Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 292

Тема: Клапан Шредера (штуцер сервисный).

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Клапан Шредера (штуцер сервисный).

    В любом кондиционере установлен клапан Шредера (штуцер сервисный).



    1 - Корпус.
    В корпусе выполнены наружная и внешняя резьба. Внутренняя резьба для ниппеля, внешняя для сервисного шланга при проведении сервисных работ и золотника после их окончания.
    2 – Ниппель.
    Механизм, обеспечивающий одностороннюю подачу хладагента только в одном направлении.
    3 – Золотник.
    Имеет в своей конструкции резиновую прокладку, защищающую герметичность холодильного контура при падении давления за клапаном.

    Для исключения путаницы с заправкой х/а используется разная резьба:
    ¼" SAE – R22,
    ½"-20UNF – R410A.

    Разновидности ниппелей для клапана Шредера.









    https://cool100.ru/uploads/pdf/%D0%9...X50%20euro.pdf

    В некоторых чиллерах (York, Hitachi) используются другие клапаны, нужен переходник на традиционный шланг ¼" SAE.

    Клапан Шредера - наиболее вероятное место утечки фреона после вальцовки.
    1 - Какой ниппель самый надежный - ?
    2 - Как выкрутить ниппель, если завальцован край корпуса - ?
    3 - Что делать, если ниппель после отсоединения шланга не закрылся - ?
    4 - Где безопаснее выполнить соединение шланга, на ротолоке или на клапане Шредера - ?

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    На сервисном порту нет никакого вальцовочного соединения. Это не наиболее вероятное место утечки.
    1. По качеству клапанов различных производителей нет информации.
    2. Никак, не повредив завальцовку. Но тогда не будет прилегания заглушки.
    3. Закрутить и открутить шланг повторно. Или пока не закроется.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Из практики.
    Уровень толкателя ниппеля разного типа залегает на разном уровне в корпусе клапана Шредера.
    В результате шланги с сильно выкрученным депрессором раздавливают толкатель ниппеля или не нажимают его.
    Поэтому бывают сюрпризы при опресовке, вакуумировании и заправке.

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Из практики.
    Уровень толкателя ниппеля разного типа залегает на разном уровне в корпусе клапана Шредера.
    В результате шланги с сильно выкрученным депрессором раздавливают толкатель ниппеля или не нажимают его.
    Поэтому бывают сюрпризы при опресовке, вакуумировании и заправке.
    У меня не бывает.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    На сервисном порту нет никакого вальцовочного соединения.
    Это не наиболее вероятное место утечки...
    Гайка без медной прокладки - становится вальцовкой в сильных руках.
    Проверено много раз.




    http://intercool.com.ua/konusnaja-me...ka-7580-2.html

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Гайка без медной прокладки - становится вальцовкой в сильных руках.
    Проверено много раз.
    Для каждой гайки есть усилие затяжки. И инструмент течеискатель.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    Для каждой гайки есть усилие затяжки.
    И динамометрический ключ, у шефа в сейфе.
    В реале многие ниппели подтравливают, в контуре сидит 10-40 кг фреона.
    Гораздо проще подтянуть гайку посильней, чем затрачивать 10 часов на сбор фреона и огневые работы.

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Из практики.
    Уровень толкателя ниппеля разного типа залегает на разном уровне в корпусе клапана Шредера.
    В результате шланги с сильно выкрученным депрессором раздавливают толкатель ниппеля или не нажимают его.
    Поэтому бывают сюрпризы при опресовке, вакуумировании и заправке.
    для идиотов напомню что в штуцере шланга толкатель на резьбе и его можно, крутя, регулировать.
    перед накручиванием отводишь пальцами резьбовую часть вовнутрь(как будто прям вот залупу заголяешь) прикладываешь толкатель к шредеру и смотришь глубоко ли он толкает. регулируешь что на полмиллиметра всего толкал, закручиваешь.

    особенно это актуально на высоком, шоп пальцы не жгло. ну когда нет быстросъема.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    На сервисном порту нет никакого вальцовочного соединения. Это не наиболее вероятное место утечки...
    На выносных конденсаторах в прецизионниках, расположенных на кровле, через 5-8 лет под гайкой течет ниппель.
    В лучшем случае, при откручивании гайки происходит хлопок от избыточного давления, через просочившийся ниппель.
    В худшем - появляется явный пузырь утечки, который легко устраняется подтягиванием ниппеля, хватает на 1 год, до следующего ТО.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    для идиотов напомню что в штуцере шланга толкатель на резьбе и его можно, крутя, регулировать. перед накручиванием отводишь пальцами резьбовую часть вовнутрь(как будто прям вот залупу заголяешь) прикладываешь толкатель к шредеру и смотришь глубоко ли он толкает. регулируешь что на полмиллиметра всего толкал, закручиваешь. особенно это актуально на высоком, шоп пальцы не жгло. ну когда нет быстросъема.
    Весьма точное и образное пояснение .

    Лучше использовать быстросъемы
    HS-1222 для R22,
    HS-1221 для R410.
    https://ru.aliexpress.com/wholesale?...ewCP=y&catId=0

    Экстрактор клапана Шредера - HS-1430.
    https://ru.aliexpress.com/wholesale?...ewCP=y&catId=0

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    для идиотов напомню что в штуцере шланга толкатель на резьбе и его можно, крутя, регулировать.
    Ну вот с идиотами - эт перебор. Не все толкатели на резьбе-это раз. Есть просто на усиках. Быстросъёмы то же есть нерегулируемые-это два. Или фото обязательно?...

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2016
    Сообщений
    80

    По умолчанию

    Господи о чем это? Какой то бред

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    1. По качеству клапанов различных производителей нет информации...
    Из практики - пружинка сверху толкателя ниппеля легко съезжает с него, от некалиброванного толкателя шланга.
    В результате ниппель не держит, после соединения шланга.
    Это самый поганый ниппель (нижнее фото), его ставлю тогда, когда нет других ниппелей.

  14. #14
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    На выносных конденсаторах в прецизионниках, расположенных на кровле, через 5-8 лет под гайкой течет ниппель.
    В лучшем случае, при откручивании гайки происходит хлопок от избыточного давления, через просочившийся ниппель.
    В худшем - появляется явный пузырь утечки, который легко устраняется подтягиванием ниппеля, хватает на 1 год, до следующего ТО.
    Не надо тянуть сильно. Надо как положено. Плюс герметик. А лучше пусть течёт. Вам плохо от этого?

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от боливар Посмотреть сообщение
    Господи о чем это? Какой то бред
    Не бред это, а тренинг. Повторенье-мать (её) ученья.
    Перед снооом, каждый вечер, смотрим картинки, запоминаем. Зато днём-с закрытыми глазами,...на ощупь найдём его в чемодане.
    А по поводу травящих шредеров уже куча тем была, просто надо научиться искать, но учиться-не интересно, а вот УЧИИИТЬ(!) желает каждый...

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ... Есть быстросъёмы нерегулируемые-это два. Или фото обязательно?...
    Не надо рекламировать гнилой быстросъем.
    Пробовал, с защелкой, которая быстро отваливается - одно слово, дерьмо.

    Крутилка лучше, т.к. регулируется на разную глубину залегания ниппеля, рукой это чувствуется.
    Кроме того, когда крутилка откручена, то шланг закрыт - вентильный эффект.
    Сохраняется газ, не обжигаются руки.
    Шланг открывается, когда крутилка надавливает ниппель.

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2016
    Сообщений
    80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Из практики - пружинка сверху толкателя ниппеля легко съезжает с него, от некалиброванного толкателя шланга.
    В результате ниппель не держит, после соединения шланга.
    Это самый поганый ниппель (нижнее фото), его ставлю тогда, когда нет других ниппелей.
    Использование качественных материалов и комплектующих предотвращает от таких проблем

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    ...Плюс герметик. А лучше пусть течёт. Вам плохо от этого?
    Пару слов про герметик, впервые слышу, что под золотник мажут герметик.

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от боливар Посмотреть сообщение
    Использование качественных материалов и комплектующих предотвращает от таких проблем
    Похвалите ниппель какой можно ставить и спать спокойно пару лет.

  20. #20
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Пару слов про герметик, впервые слышу, что под золотник мажут герметик.
    Ожидал это. Не под золотник. На резьбу заглушки.

Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сервисный кран для Шредера
    от pallech в разделе Инструмент
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 20:47
  2. Штуцер сервисный
    от Krio7400 в разделе Расходные материалы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 16:46
  3. штуцер сервисный - клапан шредера
    от krioland74 в разделе Продажа расходки
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 22:31
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 17:14
  5. Клапан Шредера.
    от Frigotech в разделе Продажа расходки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 22:37

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •