  1. #61

    По умолчанию

    Почитал ответы, но для себя ничего не нашёл. Думаю купить настенный котёл, и переделать на меньшую мощность, типа удалить часть горелок, переделать инжектор и перенастроить регулятор давления газа, да и с уменьшением подачи воздуха вопрос по моему решаем. Уж очень заманчиво иметь полностью автоматическое отопление, с примочками типа день - ночь и регулирование температуры в помещении а не в трубе, да ещё не пожирающий полезную площадь. Если кто нибудь знаком с этими котлами - реально ли это сделать?

  2. #62
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Почитал ответы, но для себя ничего не нашёл. Думаю купить настенный котёл, и переделать на меньшую мощность, типа удалить часть горелок, переделать инжектор и перенастроить регулятор давления газа, да и с уменьшением подачи воздуха вопрос по моему решаем. Уж очень заманчиво иметь полностью автоматическое отопление, с примочками типа день - ночь и регулирование температуры в помещении а не в трубе, да ещё не пожирающий полезную площадь. Если кто нибудь знаком с этими котлами - реально ли это сделать?
    Не надо ничего переделывать... мощность в 18квт нужна для пользования душем (когда вода проточная). А так он сам подстроится под систему и будет просто реже включаться и меньше работать в активном режиме ...

  3. #63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Почитал ответы, но для себя ничего не нашёл. Думаю купить настенный котёл, и переделать на меньшую мощность, типа удалить часть горелок, переделать инжектор и перенастроить регулятор давления газа, да и с уменьшением подачи воздуха вопрос по моему решаем. Уж очень заманчиво иметь полностью автоматическое отопление, с примочками типа день - ночь и регулирование температуры в помещении а не в трубе, да ещё не пожирающий полезную площадь. Если кто нибудь знаком с этими котлами - реально ли это сделать?
    По поводу переделок!Из жизни!Моя мать решила в деревне в частном доме сделать газовое отопление,АГОП с печкой.Нашла печника.Сделали проект.Другие люди посоветовали сделать в печке не как по проекту три колодца,а пять.так мол теплее будет,да и потом якобы можно АГОП по мощней поменять.Вообщем,мать уже год бегает и не может сделать до конца документы по принятию от Газ конторы!Вообщем-суть в том,заиппппут по полной за всякие переделки с газом((((Ответ-не безопасно по госту.А госты,у каждого свои.....

  4. #64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Не надо ничего переделывать... мощность в 18квт нужна для пользования душем (когда вода проточная). А так он сам подстроится под систему и будет просто реже включаться и меньше работать в активном режиме ...
    Правильно говоришь, у меня котёл в доме отапливаемая площадь пока 55квадратов ,а котёл на 24 кват ,c запасом получается ещё на 150 квадратов.Всё работает без проблем третий год,температура поддерживается комнатным термостатом,можно к котлу даже не подходить ,стало холодно он сам включится ,тепло отключится.Так што Григорий бери любой настенник ,обычно минимальная мощность у них от 9кват начинается ,будет работать.

  5. #65
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yurist Посмотреть сообщение
    любой настенник ,обычно минимальная мощность у них от 9кват начинается ,будет работать.
    Минималку в 12квт встречал только в одноконтурных котлах, а в двухконтурных 18квт

  6. #66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Минималку в 12квт встречал только в одноконтурных котлах, а в двухконтурных 18квт
    У меня на котле написано ,частичная нагрузка 9,3 кват, максимальная 23,3

  7. #67

    По умолчанию

    При замене котла ,взял по мощности в два раза больше с расчетом на пристройку дома ,все чудесно работает т.к.
    стало холодно он сам включится ,тепло отключится.
    КПД у них и рассчитаны и лесть в настройки точно не надо.Расчет от площади весьма условен и зависит в большей мере от теплоизоляции а в мастерской теплоотдача думаю поболе будет чем в жилом доме .
    Последний раз редактировалось буцефал; 14.01.2014 в 03:28.

  8. #68

    По умолчанию

    Небольшой опыт с подобными котлами у меня есть, дом отапливаю котлом Mora Top. Брал по принципу "чем больше, тем лучше". Работает неплохо, но. Работает циклично, на минимуме горения температура растёт и заметно скачет температура в батареях. Для отопления батареями этот нюанс не заметен, но для тёплого пола плохо. При цикличном режиме КПД гораздо меньше заявленных 90 с чем то прцентов соответственно и газ жрёт не хило. После 3х лет делал профилактику котла, мыл теплообменники - на них заметны подпалины, соответственно и срок службы будет меньше. В общем аналогия с компрессорами - положено ставить например 100 ват - не надо ставить 200.
    Мастерская будет готова к весне, ну а отопление к осени - так что время на обдумывание у меня есть, возможно мой вариант не окончательный, за советы спасибо, все "обсасываю"

  9. #69

    По умолчанию

    В общем аналогия с компрессорами - положено ставить например 100 ват - не надо ставить 200.
    Если проводить паралели с холодильной техникой то можно ,при этом увеличив испаритель,кондесатор, уменьшив производительность капиляра.
    Ты делаешь систему с ноля и изначально надо закладывать большую площадь теплопередающих труб,большее количество воды в системе.имхо.
    Если вернуться к сравнению с холодильниками это примерно как влепить систему с ок-6 в метровый саратов,так я понимаю этот вопрос.

  10. #70
    Покемон
    Регистрация
    25.10.2009
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    надо закладывать большую площадь теплопередающих труб,
    Большая площадь теплоотдачи ведет к снижению температуры теплоносителя, для достижения заданной температуры помещения, это приводит к образованию конденсата в вытяжной трубе, что в свою очередь убивает котел. В таких системах используются котлы отопления конденсаторного типа.
    Ф вообще считать отопление по квадратуре- тоже самое что подбирать сплит по площади.)) Расчитываются теплопотери умножается на два и в путь

  11. #71

    По умолчанию

    это приводит к образованию конденсата в вытяжной трубе, что в свою очередь убивает котел
    Согласен .Думается в современных котлах датчик должен стоять на срабатывания при критических температурах уходящих газов.Что-то Виталий Иванович в теме не отписывается

  12. #72
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    Взял себе такую штуку
    в "безрыбье" можешь теперь натяжные потолки устанавливать

  13. #73

    По умолчанию

    Если проводить паралели с холодильной техникой то можно ,при этом увеличив испаритель,кондесатор, уменьшив производительность капиляра.
    Ты делаешь систему с ноля и изначально надо закладывать большую площадь теплопередающих труб,большее количество воды в системе.имхо.
    Если вернуться к сравнению с холодильниками это примерно как влепить систему с ок-6 в метровый саратов,так я понимаю этот вопрос.
    Попробуем провести параллели. Испаритель характеризуется площадью теплосъёма, т.е площадью пола, и объём теплоносителя вряд ли что изменит.
    Ну а система от Оки 6 на Саратов - ещё попрёт. Здесь больше подходит аналогия системы 8ми кубовой камеры на Оку 6

    Согласен .Думается в современных котлах датчик должен стоять на срабатывания при критических температурах уходящих газов.Что-то Виталий Иванович в теме не отписывается
    Нет там этих датчиков, да и не нужны они там.аварийные датчики стоят на самом теплообменнике - защита от упуска воды или остановки насоса, на контроль тяги, на давление газа, и на давление воды.
    Последний раз редактировалось Григорий; 16.01.2014 в 10:20.

  14. #74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    в "безрыбье" ...
    Тфу, тьфу, тьфу!!!)))

  15. #75
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,895

    По умолчанию

    Не совсем по отоплению мастерской,но запощу здесь,дабы не плодить.
    Сделал котёл,жуковского завода так,чтобы работал по выносному датчику.В трубу подачи газа,поставил обычный соленоид 220 вольт.
    теперь котёл тормозиться,когда с датчика(вынесенного в кухню,сам котёл стоит в ванной)поступает сигнал на контроллер(использовал evk-201).
    В итоге имеем более комфортную температуру обогрева помещений,общая пл. 100 кв.м.,да и сам котёл работает в более правильном режиме.
    Почему так не сделать сразу на заводе х.з.
    Трубка получилась чуть кривовата,пришлось так сделать спецом,иначе корпус соленоида упирается сука в котёл,и трубку сверху не прикрутить.
    20140828_145528.jpg20140828_145555.jpg20140828_155042.jpg
    ЗЫ.За сопли не пинать,потом всё будет аккуратно проведено,так сделано из-за наличия отсутствия нужной длины провода.

  16. #76
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Соленоид должен быть не простой , а взрывозащищенный , требование при работе с газом. В Корпус его не прячут , ставят вверху.

  17. #77
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,895

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    В Корпус его не прячут , ставят вверху.
    Ну-ка расскажи ,как это в данном случае исполнить конструктивно?
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Соленоид должен быть не простой , а взрывозащищенный
    Я вроде как и не собирался взрывать ничего.Для исключения искры в месте подключения контактов,всё залито силиконом.

  18. #78

    По умолчанию

    не дай Бог если соленойд подтравливать будет,корпус котла может заполниться смесью с порогом взрывоопасности от 5% до 15% т.к. фитиль находиться у края горелки.При повторном запуске(подачи газа через основную) возможен БУХ.Зачем рисковать при сомнительном улучшении работы котла,корейские типа ардерия,бакси и прочего вполне подходят по цене при учете что к котлу жуковскому необходимо докупить расширительный бачок,насос,группу безопасности,анализатор газа,мутота по дымоходу имхо

  19. #79
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,895

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    не дай Бог если соленойд подтравливать будет
    Да ладно,соленоид куплен в магазине холодильного оборудования,а теперь сравни давления в холодильном контуре,и в газовой магистрали.
    Они под фреоном то деситилетиями бегают,так что здесь...ну короче понятно.
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    ,корпус котла может заполниться смесью
    Тож не понятно, с какого перепугу?Во-первых соленоид стоит не в корпусе,а сбоку почти под крышкой,которая в с вою очередь почему то совершенно не герметична.
    Ну а во-вторых,прямо над соленоидом вытяжка.
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    ,корейские типа ардерия,бакси и прочего вполне подходят по цене
    Дело не в цене,котёл всего на пару косарей дешевле всей этой корейской шляпы.Дело в том,что ты будешь делать,когда у тебя в -30 крякнет хвалёный узкоглазый предмет вожделения?
    У меня так и было,хорошо что не было сильных морозов.Семья автоматически осталась без отопления,и горячей воды,т.к. эта падла была двухконтурная.25 рублей улетело в трубу,не отработав и двух лет.
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    еобходимо докупить расширительный бачок,насос
    Это как раз всё осталось от старого друга.
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    ,анализатор газа
    500 рублей.Охиренная сумма.
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    мутота по дымоходу имхо
    С этим вообще не понятно,какая мутота?

  20. #80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    что ты будешь делать,когда у тебя в -30 крякнет хвалёный узкоглазый предмет вожделения?
    резерв надо иметь в России
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    ,какая мутота?
    ага коаксиалку или короб через крышу))))Вообще по теме никогда бы ни себе, ни клиенту так не сделал.В случае инцидента кого судить будут?)))

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. тепловой насос на центральное отопление
    от sergei996 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.03.2020, 16:50
  2. Обустройство мастерской
    от вадимка в разделе Вопрос
    Ответов: 182
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 13:34
  3. Фасад мастерской
    от Sur в разделе Курилка
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 19:12
  4. требования к условиям работы в мастерской.
    от Мурат в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 12:55

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •