PDA

Просмотр полной версии : Причины обледенения.



ozmaid
25.06.2012, 14:53
Добрый день!
Сплит 24-ый LG, 22 фреон, стоит 3-ий год в магазине, оба краника и внутренний испаритель в инее, периодически выбрасывает льдинки в помещение.

Васильич
25.06.2012, 14:57
сначала попробуйте "умыть"

ozmaid
25.06.2012, 15:07
сначала попробуйте "умыть"
Внешний мыли говорят керхером месяц назад. Скорее всего там с внутренним ванную процедуру делать придется, они там еду готовят и меж пластин жир видно собрался!

muravei77
25.06.2012, 17:40
Скорее всего там с внутренним ванную процедуру делать придется, они там еду готовят и меж пластин жир видно собрался! а вот когда помоешь и вдруг продолжится обмерзание то скорее всего ищи утечку..))

ozmaid
25.06.2012, 17:49
а вот когда помоешь и вдруг продолжится обмерзание то скорее всего ищи утечку..))
Спасибо за совет! Теперь утвердился в этом, тоже думал об утечке.

R13a
25.06.2012, 19:27
Причина обмерзания в том , что нет сьёма холода с испарителя , а нет его , потому, что испаритель не продувается , утечки , скорее нет, чем есть, если б она была , то мёрзла бы тонкая труба и хе было бы холода даже с чистым испарителем.

Теперь утвердился в этом,
По ложному пути идти легче.

периодически выбрасывает льдинки в помещение.
Значит мёрзнет испаритель, но не продувается.

muravei77
25.06.2012, 19:52
R13а, кстати могет быть и то и то..))

R13a
25.06.2012, 19:55
При недостатке хладагента не будет жесткого обмерзания испарителя, если он чист. Вообще решение любой проблемы начинают с того, что вымывают и приводят в идеальное состояние испаритель и конденсатор, иначе диагностировать точно просто невозможно. Если человек пишет, что там жир (то есть кухня) , то повесили сплит на кухне какие то бараны.На кухне выживают только канальники.
Только вернулся из киоска , где сплит уже вымыт мной, но на выходе у него +10 и холода в киоске еле чувствуется, потому, что там 5 шкафов с напитками и две витрины и под потолком (220см) +32.

muravei77
25.06.2012, 20:26
На кухне выживают только канальники. есть ещё очень недешёвые мицубиси с испарителем из вроде как нержавейки и функцией мойки-спешал для кухонь.. правда видел только в рекламном буклете-ни один барыга не согласился такой поставить. так же как и "зубадан".. жмотьё.)) сначала "хочу чтобы было суперр", а потом в кусты сцуко..

ozmaid
25.06.2012, 23:52
нет его , потому, что испаритель не продувается , утечки , скорее нет, чем есть, если б она была , то мёрзла бы тонкая труба
так я писал ранее, что краники в инее, хотя заправляли 2 недели назад.

Boris1970
25.06.2012, 23:56
На кухне выживают только канальники. Тоже забьётся крыльчатка она мелкая фиг обслужишь так просто, тогда уж лучше кассетник, легче обслуживается и разбирается...
что краники в инее Не уж то оба?

R13a
26.06.2012, 09:54
что краники в инее, хотя заправляли 2 недели назад.
А зачем его заправляли *list* и сколько бахнули ? Хотя , как ты пишешь , в Гестапо тебя надо. Там сразу всю информацию вспомнишь и выложишь. Точно так , наверное , работаете , то забудете , то не вспомните.

ozmaid
26.06.2012, 13:24
в Гестапо тебя надо. Там сразу всю информацию вспомнишь и выложишь. Точно так , наверное , работаете , то забудете , то не вспомните.
Погодь, к чему такие страсти, это не я же его обслуживаю. Это случай из жизни а я лишь гонец которого не стреляют. Заправляли и бахали наверняка криво, но давление примерно 6-7 бар.

P.S. Я вообще белый и пушистый, после чтения и участия на этом форуме я ваще боюсь к сплитам подходить, как-будто жизнь забираешь а не железяке ТО делаешь!

R13a
26.06.2012, 16:05
ozmaid, что то я вспоминаю из истории про гонцов , приносящих дурне вести . Вот только живых или нет ... может напомнишь :) ? А писать всегда и сразу нужно по максимуму, не забывая и , желательно, не путая. А пытать тут уже привыкли.

sonik
26.06.2012, 16:35
но давление примерно 6-7 бар. Мощно!!!!!!!!!! Лучше демонтировать, прочистить и на место.

ozmaid
26.06.2012, 17:12
А писать всегда и сразу нужно по максимуму, не забывая и , желательно, не путая. А пытать тут уже привыкли.
Пардон, моя ошибка, исправлюсь!Чессслово!

просто хол
26.06.2012, 19:47
22 фреон, стоит 3-ий год в магазине, оба краника и внутренний испаритель в инее, А далее:

но давление примерно 6-7 бар. При таком давлении на 22-м фреоне инея быть не может, это плюсовые температуры. Уточните какой газ.

sne
26.06.2012, 19:48
Скорее всего 410-ый.

muravei77
26.06.2012, 20:16
Скорее всего 410-ый. а как тогда он коллектор подцепил? четверть от пять шестнадцатых отличается..

sonik
26.06.2012, 20:20
Да не в давлении дело. Дело в челе. Давление высокое , температура, высокая (на R-22.). Внешний блок чистили, заправляли х.. знает чем. Как вариант, промыть внутренний, наружний блоки, перезапрвить и будет как новый.

sne
26.06.2012, 20:22
*JOKINGLY*Да у него там ваааще одни тайны,и загадки,не удивлюсь,еслй штуцер от 22-ого на 410-ый накрутился..

ozmaid
26.06.2012, 23:06
При таком давлении на 22-м фреоне инея быть не может, это плюсовые температуры. Уточните какой газ.
Не может, согласен. НО все таки 22!!!

ozmaid
26.06.2012, 23:07
не удивлюсь,еслй штуцер от 22-ого на 410-ый накрутился..
Вам бы хиханьки, а я со своим ничтожным опытом сам в шоке.

Gefest
28.06.2012, 17:47
Поясните, пожалуйста, механизм обмерзания трубок.
Если я правильно понимаю, при небольшой нехватке фреона, компрессор начинает высасывать его активнее из испарителя, в результате давление кипения снижается. При этом снижается температура кипения и холодопроизводительность. Когда температура кипения становится ниже 0, газ охлаждает трубки на столько, что конденсирующаяся на них влага замерзает, снижая при этом съём холода с испарителя. Если газ не согревается до плюсовой температуры до самого наружного блока, то обмерзает всасывающий вентиль.
Но почему может обмерзать нагнетающий?

R13a
28.06.2012, 18:22
Gefest,всё с ног на голову , на больную . Капилярка во внешнем блоке. Подающая обмерзает при недостаче газа , он расширяется до испарителя, обратка обмерзает, когда в испарителе хладагент не расширяется (нет сьёма холода) и докипает прямо в трубе и у компрессора.

Gefest
29.06.2012, 15:15
Спасибо, понял.
Не понял только, почему у меня нагнетающая трубка обмерзала на кондере, с R410, при давлении всаса +6,5атм?может это быть из за того, что во время установки температура на улице была около 0?

Gefest
01.07.2012, 06:51
В смысле +7,5атм. По манометру проверял, на всасе температура >0 была.

Oren-alp
10.07.2012, 21:29
обмерзала на кондере, с R410 Так все таки 22 или 410а?

sonik
10.07.2012, 22:18
[quote="Gefest;163776"]Не понял только, почему у меня нагнетающая трубка обмерзала на кондере, с R410, при давлении всаса +6,5атм[/quot
КТ смотри.

Вьюга4
10.07.2012, 22:19
Спасибо, понял.
Не понял только, почему у меня нагнетающая трубка обмерзала на кондере, с R410, при давлении всаса +6,5атм?может это быть из за того, что во время установки температура на улице была около 0?Включал на тепло, или на холод?

havronich
10.07.2012, 22:42
Добрый день.
EWT 24 инвертор ставил 4-ре месяца назад, периодически обмерзают оба порта и нижний калач испарителя, все чистое. Единственная проблема ставил в дождь(как пристал срочно продукты все пропадают), вакуумировал около часа, для пущей верности продул линию на испаритель. Как догадка влага все таки осталась и периодически перекрывает капиляр интересно не постоянство данного сбоя было всего несколько раз за этот период (включил вентилятор на пять минут, испаритель оттаял и все работает как часики).

Gefest
12.07.2012, 20:04
2Вьюга4: Включал на холод, фреон 410-й, температура кипения (по давлению на газовой трубе) составляла +5 по цельсию, но жидкостная трубка покрывалась инеем. При включении на тепло, конечно, оттаивала:-)

Dr. Lektor
13.07.2012, 02:10
Ребята, впорос может не по теме, а что если комната 22 кв.м и в нее кондиционер поставить на 35 к.в метров (3,5 КВ), ничего страшного?
Просто дом кирпичный - кирпичь за день нагревается и дома очень жарко всегда, вот и думается поставить в нее 3,5, но родные настаивают на 2,5 КВ.

Gefest
13.07.2012, 20:22
Мощность кондиционера примерно рассчитывается так: 0,1 кВт на 1 кв.м. площади помещения, + 0,1 кВт на 1 человека, + теплопоступления от компьютеров, телевизоров и тд техники, примерно 40% от электрической мощности. Иногда добавляют запас 30%. Для вашего случая, 3,5 кВт, думаю, в самый раз.

Dr. Lektor
13.07.2012, 20:27
Gefest, понятно, спасибо. так и думаю.

muravei77
13.07.2012, 23:27
а что если комната 22 кв.м девятка потянет...