evco FK902A
FK902

1 Подготовка

1.1. Инструкция по установке контроллера
Установочная панель, размеры 71 x 29 мм (2,79” х 1,14”), два варианта держателей: c фиксатором (защелкой) (их поставляет производитель) или с винтами (делаются на заказ).


(1) наибольшая глубина с винтовым блоком (по заказу)
(2) наибольшая глубина с внешним блоком (стандартная модель).


Установка с фиксирующим держателем (с левой стороны, поставляется изготовителем) и винтового держателя (с правой стороны, изготовляется на заказ); при использовании винтовых держателей необходимо регулировать силу затяжки винтов во избежание повреждения корпуса детали или самого держателя.

1.2. Электроподключение

2 Действия

2.1. Введение

При основном режиме работы контроллер показывает температуру холодильного шкафа.

2.2. Отключение звукового сигнала

Если Вам необходимо отключить звуковой сигнал:
• нажмите

2.3. Ручное активирование процесса оттайки

Если Вам необходимо активировать процесс оттайки вручную:
нажмите и удерживайте в течение 4 сек

Пока температура в испарителе будет ниже температуры конца оттайки, установленной параметром d2, процесс активирован не будет.

3 Рабочие установки

3.1. Задание рабочих установок

Если Вам необходимо изменить значение рабочих установок:
• нажмите и или (3)

(3) Вы можете задать рабочие установки в пределах значений параметров r1 и r2.

4 Конфигурация параметров

4.1. Задание конфигурации параметров

Конфигурация параметров задается в зависимости от уровня доступа.

Если Вам необходимо получить доступ первого уровня:
• нажмите и и удерживайте в течение 4 сек: прибор покажет
Если Вам необходимо выбрать параметр:
• нажмите или
Если Вам необходимо изменить значение параметра:
• нажмите и или

Если Вам необходимо получить доступ второго уровня:
• получите доступ первого уровня
• нажмите или для выбора
• нажмите и или для набора «-19»
• нажмите и и удерживайте в течение 4 сек: прибор покажет


Если Вам необходимо закончить процедуру:
• нажмите и и удерживайте в течение 4 сек или процедура будет закончена через 60 секунд по умолчанию.

5. Дополнительные функции.

5.1 Счетчик времени работы компрессора

Прибор хранит в памяти информацию о времени работы компрессора (в часах) (4) (5) (6)

Для того, чтобы просмотреть количество часов работы компрессора, хранимое в памяти прибора:
• получите доступ первого уровня конфигурации параметров
• нажимайте или пока не появится метка
• нажмите

Для того, чтобы просмотреть количество тысяч часов работы компрессора, хранимое в памяти прибора:
• получите доступ первого уровня конфигурации параметров
• нажимайте или пока не появится метка
• нажмите


Для того, чтобы стереть информацию о рабочем времени компрессора (часы и тысячи часов):

• получите доступ второго уровня конфигурации параметров
• нажимайте или пока не появится метка или
• нажмите и в течение 4 секунд: прибор покажет метку 0

(4) прибор сохраняет информацию о времени работы компрессора каждые 30 минут
(5) каждый раз, когда имеет место отключение питания прибора, рабочее время первого компрессора сохраняется через 15 мин после возобновления питания для того, чтобы посчитать, тем не менее, время работы компрессора, даже если перебои с питанием происходят многократно
(6) максимальное число часов, которое прибор может хранить в памяти, 65535



6 Сигналы

6.1. Сигналы

ЗНАЧОК ЗНАЧЕНИЕ
Значок работы компрессора
Если значок горит, компрессор будет включен
Если значок мигает, будет начата задержка работы компрессора (см. параметры С0, С1, С2 и С4)
Значок процесса оттайки
Если значок горит, будет начат процесс оттайки
Если значок мигает:
• Будет включена задержка отттайки (см. параметры С0, С1, С2 и С4)
• Будет включена задержка на время стекания конденсата (см. параметр d7)
• Будет включен нагрев замораживающей жидкости (см. параметр dP)
Значок работы вентилятора испарителя
Если значок горит, вентилятор испарителя будет включен
Если значок мигает, вентилятор испарителя будет включен по окончании времени стекания конденсата (см. параметр F5)

7 Тревога

7.1. Тревога

КОД
ПРИЧИНЫ
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ



искажение данных в памяти
Искажение конфигурации данных в памяти прибора
Отключить питание прибора пока не исчезнет сигнал тревоги, затем необходимо заменить прибор • Вы можете не получить доступ к установочным процедурам
• все выходы будут отключены






сигнал тревоги от зонда внутри шкафа
• неправильно установлен вид зонда
• зонд работает плохо
• соединение зонда с прибором неверно
• температура внутри шкафа находится вне рабочего диапазона прибора
• проверить параметр /0
• проверить целостность зонда
• проверить соединение прибор – зонд
• проверить температуру в непосредственной близи от зонда (она должна быть в пределах рабочего диапазона) • компрессор будет работать в соответствии с параметрами C5 и С6
• если оттайка началась, она будет немедленно прекращена
• процесс оттайки активирован не будет



Сигнал тревоги от зонда испарителя • неправильно установлен вид зонда
• зонд работает плохо
• соединение зонда с прибором неверно
• температура испарителя находится вне рабочего диапазона прибора
• проверить параметр /0
• проверить целостность зонда
• проверить соединение прибор – зонд
• проверить температуру в непосредственной близи от зонда (она должна быть в пределах рабочего диапазона) • Если параметр F7 имеет значение 3 или 4, вентилятор испарителя будет работать в соответствии с работой компрессора,
за исключением случаев, установленных параметрами F4 и F5.
• Процесс оттайки закончится согласно времени, установленному параметром d3.

Появляется на 1 сек через 4 сек Активирован мультифункциональный вход
Дезактивировать вход (см. параметр i0 и i1) Прибор будет работать в соответствии с параметром i0
температура внутри шкафа
сигнал тревоги при повышении понижении температуры
температура внутри шкафа находится вне диапазона, заданного параметрами A1 или A2
проверить температуру в непосредственной близи от зонда (см. параметры A0, A1 и A2) результата не будет


Прибор показывает сигнал тревоги миганием экрана. Исключение составляет сигнал “Ain” (он мигает попеременно с температурой шкафа) мигание экрана будет сопровождаться прерывистым звуковым сигналом.

7 Технические данные

7.1. Технические данные

Корпус: самозатухающийся серый.
Размер: 75 х 33,5 х 62 мм (2,95 х 1,31 х 2,44”) модель с винтовым блоком (стандартная модель), 75 х 33,5 х 81 мм (2,95” х 1,31” х 3,18”) модель с внешним блоком (по заказу).
Установка: установочная панель, размеры 71 х 29 мм (2,79 х 1,14”) два варианта держателей: c фиксатором (защелкой) (их поставляет производитель) или с винтами (делаются на заказ).
Фронтальная защита: IP 65.
Подключение: винтовые блоки с контактом 5 мм (0,19”, по заказу) под кабели до 2,5 кв. мм. (0,38 кв. дюймов, силовой кабель, входы и выходы) или внешние терминальные блоки с контактом 5 мм (0,19”, стандартная модель) под кабели до 2,5 кв. мм. (0,38 кв. дюймов, силовой кабель, входы и выходы), 5-ти полосный выделенный штекер с контактом 2,5 мм (0,09”, серийный порт).
Температура окружающей среды: от 0 до 55 ºС (от 32 до 131 F, 10 … 90 % относительной влажности при отсутствии конденсата).
Электропитание: 12-24 Vac/dc, 50/60 Гц, 1,5 VA.
Звуковой сигнал тревоги: есть.
Вход для измерительных приборов: 2 выхода для PTC или NTC зонда (для холодильного шкафа и испарителя).
Цифровой вход: 1 мультифункциональный вход (NO или NC контакт) без напряжения (работает при 5 mА).
Рабочий диапазон температур: от – 50 до 99 ºС (-58 до 210 F) для PTС зондов, от – 40 до 99 ºС (-40 до 210 F) для NTC датчиков.
Диапазон установки температур: от -55 до 99 °C (от -55 до 99 F).
Единицы измерения: 1 °F для прибора, работающего в Фаренгейтах, 1 °C для прибора, работающего в Цельсиях.
Дисплей: один красный индикаторный 3-цифровой экран 13.2 мм (0.51”) высотой, с индикатором состояния выходов.
Выходы: 3 реле: один 10 A @ 250 Vac реле для одного ½ HP @ 230 Vac контроля компрессора (NO контакт), один 8 А @ 250 Vac реле для контроля вентилятора испарителя (NO контакт), один 8 А @ 250 Vac реле для системы контроля оттайки (NO контакт).
Вид оттайки: электрический или с помощью горячего газа.
Регулирование процесса оттайки: контролирует максимальную продолжительность процесса оттайки, температуру конца процесса и интервал между началами процессов (автоматически, вручную или через удаленную панель управления).
Серийный порт: TTL с EVCOBUS протоколом связи (для задания /копирования системы CLONE и системы компьютерного контроля RICS).

9 Рабочие установки и конфигурация параметров

9.1 Рабочие установки

ОБОЗН. MИН. MAКС. ЕД. ИЗМ УМОЛЧ. РАБОЧИЕ УСТАНОВКИ
r1 r2 °C/°F (7) 0 рабочая установка

9.2 Параметры первого уровня

ОБОЗН. MИН. MАКС. ЕД.ИЗM. УМОЛЧ. ПАРОЛЬ
PA -55 99 --- 0 пароль

ОБОЗН. MИН. MАКС. ЕД.ИЗM. УМОЛЧ. Входы для измерительных приборов
/1 -55 99 °C/°F (7) 0 калибровка зонда холодильного шкафа (необходимо задать восемь точек для настройки одного градуса)
/6 -55 99 °C/°F (7) 0 калибровка зонда испарителя (важно, если /А = 1, необходимо задать восемь точек для настройки одного градуса)


ОБОЗН. MИН. MАКС. ЕД.ИЗM. УМОЛЧ. РЕГУЛЯТОР
r0 1 15 °C/°F (7) 2 гистерезис (меняется относительно рабочей установки)

ОБОЗН. MИН. MАКС. ЕД.ИЗM. УМОЛЧ. ОТТАЙКА
dA --- --- °C/°F (7) --- показывает температуру оттайки (важно, если /А = 1)

ОБОЗН. MИН. MАКС. ЕД.ИЗM. УМОЛЧ. СЧЕТЧИК ВРЕМЕНИ РАБОТЫ КОМПРЕССОРА
CL --- --- Час --- Время работы компрессора
CH --- --- Тыс. часов --- Время работы компрессора (в тысячах часов)


9.3 Параметры второго уровня

ОБОЗН. MИН. MАКСAX. ЕД.ИЗM. УМОЛЧ. Входы для измерительных приборов
/0 1 4 --- 3 вид датчика (1 = PTC, 2 = запасной, 3 = NTC, 4 = запасной)
/1 -55 99 °C/°F (7) 0 калибровка зонда холодильного шкафа (необходимо задать восемь точек для настройки одного градуса)
/6 -55 99 °C/°F (7) 0 калибровка зонда испарителя (важно, если /А = 1, необходимо задать восемь точек для настройки одного градуса)
/8 0 1 --- 1 шкала температур (0 = градусы Фаренгейта, 1 = градусы Цельсия)
/А 0 1 --- 1 наличие датчика испарителя (и его функций; 1= да) (9) (10)

ОБОЗН. MИН. MAКС. ЕД.ИЗМ. УМОЛЧ. РЕГУЛЯТОР
r0 1 15 °C/°F (7) 2 гистерезис (изменяется относительно рабочей установки)
r1 -55 r2 °C/°F (7) -50 минимальное значение, которое можно задать для рабочей установки
r2 r1 99 °C/°F (7) 50 максимальное значение, которое можно задать для рабочей установки

ОБОЗН. MИН. MAКС. ЕД.ИЗM. УМОЛЧ. ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА
C1 0 240 Мин 5 минимальная задержка между двумя последовательными активациями компрессора
C2 0 240 Мин 3 минимальная задержка между отключением компрессора и его следующей активацией (параметр также устанавливает минимальную задержку между включением прибора и первой активацией компрессора) (11)
C4 0 1 --- 0 фиксированная задержка при включении и выключении компрессора (1 = да, через 3 сек)
С5 1 240 Мин 10 Циклическое время активации компрессора во время сигнала тревоги датчика внутри шкафа
С6 0 100 % 50 Время, через которое компрессор будет включен при неверной работе датчика внутри шкафа (в процентах от времени С5)

ОБОЗН. MИН. MAКС. ЕД.ИЗM. УМОЛЧ. ОТТАЙКА
d0 0 99 Час 8 интервал между процессами оттайки (12) (0 = процесс оттайки не будет автоматически активироваться)
d1 0 1 --- 0 вид оттайки (0 = электрическая оттайка, 1 = оттайка горячим газом)
d2 -55 99 °C/°F (7) 2 температура конца оттайки (температура испарителя, важно если А/ = 1)
d3 0 240 Мин 30 максимальная длительность процесса оттайки (0 = процесс оттайки активироваться не будет)
d4 0 1 --- 0 процесс оттайки будет каждый раз активироваться при включении прибора (1 = да) (12)
d5 0 99 Мин 0 задержка между включением прибора и началом процесса оттайки (важно, если d4 = 1)
d6 0 1 --- 1 фиксация на дисплее значения температуры начала оттайки и сохранение его неизменным в течение всего процесса (1 = да) (13)
d7 0 15 Мин 2 время стекания конденсата
d9 0 1 --- 0 параметры защиты компрессора будут удалены в момент активации процесса оттайки (важно, если d1=1; 1 = да)
dА --- --- °C/°F (7) --- показывает температуру испарителя (важно, если /А = 1)
dP 0 99 Мин 0 Минимальное время, которое должен работать компрессор к моменту активации процесса оттайки с тем, чтобы процесс оттайки мог быть активирован (важно, если d1 = 1) (14)

ОБОЗН. MИН. MAКС. ЕД.ИЗM. УМОЛЧ. Сигнал тревоги
A0 1 15 °C/°F (7) 2 гистерезис (изменяется в зависимости от A1 и A2, важно, если A1 и/или A2  0)
A1 -55 0 °C/°F (7) -10 нижняя граница температур для сигнала тревоги (отсчитывается относительно рабочей установки, 0 = параметр активизирован не будет)
A2 0 99 °C/°F (7) 10 верхняя граница температур для сигнала тревоги (отсчитывается относительно рабочей установки: «рабочая установка»+ r0 + A2, 0 = параметр активизирован не будет)
A3 0 240 Мин 120 время задержки включения сигнала тревоги о превышении температуры при включении прибора, отсчитывается от момента включения (важно, если А1 и/или A2  0)
А5 -1 120 Мин 30 Время задержки звукового сигнала при активировании мультифункционального входа
(важно, если i0  0;
-1 – звуковой сигнал активирован не будет)

A6 0 240 Мин 5 время задержки сигнала температурной тревоги (важно, если A1 и/или A2  0) (15)
А7 0 240 Мин 15 Время задержки сигнала температурной тревоги при стекании конденсата (отсчитывается с конца времени F5, важно если А1 и/или А2  0)

ОБОЗН. MИН. MAКС. ЕД.ИЗM. УМОЛЧ. ВЕНТИЛЯТОР ИСПАРИТЕЛЯ
F1 -55 99 °C/°F (7) -1 температура остановки вентилятора (температура испарителя, важно, если /А = 1 и F7 = 3 или 4); также см. F6
F2 1 15 °C/°F (7) 2 гистерезис (изменяется в зависимости от F1, важно, если A1 =1 и F7 = 3 или 4)
F4 0 2 --- 0 работа вентилятора испарителя в течение процесса оттайки и стекания конденсата (0 = он будет остановлен, 1 = он будет включен, 2 = он будет работать согласно F7)
F5 0 15 Мин 2 задержка включения вентилятора после стекания конденсата
F6 0 1 --- 0 Вид температуры остановки вентилятора (важно, если /А = 1 и F7 = 3 или 4; 0 = температура остановки вентилятора абсолютная, 1 = температура остановки вентилятора отсчитывается относительно температуры внутри шкафа) (16)
F7 0 4 --- 4 состояние вентилятора испарителя при основном режиме работы
(0 = вентилятор будет отключен,
1 = вентилятор будет включен,
2 = вентилятор будет работать в соответствии с работой компрессора,
3 = вентилятор будет работать согласно параметрам F1 и F2,
4 = если компрессор включен, вентилятор будет работать согласно параметрам F1 и F2, если компрессор отключен, вентилятор будет выключен)

ОБОЗН. MИН. MAКС. ЕД.ИЗM. УМОЛЧ. ЦИФРОВОЙ ВХОД
i0 0 5 --- 4 Работа задается активацией мультифункционального входа
(0 = не активирован,
1 = после окончания времени, установленного параметром d5, процесс оттайки будет активирован (12), 2 = резервный, 3 = компрессор будет включен,
4 = компрессор и вентилятор испарителя будут выключены,
5 = вентилятор испарителя будет отключен)
i1 0 1 --- 0 Вид контакта мультифункционального входа (важно, если i0  0; 0 = NO, 1 = NC)


ОБОЗН. MИН. MAКС. ЕД.ИЗM. УМОЛЧ. СЕРИЙНАЯ СЕТЬ (EVCOBUS)
L1 1 15 --- 1 адрес прибора
L2 0 7 --- 6 номер группы прибора
L4 0 3 --- 1 скорость передачи сигнала (0 = 1,200 бод, 1 = 2,400 бод, 2 = 4,800 бод, 3 = 9,600 бод)


(7) измерительный блок зависит от параметра /8
(9) после изменения параметров, необходимо отключить прибор от питания
(10) если параметр имеет значение 0, процесс оттайки закончится согласно времени d3, если параметр F7 имеет значение 3 или 4, вентилятор испарителя будет работать в соответствии с работой компрессора, учитывая параметры F4 и F5
(11) если нужно удалить задержку между включением прибора и первой активацией компрессора, то нажмите и удерживайте в течение 4 секунд клавишу
(12) пока температура в испарителе будет ниже температуры, установленной параметром d2, процесс оттайки не будет активирован
(13) если в момент активации процесса оттайки температура шкафа ниже значения «рабочая установка + r0», прибор не будет показывать температуру выше этого значения; если на момент активации процесса оттайки температура шкафа будет выше значения «рабочая установка + r0», прибор не будет показывать рост температуры (если рост температур будет иметь место, но крайнее значение не превысит значения «рабочая установка + r0», смотри предыдущий случай); прибор вернется к обычному режиму работы после окончания процесса оттайки и понижения температуры шкафа до установленной.
(14) если в момент активации процесса оттайки компрессор отработал меньше времени, заданного параметром, то компрессор будет включен, чтобы отработать заданное время.
(15) если температурная тревога не прекращается после истечения времени, установленного параметром A3, она в дальнейшем будет устранена с помощью задания параметра A6; если в течении процесса оттайки имеет место температурная тревога, которая не исчезает по окончании времени A7, она в дальнейшем будет устранена с помощью задания параметра А6
(16) температура остановки вентилятора испарителя будет «температура внутри шкафа – F1», параметр F1 должен всегда иметь положительное значение.