Диалог между DeniskaF и Filin19375

4 Публичные сообщения

  1. А такой есть? Я уже смирился с тем что никто даже не знает что это за кондер. Первый раз пользуюсь форумом. Можешь ссылку дать, если не сложно, с телефона буду пол года искать её, спасибо заранее. Теплообменка чистая должна быть только чистили недавно
  2. Обычно используется антифриз, но здесь вода и нашёл схему на котрой указано что в системе должна быть именно вода.
  3. Condaria 87 s.r.l.
    Давление в компрессорах в норме, замеры сделать не могу нет оборудования, но промерял технишн, сколько было уже не помню но в пределах нормы. Давление в системе с «антифризом» 3 бара. Вместо антифриза вода используется, пробовал загонять антифриз,стало немного лучше но в конечном итоге имеет то что и раньше, та же ошибка.
    Все дело в том что он программно не настраивается, параметры менять нельзя.
    Теперь работает 1 и 4 компрессор и так они маслают не останавливаясь практически, если подключить 2 и/или 3 то как только он набьёт температуру вылетает по ошибке, вероятно хочет работать дальше, но вырубает автоматика, короче непонятно, за какие датчики первым делом хвататься.
  4. Он действительно мёрзнет, вылетает когда температура добивается до необходимой, компрессор должен остановиться а он высылает ошибку и встаёт
Показаны публичные сообщения с 1 по 4 из 4