нашел причину
    класс)))
    вылечил за часа два

  14. #114
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rjntqrf Посмотреть сообщение
    один раз поехал тупо комп поменять
    делов то для меня часа на два
    провозился неделю)
    не работает и все
    потом нашел причину
    класс)))
    вылечил за часа два
    мастер, спроси что-нибудь серьезней чем спидюшник
    это просто дружище)
    я без обид и оскорблений
    просто этап слабенький
    это как-будто ты летаешь на миг 15
    а я уже на 35)

  15. #115
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Нет вопросов к тебе,понятно все изложил после литры выпитой. Я тоже без обид.был вопросик про шредер,ты объяснил.Раньше ,когда пид еще больших денег стоил, я реле вд с пуском на карлсон на конденсацию ставил.Вот и спросил.

  16. #116
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    Нет вопросов к тебе,понятно все изложил после литры выпитой. Я тоже без обид.был вопросик про шредер,ты объяснил.Раньше ,когда пид еще больших денег стоил, я реле вд с пуском на карлсон на конденсацию ставил.Вот и спросил.
    поясни зачем
    я просто не понима честно
    интересно
    пид это что?
    мож туплю истины хочу)

  17. #117
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rjntqrf Посмотреть сообщение
    спидюшник
    ты называешь так ,а я так

  18. #118
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    ты называешь так ,а я так
    ок
    ну и ладушки
    еше б понять что я называю так а ты так)
    мож мы о разных волосах женских говорим?
    кто знает)

    на самом деле чтоб решить проблемму конденсации при низких темперах
    нужно рассматривать систему в целом
    спид или пид это только часть вопроса
    если система сложна то спидюшник не решит ее до конца
    на прицезионниках существуют переразмеренные конденсаторы
    даже емкости добавочные
    клапана
    тоже самое и на чиллерах
    можно решить вопрос конденсации совсем без спидюшника
    нахрен убрать)
    поставить пару клапанов по данфоссу или один по алке
    есть еще варианты
    но тогда мы потеряем плавность
    чем дороже машина и больше ее производительность и соответственно важнее ее эффективность в холодопроизводстве
    тем важнее стоит или встает)
    вопрос о плавности регулирования ее номинальной мощности
    и соответственно ее максимально эффективной отдаче
    и энерго сберегающей характеристике)
    кратко

    дополнять можно бесконечно
    одно цепляется за другое)
    система динамична конечно
    оторвав яйца на нагнетании естестевенно мы не поймаем кайф на всасе)
    нужно плясать от печки)
    от объема системы в целом
    от температурных параметров в задании))
    и тут мы наступаем на яйца нашим друганам проектантам
    чего они не любят)
    можно долго спорить

  19. #119
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Обязательно: догадайся почему следует в морозы уменьшать охлаждение конденсатора за счет вентиляторов, особенно если в системе есть датчики давления?
    я редко захожу парни
    но кусаться буду)
    меня поражает то что вопрос изначально ставится неправильно
    нуда
    есть датчики давления
    ну и что?
    система может встать по низкому а может и не встать
    наша основная задача как инженеров-НЕ ЗАПУДРИТЬ МОЗГИ КЛИЕНТУ
    А ДОБИТЬСЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВСЕХ УСЛОВИЯХ
    МАК СИ МАЛЬ НОЙ
    а то что я залью еще трохи фреона и машина заработает
    а завтра мороз упадет на пару градусов и машина опять встанет
    а послезавтра оттепель и машина встанет уже не по нд а по вд
    ну это же азы блин
    прочь
    изыди непрофессионализм
    и ересь
    я каленым железом все уже выжег у своих
    нет
    есть еще гуру
    мать их ети

  20. #120
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    153

    По умолчанию

    добрый день,господа (и дамы, если есть). сломал голову с проблемой, помогите решить, как можно скорее.
    5 кондеев, me ,mu-ga60vb/mucf-ga60vb, в прошлом году с моей помощью обзавелись зимними комплектами. в холода жалоб небыло. сейчас стоит жара, +30, имеем давление кипения 8бар, вентилятор нб еле вращается! воздух из конденсатора идет тёплый, из испарителя тоже. утром, когда на улице +20, вентилятор вращается веселее, воздух внутри дует холоднее. зимники от баллу. регулировок не предусматривают.
    у меня 2 варианта причины проблемы: не на том калаче поставил термодатчик, и регулировка вращения вентилятора у ме и зимника задумывалась разными способами. попробую сегодня/завтра попереставлять датчик по калачам (ставил по инструкции, в гидравлической середине, она там очень удобно расположена, в самом верху), отпишусь. повышение температуры воздуха планирую имитировать картонкой на конденсаторе. помогите, пожалуйста, разобраться, где я сделал ошибку и как делать правильно? кондеи стоят в больнице, там в прямом смысле очень плохо без холода, по этому надо срочно.

Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 20:40
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 20:32
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 14:03
  4. Зимний комплект для кондиционера РДК Eckerle
    от fagot5 в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 22:50
  5. Зимний комплект для Инвертора установлю.
    от Argonavt в разделе Предложения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 08:08

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •