Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 28

Тема: Монтаж кондиционера на 22 или 410.

  1. #1

    По умолчанию Монтаж кондиционера на 22 или 410.

    Подскажите пожалуйста.В чем разница монтажа кондиционера на 22или 410 фреоне.

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Dmitriy1, в портах

  3. #3
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    в портах
    Желательно и трубки покачественней,давление побольше чем 22.И заправка в жидкой фазе.

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5

    По умолчанию

    Есть еще какие-то особые критерии к монтажу на 410?

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Dmitriy1, разве по ссылке мало написано?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо за ссылку.На форуме недавно еще не полностью разобрался .

  8. #8
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    андрей 08, ну, трудно ответить- не отвечай. а блякать не гоже как то...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    блякать не гоже как то...
    согласен, на сто
    Цитата Сообщение от Dmitriy1 Посмотреть сообщение
    Есть еще какие-то особые критерии к монтажу на 410?
    если все сделаете как написано в ссылке, то будете непревзойденным монтажником :cool:
    переходники готовьте на шланги к ман. коллектору(с 22 на 410), так
    по-моему их обзывают кондиционерщики. Можете ,для удобства восприятия циферок, взять маномерическую станцию на 410. Вакууметр 2-3-х ступенчатый для создания такого разряжения в контуре.

  10. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    24.03.2009
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    не нужно забывать что на модели одинаковой мощьности отличаються диаметры медных труб

  11. #11
    Местный Аватар для siski
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitriy1 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста.В чем разница монтажа кондиционера на 22или 410 фреоне.
    Да все тоже самое что и на 22 фреоне только манометрию стоит поменять, чтобы масла не смешались и не свернулись, а так все тоже самое, да и провеорь вальцовки хорошо так как давление в 2 раза выше! Удачи все получиться!

  12. #12
    Местный Аватар для siski
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    Да и ваакумируюй подольше не желей времени пусть все высасит! :-)))

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    ман. коллектору(с 22 на 410), так
    по-моему их обзывают кондиционерщики
    "очки", "очко" - так
    Шланги менять стоит.
    А шкал там несколько... под фреоны(температурные) и по давлению psi/bar.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от venteco+ Посмотреть сообщение
    Шланги менять стоит.
    теоритически и по-науке, да, менять. На практике (лично у меня) шланги "рефко" лет шесть держат 410а без проблем. Тч торопиться не с заменой не обязательно.

  15. #15

    По умолчанию

    У 410 давление больше,и сервис порт больше(имееться ввиду шланги от очков)а в остальном все так же как и у 22.....есть еще одно но,410 фреон многокомпонентный,и дозаправлять его при утечке рабочего(не нового)кондея,НЕЛЬЗЯ.в отличии от 22 фреона.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leliknissa Посмотреть сообщение
    У 410 давление больше,и сервис порт больше(имееться ввиду шланги от очков)а в остальном все так же как и у 22.....есть еще одно но,410 фреон многокомпонентный,и дозаправлять его при утечке рабочего(не нового)кондея,НЕЛЬЗЯ.в отличии от 22 фреона.
    Может поставим все-таки точку раз и навсегда.410 фреон можно заправлять, дозаправлять как угодно. Ничем методика заправки не отличается от 22-го. Не путайте Вы людей, это не 407))

  17. #17

    По умолчанию

    подскажите пожалуйста, в каком магазине сейчас есть в наличие переходник с 22 на 410. у нас в городе отсутствует... монтаж остановился, сейчас практически все сплит системы пошли на 410 - ом.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Марм Посмотреть сообщение
    есть в наличие переходник с 22 на 410.
    Через интернет магазины ищи.

  19. #19
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,594

    По умолчанию

    Марм, В Тамбове есть,доскочи тут не далеко.

  20. #20
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Марм Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста, в каком магазине сейчас есть в наличие переходник с 22 на 410. у нас в городе отсутствует... монтаж остановился, сейчас практически все сплит системы пошли на 410 - ом.
    Обратитесь к автокондерщикам -идеально подходит шланг-переходник на *АУДИ* под 410 ниппель ...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Монтаж кондиционера?
    от liga1977 в разделе Монтаж
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 17:15
  2. Монтаж кондиционера
    от semen_65 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 17:23
  3. Монтаж прецизионного кондиционера
    от BUTCH_74 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 18:37
  4. монтаж кондиционера на кухне
    от nick770 в разделе Монтаж
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 09:46

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •