Файловый архив: Dixell XR20C

Dixell XR20C

Загрузил villain - 06.12.2008
Автор Автор Dixell
Размер файла Размер файла 376.4 Кб
Загрузки Загрузки 582
+ Скачать
xell
Installing and Operating Instructions
XR20C - Advance
Xr20
XR20C
1/3
Термостат с простейшим
циклом оттайки
XR20C
Содержание:
1. Техника безопасностиОшибка! Закладка не определена.
2. общее описание__________________________ 1
3. регулирование нагрузок ___________________ 1
4. передняя панель управления _______________ 1
5. лист параметров _________________________ 2
6. установка и монтаж _______________________ 2
7. электро соединения_______________________ 2
8. сигналы тревоги__________________________ 2
9. технические данные ______________________ 3
10. соединения______________________________ 3
11. стандарт. значения параметров _____________ 3
1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
1.1
ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧТИТЕ ДО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУКЦИИ

Инструкция - это составляющая прибора и
должна храниться рядом с инструментом для
быстрого и удобного использования.

Инструмент не должен использоваться для
целей отличных от ниже описанных. Нельзя
использовать в качестве прибора безопасности.
1.2
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора проверьте
соответствие энергопитания.

Не подвергайте воздействию воды или влаги:
используйте прибор только в допустимых
условиях воизбежании возможного увеличения
температуры из-за изменения атмосферной
влажности и последующего формирования
конденсата.

Предупреждение: отсоедините все соединения
до монтажа.

Инструмент не должен быть открыт.

Установите
прибор
в
недоступном
для
пользователя месте.

Принимайте во внимание максим.ток, который
допустим для каждого реле (см. Технические
данные).

Убедитесь, что все провода разложены отдельно
в соответствии применения и на достаточном
расстоянии друг от друга без пересечений и
слияний.

В
случае
промышленного
применения
используйте основные фильтры (модель FT1),
что может быть очень эффективным в
использовании паралелльно с индуктивной
нагрузкой.
2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Модель XR20C , формат 32 х 74 мм, термостат с
простейшим циклом оттайки, сконструированный для
применения в холодильной области при нормальной
температуре. Прибор обеспечен реле выхода, для
того, чтобы управлять компрессором, и входом, для
датчиков РТС или NТС. Внутренний таймер
организует простейший цикл оттайки. Прибор
полностью программируется через параметры при
помощи клавиатуры.
3. РЕГУЛИРОВАНИЕ НАГРУЗОК
3.1 КОМПРЕССОР
Регулировка
выполняется
в
соответствии
измеряемой температуры при помощи датчика
термостата при положительном дифференциале от
Set Point (контрольная точка): если температура
увеличивается и достигает контр.точки плюс
дифференциал, то компрессор стартует и затем
отключается при достижении температурой опять
значения контр.точки.
В случае ошибки температурного датчика, старт и
остановка компрессора
осуществляется через
параметры “COn” и “COF”.
3.2 ОТТАЙКА
Оттайка выполняется при помощи простейшей
остановки
компрессора.
Параметр
“IdF”
контролирует интервал между циклами оттайки,
длина которого контролируется параметром “MdF”.
4. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
SET: Что бы показать значение контр.точки; в
программном модуле выбираются параметры
или подтверждается операция.
(DEF) Что бы начать оттайку вручную.
? (UP): Чтобы увидеть максим.значение температуры
памяти; в программном модуле можно читать
коды параметров в любом порядке или
увеличивать значение на дисплее.
? (DOWN) Чтобы просматривать миним.значение
памяти; в программном модуле можно читать
коды параметров в любом порядке или
уменьшать значение на дисплее.
КОМБИНАЦИЯ КНОПОК:
? + ?
Чтобы закодировать & раскодировать
клавиатуру.
SET + ?
Чтобы войти в программный модуль.
SET + ? Чтобы вернуться к значению комнатной
температуры на дисплее.
4.1 ЗНАЧЕНИЕ
Каждое значение метки LED описано в следующей
таблице.
LED MODE
FUNCTION
ВКЛ
Компрессор работает
Мигает -Фаза
Программирования
(мигает
вместе с
)
-Функционирует
предстартовая
задержка
Вкл
Оттайка в действии
Мигает - Фаза Программирования (мигает
вместе с
)
- Идет процесс дренажа
4.2 КАК УВИДЕТЬ МИНИМ.ЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕР
1. Нажмите и отпустите кнопку ?
2. На
дисплее
появится
сообщение
“Lo” следом за
которым
будет
видно
миним.значение
температуры памяти.
3. Нажатием снова кнопки ? или подождав 5 сек.
появится нормальный вид дисплея.
4.3 КАК УВИДЕТЬ МАКСИМ. ЗНАЧЕНИЕ ТЕМП.
1. Нажмите и отпустите кнопку ?.
2. На
дисплее
появится
сообщение
“Hi”, следом за
которым
будет
видно
максим.значение
температуры памяти.
3. Нажатием снова кнопки ? или подождав 5 сек.
появится нормальный вид дисплея.
4.4 КАК СБРОСИТЬ ЗНАЧЕНИЯ МАКС.И
МИНИМ.ТЕМПЕРАТУР ИЗ ПАМЯТИ
1. При появлении макс.или миним.температуры на
дисплее, нажмите и держите кнопку
SET
дольше, чем 3 сек (появится сообщение rSt)
2.
“rSt” будет мигать для подтверждения операции
и на экране появится значение нормальной
температуры.
4.5 КАК УВИДЕТЬ ЗНАЧЕНИЕ КОНТР.ТОЧКИ
1. Нажмите и сразу отпустите
кнопку SET:
на дисплее
появится
значение
контр.
точки;
2. Нажмите и сразу отпустите
кнопку SET или подождите 5 секунд, чтобы снова
показалось значение датчика.
4.6 КАК ИЗМЕНИТЬ ЗНАЧЕНИЕ КОНТР.ТОЧКИ
1. Нажмите
кнопку
SET и
держите более 2 секунд,
чтобы
изменить
значение
контр.точки ;
2. Значение
контр.
точки
появится на экране и начнет мигать
;
3. Чтобы изменить установл.значение, нажмите
стрелки ? или ? .
4. Чтобы запомнить новое значение контр.точки,
нажмите кнопку SET еще раз или ждите 15с.
4.7 КАК НАЧАТЬ МЕХАНИЧЕСКУЮ ОТТАЙКУ
Нажмите кнопку DEF на более чем
2 секунды и начнется оттайка.
4.8 КАК ИЗМЕНИТЬ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
Чтобы изменить значение параметров
действуйте следующим образом:
1. Войдите в программный модуль
нажатием кнопок Set и UP на 3с (
и
начнут мигать).
2. Выберите необходимый параметр.
3. Нажмите
кнопку
“SET”, чтобы
появилось значение (
начнет мигать).
4. Используйте “UP” или “DOWN” , чтобы
менять значения.
5. Нажмите “SET”, чтобы запомнить новое значение и
перейдите к следующему параметру.
Чтобы выйти: Нажмите SET + ? или ждите 15с без
какого-либо нажатия кнопок.
ПРИМЕЧАНИЕ:
установленное
значение
запоминается
даже
при
окончании
данной
процедуры, после необходимого времени истечения.
4.9 СКРЫТОЕ МЕНЮ
Скрытое меню включает все параметры прибора

Изображения

Нет

Комментарии

miki
24.07.2012 at 18:08
подскажите -что может быть ? при нажатии на кнопки пишет какуюто билеберду-типа pof,наверно что то свуязано с паролем или еше что! короче нельзя ни в меню зайти ни в программу!,,,ни пароль изменить!что может быть?)